Угол подключения к стояку канализации

Bush007
21:13, 20.05.2012
УК меняет сейчас в доме стояки водопровода и канализации.
Бросилось в глаза, что тройник подключения к вертикальному стояку канализации косой т.е. углон 45 градусов вниз (раньше точно помню подключение было горизонтальное). Дальше в этот косой выпуск втыкают тройник к унитазу и руковинам и в него под тем же углом гофра унитаза. Кстати гофра достаточно высоко получается, сам унитаз пока не подключен
Вопрос насколько хорошо/плохо косой врез в стояк канализации в сравнении с горизонтальным?
0
21:24, 20.05.2012
От пользователя Bush007
насколько хорошо/плохо косой врез в стояк канализации в сравнении с горизонтальным?

ваще нефтеме, но чисто глядя глазами просто таки уверен что косой лучше
процентов на 30 :-D
1 / 4
cere$$
21:42, 20.05.2012
Углы заданы проектом.Если изменен угол, значит так требует тех задание.Бес вариантов.
От пользователя ddd[гость]
процентов на 30

На 45.
1 / 2
Bush007
21:49, 20.05.2012
От пользователя cere$$
Углы заданы проектом.Если изменен угол, значит так требует тех задание.Бес вариантов.

Да ладно вам, проектом.
Ставят тройник канализации 110, вижу что б/у, внутри хмм.. засохшие следы возможно говница. Спршаиваю почему не новое? Да нету ткаих, кончились. Тоже скажете, проектом предусмотрено снятое откуда-то ставить? Там те еще забулдыги похоже...
0
Bush007
22:38, 20.05.2012
От пользователя ddd[гость]
процентов на 30
От пользователя cere$$
На 45.

Есть на форуме люди, отличающие проценты от градусов?
Преимущества соединения под углом 87 есть какие-то?
0
Очумелый мастер?
22:53, 20.05.2012
От пользователя Bush007
Преимущества соединения под углом 87 есть какие-то?

да, если установлен по ходу слива канализации, а не наоборот.


От пользователя Bush007
Бросилось в глаза, что тройник подключения к вертикальному стояку канализации косой т.е. углон 45 градусов вниз (раньше точно помню подключение было горизонтальное).

в тройник с боковым под 45 гр. вставляется угол 45гр., т.е. почти горизонтально вход канальи получается, вход в стояк под углом лучше, чем прямой - меньше вероятность протечки и засора, но такой тройник устанавливается несколько глубже в перекрытие. хз понятно или нет объяснил, костноязычен чота сёдня))
1 / 1
23:15, 20.05.2012
По правилам даже 90гр должно делать через 2 отвода по 45!, так что косой спуск есть гуд!
0
Bush007
00:03, 21.05.2012
От пользователя Очумелый мастер?
в тройник с боковым под 45 гр. вставляется угол 45гр., т.е. почти горизонтально вход канальи получается

Ну получается не горизонтально, а под углом, поэтому и сомнения.
Художник из меня так себе, но вот изображение примерно такое выходит:
вверх типа торчит гофра для унитаза... его пока не ставили

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 21.05.2012 00:05]
0
Очумелый мастер?
00:13, 21.05.2012
От пользователя Bush007

А если выбросить гофру и поставить нормальную муфту для унитаза, типа такой слив совпадёт?
0
Bush007
00:21, 21.05.2012
От пользователя Очумелый мастер?
А если выбросить гофру и поставить нормальную муфту для унитаза, типа такой

Ну в данном случае если воткнуть именно такую как на рисунке, выход видимо получится горизонтальным, а унитаз с косым выпуском.
Но мысль вашу я понял... проблема в том, что покупать и после этого примерять - куда ее девать то если не подойдет. А гофру то эти бракоделы притащили, им уже за установку заплачено.
Я пока не примерял, но такое ощущение, что нижний край выпуска унитаза может получиться ниже уровня обшлага втыкаемой гофры
0
09:29, 21.05.2012
От пользователя Bush007
Бросилось в глаза, что тройник подключения к вертикальному стояку канализации косой т.е. углон 45 градусов вниз (раньше точно помню подключение было горизонтальное).


где-то у производителя канальи читал, что подключение к "вертикали" только под 90 (87) градусов (даже типа мультика показано как всё работает)
От пользователя Bush007
Преимущества соединения под углом 87 есть какие-то?

и это не преимущество, а физика гидрозатвора :cool:
а вот в "горизонталь" нужно подключать по 45 градусов...
0 / 1
Bush007
14:46, 21.05.2012
От пользователя s.enns
и это не преимущество, а физика гидрозатвора

Вы видимо не совсем разбираетесь, что такое гидрозатвор.
Когда в квартире ставится крестовина горизонтальная там тоже никакого гидрозатвора нет.
Гидрозатворы у меня конструктивно в сифонах под раковинами, ванной и в унитазе. Суть гидрозатвора в перекрытии водой движения воздуха из канализации.

[Сообщение изменено пользователем 21.05.2012 14:47]
0
16:19, 21.05.2012
Преимущество же очевидно.
45 градусов легче прочищать - РАЗ!
застой воды в горизонтальной трубе (и соотв. запахи ) меньше - ДВА.
Да и вообще слив лучше - ТРИ!

Но хуже наверное только специалистам СПРУТа будет затыкать стояк унитаза неплательщиков.
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-368527.html
0
Bush007
19:45, 21.05.2012
Вобщем единственную информативную ссылку по этому вопросу нашёл:
http://www.sinikon.ru/proektkanalsystem-kanalstoya...
Из прописанных недостатков 45-градусного подключения только более сильный шум, т.к. вода, разогнанная под углом бьет в стенку трубы..
А преимущество по объемам сливов.. да пожалуй нечем его реализовать.
Всем спасибо.