Пучит полипропиленовые трубы + фото

geograf28
09:25, 15.05.2012
Добрый день. В поиске подобных проблем не нашел. Поэтому задам вопрос в новой теме.
Пучит полипропиленовые трубы отопления, подведенные к батареям в квартире многоэтажного дома. Сами трубы прямые, но на них возникли какие-то "волдыри". Установлены были в 2007 году. Когда появились не знаю, заметил только этой зимой.
В связи с этим кто подскажет может: грозят ли эти валдыри прорывом воды в отопительный сезон?
Если без фотографий трудно оценить проблему, то к вечеру постараюсь сделать фото труб или найду похожие в интернете.

Пупырышки сфотканы:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 16.05.2012 08:07]
3 / 2
Tom_S
09:26, 15.05.2012
труба не армированная видимо!
4 / 2
Алексей06
09:29, 15.05.2012
:fotku:
3 / 0
geograf28
09:31, 15.05.2012
какие поставили не знаю. покупал трубы исполнитель работ.
т.е. не армированые полипропиленовые трубы нельзя устанавливать в систему отопления? только армированные?
главный вопрос менять?
1 / 0
120 мертвый форум
09:36, 15.05.2012
Менять и срочно.
10 / 1
geograf28
10:03, 15.05.2012
От пользователя deepl
Менять и срочно.


а если новые тоже вспучит?
в чем причина: неправильный выбор труб?
0 / 2
nato@
10:12, 15.05.2012
От пользователя geograf28

не правильный выбор рук)!
11 / 1
Алексей06
10:16, 15.05.2012
интересно... у меня всё гуд вроде, надо будет вечером тоже пристально посмотреть на трубы свои
1 / 0
10:31, 15.05.2012
От пользователя TomilovS
труба не армированная видимо!

Напротив.Скорее всего,как раз армированная и аллюминевая фольга которой и армируется полипропилен ,отходит ,отслаивается от полипропилена.Видел такое Очень часто бывает.что бы порвало не слышал,но самого эти волдыри напрягают.Себе на металопластик заменил..Т.к сам сделал.У меня плановая замена стояков была .Пропилен поставили. ГВС вспучило.Но в идеале медь или сталь на отопление.Температура в системе отопления бывает доходит до 95 градусов.А пропилен максимум 80 держит

[Сообщение изменено пользователем 15.05.2012 10:40]
5 / 2
10:38, 15.05.2012
От пользователя Всилий
Напротив.Скорее всего,как раз армированная и аллюминевая фольга которой и армируется полипропилен ,отходит ,отслаивается от полипропилена


есть такой турецкий производитель Firat насколько помню, была у них партия армированных труб, которые как раз таки вспучивались. Производитель заверял, что отслоение фольги ни на что кроме эстетики не влияет.
3 / 0
DYG
10:45, 15.05.2012
Проблема в клее, не только у Фирата была эта проблема несколько лет назад. На отопление ставить ПП в многоэтажке... нехорошо.
4 / 0
11:10, 15.05.2012
От пользователя Anderson
есть такой турецкий производитель Firat насколько помню, была у них партия армированных труб, которые как раз таки вспучивались. Производитель заверял, что отслоение фольги ни на что кроме эстетики не влияет.

Поднялся к соседу выше.Он не менял трубы.Так же пузыри есть.А производитель PILSA ;-)
0
mishgan(rus 96)
11:43, 15.05.2012
От пользователя geograf28
грозят ли эти валдыри прорывом воды в отопительный сезон?


Грозят.


От пользователя geograf28
в чем причина: неправильный выбор труб?


1.Неправильный выбор
2.Некачественная продукция
3.Превышение допустимой температуры теплоносителя в системе отопления.

Так как п.3 изменить не сможете, меняйте трубы. :-)
1 / 4
CTACKA
11:49, 15.05.2012
От пользователя Всилий
Пропилен поставили. ГВС вспучило.

Точно также и у нас труба PILSA вспучило гдето через год после замены стояков.Прошло уже 4 года и все без изменений больше пузыри не стали и прорыва никакого не было(пока не было :-D )
0
11:58, 15.05.2012
Внешне "опухоль" смотрится омерзительно, но она доброкачественная(шутка).
От пользователя Всилий
Скорее всего,как раз армированная и аллюминевая фольга которой и армируется полипропилен ,отходит ,отслаивается от полипропилена.

+ много
Истину гутарите сударь. Лично проверял, делал надрез в данном месте, отходит только фольга и у трубы нет дефектов.
От пользователя mishgan(rus 96)
Грозят.

- сории!, один мой :-D
уважаемый, а чем они грозят?
1 / 0
-=AVA=-
13:12, 15.05.2012
Застрахуйтесь и спите спокойно.
0
mishgan(rus 96)
13:40, 15.05.2012
От пользователя 683162
уважаемый, а чем они грозят?


Моё сообщение полностью посмотрите ещё раз, всё написано. :-)
А спорить я не собираюсь, человек спросил - я своё мнение высказал.

От пользователя geograf28

в квартире многоэтажного дома



Видимо, к Вам автор сможет обратиться, для компенсации материальных затрат своих и соседей, в случае прорыва ;-)
0 / 1
ILРetr
13:49, 15.05.2012
От пользователя Всилий
Температура в системе отопления бывает доходит до 95 градусов.


Вблизи Гурзуфской котельной в крепкие морозы и за сотню - из крана вместо горячей воды струя пара свистит.
3 / 0
андрюha78
14:46, 15.05.2012
А вот у меня совершенно другая информация . Пучит как раз чаще ПП армированную стекловолокном , тупо при нагреве расходятся волокна и лезет "грыжа" . К тому же ПП армированный стекловолокном более мягкий и рассчитан на меньшее давление . Если например для трубы ПП армированной алюминием хоть и кратковременно но допустима температура в 100 градусов , то для стекловолокна не допустима вообще.

Есть труба ПП с двойным армированием , но ее почему то нигде найти не мог . Все слышали но никто не возит.
0 / 2
Ж.Ш.
16:27, 15.05.2012
От пользователя андрюha78
. Если например для трубы ПП армированной алюминием хоть и кратковременно но допустима температура в 100 градусов , то для стекловолокна не допустима вообще.

это где такое написано?
0
Ж.Ш.
16:38, 15.05.2012
На армированном стекловолокном полипропилене никогда не видел чтоб его пучило.Своими глазами видел как вспучивает алюминий на трубах.Вырезал этот вспученный кусок трубы и отвез поставщику,они провели экспертизу и выдали заключение,что с трубой ничего не произошло просто отклеился алюминий из-за высокой температуры теплоносителя.
2 / 0
андрюha78
17:16, 15.05.2012
От пользователя Бугор Аркадич
просто отклеился алюминий


Обьясните как может "отклеиться" то , что не клеиться в принципе , а изготавливается посредством горячего волочения как одно целое ?
По сути внутри ПП идет алюминиевая труба , чтобы что то вспучило - нужно чтобы потянуло или порвало сам алюминий толщиной в 0,4мм . Вы можете выложить фото с порваным или потянутым люминем ?
0 / 3
Ж.Ш.
17:29, 15.05.2012
От пользователя андрюha78
Обьясните как может "отклеиться" то , что не клеиться в принципе , а изготавливается посредством горячего волочения как одно целое ?
По сути внутри ПП идет алюминиевая труба , чтобы что то вспучило - нужно чтобы потянуло или порвало сам алюминий толщиной в 0,4мм . Вы можете выложить фото с порваным или потянутым люминем ?

Посредством чего соединяется алюминий и труба,и как она изготовляется я незнаю,я не технолог!У меня нет фото порванного и потянутого алюминия!Если найду заключение экспертизы,то его выложу на всеобщее обозрение.Экспертиза примерно пятилетней давности,могу и не найти её.

[Сообщение изменено пользователем 15.05.2012 17:31]
0
андрюha78
18:03, 15.05.2012
От пользователя Бугор Аркадич
провели экспертизу и выдали заключение,что с трубой ничего не произошло

Жжете.... :lol:
2 / 2
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.