Электричество для кондиционера

22:16, 13.05.2012
Как обычно, наступаем на собственные грабли. Ставлю кондиционер после завершения отделки. Ибо до - жаба душила)))

Мало того, что там, где я планировал, после отделки поставить его нельзя, ибо в любом случае надо штробить по диагонали всю стену, так еще и по размерам никуда не влазит, кроме изначально запланированного неправильного места.

Ну да с размещением разобрались, подходит дизайнерская модель кодера LG Art Cool с квадратным внутренним блоком 60х60.

Вопрос только по электрике. Как назло рядом только одна розетка (вернее их рядом дохрена, но все они были разведены от одной, когда-то двойной. То есть с одной стороны она выходила в зал, с другой в кухню.. Теперь от этой двойной розетки сделали... 6 штук.

В них подключены вытяжка на кухне, телевизор на кухне, телевизор в зале, ресивер, компьютер, хаб, роутер, IP TV приставка, упс, проигрыватель бр дисков.

Так вот ко всему этому можно еще и кондиционер прифигарить? Или совсем худо будет?

Потребляемая мощность кондера 900Вт.

Телевизор в зале 60Вт, ресивер в пике 400Вт (в реале 200-300), компьютер в районе 200, думаю. Роутер и хаб максимум 10вт, приставка может 10... все остальное включается крайне редко. Ну подсветка из вытяжки на кухне... 4 лампочки по 35Вт от 12В.

То есть в пределе одновременно 600-700Вт. Плюс кондер свои 900. Много?
Придется тянуть провод? (вот только как.. пока ума не приложу).
0
ISM
22:20, 13.05.2012
Провод то какой к розетке идет?
0
22:34, 13.05.2012
От пользователя ISM

Хм... не знаю. Тот, что был изначально в доме. Обычная панелька на ботанике.
0 / 1
Бето
00:53, 14.05.2012
От пользователя ISM
Провод то какой к розетке идет?

скорее всего люминь на 2,5
должно хватить существующего провода, только все контакты надо протянуть
кондиционеру ещё требуется третий провод заземления



[Сообщение изменено пользователем 14.05.2012 01:00]
3 / 0
galeb
10:16, 14.05.2012
Смотрите что за провода у вас (медь, алюминий, сечение). Нагрузка считается на линию, каждая линия защищается автоматом - если превысите, должно выбивать. 1,5 кВт не много в пике - но мне кажется должно быть больше. Тот же пк - блоков питания меньше 350 Вт нет + монитор 50 Вт.

По нагрузкам первая ссылка в поиске http://rostech.info/zavisimost-secheniya-kabelya-i...
1 / 2
Maple
10:21, 14.05.2012
От пользователя galeb
Тот же пк - блоков питания меньше 350 Вт нет

а если поставишь киловаттный блок питания , то комп начнет потреблять киловатт ?
2 / 0
11:22, 14.05.2012
От пользователя galeb
Тот же пк - блоков питания меньше 350 Вт нет + монитор 50 Вт.

Блок то у меня хоть и на 450, но в самом то компе ниче нет)) Последних моделей процессор с низким потреблением, даже видяха встроенная. Чисто для дизайнерских работ. Монитором выступает телевизор.
Ресивер редко выкручиваю даже в половину, соседей жалко.
Так что 600Вт это максимум того, что щас есть.

Надеюсь, что хватит. Просто как бы не было того, что проводка то выдерживает, но перегревается в стене.
0
Алексей06
12:57, 14.05.2012
прикинул сейчас, так и выходит у вас 1,5-1,6 кВт, по току тут с учетом разнообразной нагрузки выходит ампер 10-12, алюминька 2х2,5 держит 20-23 А, автомат на 16 - вывод: хватит вам этого за глаза, но переусерствовать всеравно не стОит, ибо возможен перегрев проводки в месте плохого контакта (розетки), но это если вообще ВСЁ вулючить.
Подключайте и не парьтесь
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.
Регистрация