Достройка готовой коробки дома.

Solaris_old
15:52, 12.05.2012
Прошу помочь с выбором решения по достройке дома. На текущий момент имею коробку дома на фундаменте, как на рисунке

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

При этом внутри стоит вода, которая просачивается сквозь стены дома. Надеюсь, что вода только от осадков. Задача - выполнить гидроизоляцию фундамента, снаружи его утеплить, чтобы не пучило, так как фундамент не сильно заглублен и в одном месте уже порвался. Кроме этого сделать отмостку с наружи, чтобы верховая вода стекала в дренаж куда нибудь. Ну и есть желание убрать швелера для пола и заменить их стяжкой тоже с утеплением.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Может что не так понимаю? Покритикуйте :weep:
0
VikPr
17:23, 12.05.2012
написал в личку...как говорят "дьявол в мелочах" :-(
у вас 2 явные проблемы - обе серьёзные и связаны друг с другом.
Третья , самая главная, - человеческий фактор! :ultra:
0 / 7
21:07, 12.05.2012
От пользователя Solaris
снаружи его утеплить, чтобы не пучило,

Это мероприятие на действие морозных сил пучения никак не повлияет.
6 / 1
Solaris_old
10:07, 14.05.2012
От пользователя Forмат
Это мероприятие на действие морозных сил пучения никак не повлияет

А можете аргументировать? Ведь если земля под домом будет меньше промерзать, то и пучение будет меньше? Как вариант, добавить пенополистирол еще под отмостку..
0
kirpichnikoff
10:52, 14.05.2012
От пользователя Forмат
чтобы не пучило,


От пользователя Solaris
добавить пенополистирол еще под отмостку..


[Сообщение изменено пользователем 14.05.2012 10:53]
0
Solaris_old
00:18, 16.05.2012
Ок, пенополистирол под отмостку добавим.
А вот еще вопрос. Внутри дома пенополистирол надо сначала бетоном залить, а потом стяжку? Или сразу стяжку можно заливать? Ведь, насколько я знаю, стяжка имеет другой состав, чем монолитная плита? И просто стяжка не выдержит нагрузок, если что то будет плавать под ней?
И еще сомнение. Ели опереть плиту или стяжку на фундамент и пенополистирол одновременно плита же все равно немного ходить будет? Она стенки толкать не начнет? Или между стеной на фундаменте и плитой надо что-то проложить, типа изолона толстого?
0
00:28, 16.05.2012
От пользователя Solaris
Или между стеной на фундаменте и плитой надо что-то проложить, типа изолона толстого?


прараба или рабочего , которые работы делали, туда заложить... :lol:
1 / 0
Solaris_old
10:06, 16.05.2012
От пользователя повадырь
прараба или рабочего

Уже лежат. А если серьезно?
Добавил фото. Конечно вся картина не видна, но хоть что-то...

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.