Помощь в выборе кондиционера
Ф
Форточка с диоптриями
22:11, 01.05.2012
По многочисленным просьбам
Не претендую на истину в последней инстанции....
Так как в последнее время возникает очень много вопросов по кондиционерам - создаю отдельную тему.
Итак, выбор кондиционера.
Для начала необходимо рассчитать необходимую для вас мощность.
Делается это следующим образом:
Qконд ≥ Qобщ = Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 (кВт), где:
Q1 ? теплопоступление от солнечной радиации, а при использовании электрического освещения - от искусственного света;
Q2 ? теплопоступления от находящихся в помещении людей;
Q3 ? теплопоступления от офисного оборудования;
Q4 ? теплопоступления от бытовой техники;
Q5 ? теплопоступления от отопления.
Теплопоступление от солнечной радиации.
В большинстве случаев именно оно и является причиной необходимости кондиционировать помещение. Теплопоступление от солнечной радиации зависит от площади окон и их ориентации по сторонам света.
Теплопоступления через один квадратный метр остекления составят:
северная сторона ? 81 Вт/м2;
южная сторона ? 198 Вт/м2;
юго-восточная сторона ? 244 Вт/м2;
северо-западная сторона ? 302 Вт/м2;
юго-западная сторона ? 302 Вт/м2;
северо-восточная сторона ? 337 Вт/м2;
восточная сторона ? 337 Вт/м2;
западная сторона ? 395 Вт/м2.
Если остекление горизонтальное ? 576 Вт/м2.
Если окно затенено деревьями или имеются плотные светлые жалюзи, то теплопоступления будут меньше. Поэтому приведенные величины делят на коэффициент 1,4.
Если теплопоступления через остекление меньше теплопоступлений от искусственного освещения, то в расчет принимается мощность осветительных приборов. Теплопоступления от ламп накаливания равны их мощности. Для люминесцентных ламп используется коэффициент 1,16.
Если освещение помещения соответствует требованиям установленных норм, то теплопоступления от искусственного света можно принять из стандартного расчета 25?30 Вт на 1 м3.
Теплопоступления от стен можно не брать в расчет, если их толщина и теплоизоляция достаточные.
Теплопоступления от находящихся в помещении людей.
Один человек в зависимости от рода занятий выделяет:
отдых в сидячем положении ? 120 Вт;
легкая работа в сидячем положении ? 130 Вт;
умеренно активная работа в офисе ? 140 Вт;
легкая работа, стоя ? 160 Вт;
легкая работа на производстве ? 240 Вт;
работа средней тяжести на производстве ? 290 Вт;
тяжелая работа ? 440 Вт.
Теплопоступления от офисного оборудования.
Они принимаются в размере 30% потребляемой прибором мощности:
компьютер ? 300?400 Вт;
лазерный принтер ? 400 Вт;
копировальный аппарат ? 500?600 Вт.
Теплопоступления от бытовой кухонной техники.
Кофеварка ? 300 Вт;
электрочайник ? 900?1500 Вт;
электроплита ? 900?1500 Вт на 1 м2 поверхности;
газовая плита ? 1800?3000 Вт 1 м2 поверхности;
фритюрница ? 2750?4050 Вт;
тостер ? 1100?1250 Вт.
При наличии на кухне вытяжного устройства, теплопоступления от плиты делятся на коэффициент 1,4.
В расчете теплопоступлений от бытовой кухонной техники необходимо также учитывать, что все приборы одновременно не включаются. Расчет в данном случае производится по максимальному количеству включаемых одновременно приборов.
Теплоизбытки от системы отопления.
В высоких зданиях с большой площадью остекления, кондиционирование бывает необходимо уже в марте месяце, когда отопительный сезон еще не закончен. Поэтому в расчете необходимо учитывать и теплоизбытки от системы отопления, равными 80?125 Вт на 1 м2 площади помещения.
Следует учесть, что в отличие от обычных кондиционеров, инверторные кондиционеры способны выдавать до 140% от номинальной мощности. Важно иметь это в виду при расчете мощности кондиционера. Применяемая в кондиционерах инверторная технология предназначена для создания комфортного микроклимата с точным поддержанием заданной температуры и снижением уровня шума внутреннего блока работающего кондиционера.
Далее выбираем марку:
Качество работы и надежность кондиционеров можно определить исходя из следующих основных параметров:
1.Частота отказов кондиционеров при его эксплуатации: подразумевает поломку и другие неисправностии в работе кондиционера после его монтажа;
2.Страна производитель кондиционера: самыми надежными считаются таиландские, малазийские и бельгийские кондиционеры, наименее надежными китайские;
3.Выполнение заявленных функций: кондиционер должен не только хорошо охлаждать или нагревать помещение, но и качественно выполнять все прочие функции, заявленные производителем;
4.Уровень шума и вибрация, создаваемые при работе сплит-системы: постоянный высокий уровень вибрации способствует наиболее быстрому выходу из строя устройства.
Исходя из опыта установки и реализации кондиционеров по надежности и качеству работы можно составить следующий рейтинг производителей климатической техники:
Самый высокий уровень надежности
DAIKIN (3-е место по продажам) ? сборка Япония, Бельгия, Таиланд. *
MITSUBSHI HEAVY (1-е место по продажам) ? сборка Таиланд. *
MITSUBSHI ELECTRIC (2-е место по продажам) ? сборка Таиланд. *
GENERAL FUJITSU (4-е место по продажам) ? сборка Таиланд.
FUJITSU ? сборка Таиланд.
FUJI ? сборка Таиланд.
Высокий уровень надежности
TOSHIBA ? сборка Таиланд. *
PANASONIC (5-е место по продажам) ? сборка Малайзия, (Китай-средний уровень). *
HITACHI ? сборка Малайзия, (Китай ? средний уровень) *
SHARP ? сборка Таиланд. *
SANYO ? сборка Китай. *
Средний уровень надежности
McQuay ?сборка Малайзия. *
ACSON ? сборка Малайзия.
AIRWELL ? сборка Франция, Китай.
HYUNDAI (6-место по продажам) ? сборка Корея.
CARRIER ? сборка Япония, Таиланд, Китай. *
TADIRAN ? сборка Израиль, Китай. *
YORK
ELECTRA ? сборка Израиль, Китай. *
HAIER ? сборка Китай.
GREE ? сборка Китай.
Низкий уровень надежности
LG ? сборка Корея, Китай. *
SAMSUNG ? сборка Корея, Китай.
MIDEA ? сборка Китай. *
KENTATSU ? сборка Китай (завод Midea). *
LESSAR ? сборка Китай (завод Midea)
DANTEX ? сборка Китай (завод Midea).
PIONEER ? сборка Китай (завод Midea).
GENERAL CLIMAT ? сборка Китай (завод Midea).
JAX ? сборка Китай (завод Midea).
Самый низкий уровень надежности
ELECTROLUX ? Китай.
BALLU ? сборка Китай (завод Hisense)
DAEWOO
MB ? сборка Китай (завод Midea)
CHIGO ? сборка Китай. *
HUALING ? сборка Китай. *
AEG ? сборка Китай (завод TTI)
VECTRA ? сборка Китай.
Сверх низкий уровень надежности
DELONGHI ? сборка Китай.
BORK ? сборка Китай (завод Kelon).
BEKO ? сборка Китай
Устанавливаем кондиционер
К любому, даже маломощному (1,5 кВт) кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Старая проводка может не выдержать нагрузки и загореться. Когда отдельную проводку для кондиционера прокладывают специалисты-монтажники, возможность возгорания минимальна.
Это важно! Специалисты советуют устанавливать сплит-систему до или во время ремонта. Тогда не придется долбить и сверлить свежевыкрашенные и выровненные стены, чтобы проложить электропроводку для кондиционера и укрепить кронштейны для крепежа внутреннего блока.
В процессе стандартной установки кондиционера сплит-системы проделывают следующие операции:
-крепление внешнего и внутреннего блоков;
- сверление отверстий в стене;
-монтаж фреоновых трубопроводов;
- монтаж дренажной системы;
-монтаж электрических соединений;
- удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;
-тестовый запуск оборудования.
Рассмотрим эти этапы подробнее.
Крепление блоков
Для установки внешнего блока монтажники просверливают отверстия для кронштейнов. Крепление осуществляется с помощью монтажной пластины строго по уровню.
Монтаж внешнего блока производится на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. Причем они должны выдерживать вес, в несколько раз превышающий вес блока.
Не рекомендуется ставить его на застекленном балконе ? аппарату не будет хватать воздуха для работы, и он скоро сломается.
На высоких этажах наружный блок монтируют с машины, снабженной раздвижной лестницей. Если монтаж производится выше 5-го этажа, вызывают автомобильную вышку или альпинистов.
Если вы живете на верхних этажах, то наружный блок можно поставить на крышу. Но при этом разница между внутренним и внешним блоками по высоте не должна превышать 3-20 метров (в зависимости от марки кондиционера и модели).
При установка кондиционера в квартире на первом этаже можно повесить внешний блок выше 1,8-2 метров над землей и спрятать его в специальную клетку.
Независимо от высоты, на которой привинчен внешний блок, надо сделать над ним металлический козырек. Это убережет прибор от снега и сосулек. Есть несколько основных требований к установке внешнего блока:
Поверхность стены должна быть прочная, чтобы выдержать тяжесть блока, и гладкая ? иначе блок будет вибрировать и деформироваться.
Нельзя на небольшом участке перегибать трубки с фреоном по несколько раз и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон.
Исключается использование самодельных кронштейнов и не соответствующих фактической нагрузке болтов, пренебрежение выравниванием и установкой виброизоляторов для мощных блоков.
Несоблюдение этих требований может привести к повышенному шуму при работе и даже падению внешнего блока.
Что касается внутреннего блока, то он устанавливается на специальных кронштейнах, которые крепятся шурупами к стене (если блок настенный) или потолку (если потолочный).
После установки необходимо проверить прочность крепления. Конструкция не должна шататься и вибрировать при включении кондиционера.
Для напольного блока специального крепежа не требуется. При выборе места учитывайте, чтобы из кондиционера не дуло на шторы или на стену и чтобы он стоял подальше от источника тепла.
После прокладывания всех коммуникаций передвигать блок с места на место уже нельзя. Места, не подходящие для установки внутреннего блока:
над любым источником тепла. Иначе кондиционер будет постоянно работать на охлаждение на полную мощность и быстро выйдет из строя;
в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок).
Высокочастотные колебания могут сбить настройку процессора, установленного внутри кондиционера;
над кроватью или рабочим местом во избежание простуд;
в местах, где будет затруднена циркуляция воздуха, например за шторами.
Расстояние до препятствия должно быть не менее 3 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой вышел из аппарата. Настройка кондиционера покажет, что нужный климат установлен, и аппарат отключится; при установке внутреннего блока не должно быть перекосов. Иначе из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар.
Кронштейн должен соответствовать весу внешнего блока.Для крепления кронштейна следует использовать только качественные метизы, которые соответствуют весу внешнего блока и материалу, которым облицовано здание. Сверление отверстий
Отверстия необходимы для прокладки межблочных коммуникаций (фреонового трубопровода и электрического кабеля) и устройства дренажной системы. Для работ используется перфоратор с буром 45-70 мм. Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене для беспрепятственного удаления конденсата из поддона внутреннего блока. Иногда приходится проштробить, например, не стены, а пол квартиры.
Не хотите штробить? Тогда можно спрятать провода в декоративные пластиковые короба (иногда короба убирают под плинтус). Но перед этим необходимо с помощью соединительных фитингов соединить две медных трубки (для хладагента) и концы электропроводки между внешним и внутренним блоками.
Данный этап исключает использование непрофессионального инструмента, применение которого ведет к разрушению фасада и ухудшению внешнего вида помещения. Монтаж фреоновых трубопроводов
Обычно трубопровод укладывается в декоративный короб или прячется в стену. В последнем случае в стене помещения заранее готовятся соответствующие штробы. Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производятся с помощью специальных инструментов (труборезов, трубогибов, шабровок и вальцовок). В некоторых случаях может потребоваться пайка.
Монтаж трубопровода ? важнейший этап, от которого во многом зависит конечный результат. Отметим, что контроль качества этой работы представляет определенную трудность для неискушенного заказчика, тем более что брак может проявиться лишь через определенное время. Неиспользование или неаккуратное использование декоративных коробов может основательно испортить интерьер помещения и фасад здания.
Признаками халтуры в данном случае являются пренебрежение очисткой трубопровода от стружки, некачественная вальцовка, заломы труб. Следствием этого будут утечка фреона, понижение мощности кондиционера, выход из строя компрессора. Монтаж электрических соединений, дренажного трубопровода
Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются, как правило, вместе (в коробе или штробе). Важно, чтобы сечение используемого электрокабеля соответствовало мощности кондиционера. Необходимо также помнить о заземлении, не допускать заломов и порывов дренажного шланга при прохождении отверстий в стене и касания оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки этого ?пучка? заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении.
Нарушение технологии приводит к возникновению электрической опасности, возможному плавлению дренажного шланга, сквознякам, поступлению конденсата в помещение. Для устройства правильного дренажа необходимо:
Проштробить магистраль. Перекрыть воду в квартире. Просверлить в канализационной трубе отверстие. Плотно всадить в отверстие дренажную пластиковую трубку с сифоном. Слой воды в сифоне задержит запах, идущий из канализации.
Для устройства дренажного трубопровода необходимо использовать только специально предназначенную армированную трубку. Она должна легко гнуться, не изменяя круглого внутреннего сечения, и быть внутри идеально гладкой.
Это важно! Дренажная трубка, по которой отводится накопившаяся влага, должна идти обязательно под наклоном 5-10 мм, чтобы был естественный сток воды. Если наклон сделать по каким-то причинам не удается, вам должны установить специальный насос для принудительного удаления влаги. Удаление влаги и воздуха из трубопровода
Трубопровод системы кондиционирования должен быть очищен от влаги и воздуха, поскольку их взаимодействие с фреоном отрицательно сказывается на работе кондиционера. Для работы используется вакуумный насос.
Пренебрежение этой операцией приводит к потере кондиционером мощности, возможному выходу из строя компрессора, резкому сокращению срока службы техники.
На этапе тестового запуска установщики должны включить сплит-систему, установив ее на тест-программу. Если все работает и корпус не вибрирует, значит ? порядок. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента.
Прокладка магистрали и прочие монтажные процедуры ? это грязь, пыль и шум. Но монтажники с лицензией на установку кондиционеров приедут со специальными инструментами. Кроме того, у монтажников должны быть пылесос и другие уборочные машины. С их помощью после окончания работ они должны самостоятельно убрать весь мусор. Если монтажники пытаются увернуться от ?грязной? работы, строго потребуйте ? ?уборка территории? входит в оплату за установку кондиционера.
Декоративный короб с уголками и заглушками нужно подобрать точно по цвету кондиционера, иначе внешний вид помещения будет испорчен. Качественный короб для соединительных коммуникаций стоит $4-$9 за погонный метр, для электропроводки ? $0,65, то есть благоустройство одного кондиционера обойдется в $25-$30.
Это важно! Репутация фирмы, в которой приобретается климатическое оборудование, и высокая квалификация сотрудников, выполняющих монтажные работы, ? залог надежной работы техники в течение длительного времени. Практика показывает, что более 80% всех дефектов, выявленных в системах кондиционирования в последние годы, вызвано неквалифицированным монтажом.
____________________________________________________________Справшивайте - ответим
Не претендую на истину в последней инстанции....
Так как в последнее время возникает очень много вопросов по кондиционерам - создаю отдельную тему.
Итак, выбор кондиционера.
Для начала необходимо рассчитать необходимую для вас мощность.
Делается это следующим образом:
Qконд ≥ Qобщ = Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 (кВт), где:
Q1 ? теплопоступление от солнечной радиации, а при использовании электрического освещения - от искусственного света;
Q2 ? теплопоступления от находящихся в помещении людей;
Q3 ? теплопоступления от офисного оборудования;
Q4 ? теплопоступления от бытовой техники;
Q5 ? теплопоступления от отопления.
Теплопоступление от солнечной радиации.
В большинстве случаев именно оно и является причиной необходимости кондиционировать помещение. Теплопоступление от солнечной радиации зависит от площади окон и их ориентации по сторонам света.
Теплопоступления через один квадратный метр остекления составят:
северная сторона ? 81 Вт/м2;
южная сторона ? 198 Вт/м2;
юго-восточная сторона ? 244 Вт/м2;
северо-западная сторона ? 302 Вт/м2;
юго-западная сторона ? 302 Вт/м2;
северо-восточная сторона ? 337 Вт/м2;
восточная сторона ? 337 Вт/м2;
западная сторона ? 395 Вт/м2.
Если остекление горизонтальное ? 576 Вт/м2.
Если окно затенено деревьями или имеются плотные светлые жалюзи, то теплопоступления будут меньше. Поэтому приведенные величины делят на коэффициент 1,4.
Если теплопоступления через остекление меньше теплопоступлений от искусственного освещения, то в расчет принимается мощность осветительных приборов. Теплопоступления от ламп накаливания равны их мощности. Для люминесцентных ламп используется коэффициент 1,16.
Если освещение помещения соответствует требованиям установленных норм, то теплопоступления от искусственного света можно принять из стандартного расчета 25?30 Вт на 1 м3.
Теплопоступления от стен можно не брать в расчет, если их толщина и теплоизоляция достаточные.
Теплопоступления от находящихся в помещении людей.
Один человек в зависимости от рода занятий выделяет:
отдых в сидячем положении ? 120 Вт;
легкая работа в сидячем положении ? 130 Вт;
умеренно активная работа в офисе ? 140 Вт;
легкая работа, стоя ? 160 Вт;
легкая работа на производстве ? 240 Вт;
работа средней тяжести на производстве ? 290 Вт;
тяжелая работа ? 440 Вт.
Теплопоступления от офисного оборудования.
Они принимаются в размере 30% потребляемой прибором мощности:
компьютер ? 300?400 Вт;
лазерный принтер ? 400 Вт;
копировальный аппарат ? 500?600 Вт.
Теплопоступления от бытовой кухонной техники.
Кофеварка ? 300 Вт;
электрочайник ? 900?1500 Вт;
электроплита ? 900?1500 Вт на 1 м2 поверхности;
газовая плита ? 1800?3000 Вт 1 м2 поверхности;
фритюрница ? 2750?4050 Вт;
тостер ? 1100?1250 Вт.
При наличии на кухне вытяжного устройства, теплопоступления от плиты делятся на коэффициент 1,4.
В расчете теплопоступлений от бытовой кухонной техники необходимо также учитывать, что все приборы одновременно не включаются. Расчет в данном случае производится по максимальному количеству включаемых одновременно приборов.
Теплоизбытки от системы отопления.
В высоких зданиях с большой площадью остекления, кондиционирование бывает необходимо уже в марте месяце, когда отопительный сезон еще не закончен. Поэтому в расчете необходимо учитывать и теплоизбытки от системы отопления, равными 80?125 Вт на 1 м2 площади помещения.
Следует учесть, что в отличие от обычных кондиционеров, инверторные кондиционеры способны выдавать до 140% от номинальной мощности. Важно иметь это в виду при расчете мощности кондиционера. Применяемая в кондиционерах инверторная технология предназначена для создания комфортного микроклимата с точным поддержанием заданной температуры и снижением уровня шума внутреннего блока работающего кондиционера.
Далее выбираем марку:
Качество работы и надежность кондиционеров можно определить исходя из следующих основных параметров:
1.Частота отказов кондиционеров при его эксплуатации: подразумевает поломку и другие неисправностии в работе кондиционера после его монтажа;
2.Страна производитель кондиционера: самыми надежными считаются таиландские, малазийские и бельгийские кондиционеры, наименее надежными китайские;
3.Выполнение заявленных функций: кондиционер должен не только хорошо охлаждать или нагревать помещение, но и качественно выполнять все прочие функции, заявленные производителем;
4.Уровень шума и вибрация, создаваемые при работе сплит-системы: постоянный высокий уровень вибрации способствует наиболее быстрому выходу из строя устройства.
Исходя из опыта установки и реализации кондиционеров по надежности и качеству работы можно составить следующий рейтинг производителей климатической техники:
Самый высокий уровень надежности
DAIKIN (3-е место по продажам) ? сборка Япония, Бельгия, Таиланд. *
MITSUBSHI HEAVY (1-е место по продажам) ? сборка Таиланд. *
MITSUBSHI ELECTRIC (2-е место по продажам) ? сборка Таиланд. *
GENERAL FUJITSU (4-е место по продажам) ? сборка Таиланд.
FUJITSU ? сборка Таиланд.
FUJI ? сборка Таиланд.
Высокий уровень надежности
TOSHIBA ? сборка Таиланд. *
PANASONIC (5-е место по продажам) ? сборка Малайзия, (Китай-средний уровень). *
HITACHI ? сборка Малайзия, (Китай ? средний уровень) *
SHARP ? сборка Таиланд. *
SANYO ? сборка Китай. *
Средний уровень надежности
McQuay ?сборка Малайзия. *
ACSON ? сборка Малайзия.
AIRWELL ? сборка Франция, Китай.
HYUNDAI (6-место по продажам) ? сборка Корея.
CARRIER ? сборка Япония, Таиланд, Китай. *
TADIRAN ? сборка Израиль, Китай. *
YORK
ELECTRA ? сборка Израиль, Китай. *
HAIER ? сборка Китай.
GREE ? сборка Китай.
Низкий уровень надежности
LG ? сборка Корея, Китай. *
SAMSUNG ? сборка Корея, Китай.
MIDEA ? сборка Китай. *
KENTATSU ? сборка Китай (завод Midea). *
LESSAR ? сборка Китай (завод Midea)
DANTEX ? сборка Китай (завод Midea).
PIONEER ? сборка Китай (завод Midea).
GENERAL CLIMAT ? сборка Китай (завод Midea).
JAX ? сборка Китай (завод Midea).
Самый низкий уровень надежности
ELECTROLUX ? Китай.
BALLU ? сборка Китай (завод Hisense)
DAEWOO
MB ? сборка Китай (завод Midea)
CHIGO ? сборка Китай. *
HUALING ? сборка Китай. *
AEG ? сборка Китай (завод TTI)
VECTRA ? сборка Китай.
Сверх низкий уровень надежности
DELONGHI ? сборка Китай.
BORK ? сборка Китай (завод Kelon).
BEKO ? сборка Китай
Устанавливаем кондиционер
К любому, даже маломощному (1,5 кВт) кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Старая проводка может не выдержать нагрузки и загореться. Когда отдельную проводку для кондиционера прокладывают специалисты-монтажники, возможность возгорания минимальна.
Это важно! Специалисты советуют устанавливать сплит-систему до или во время ремонта. Тогда не придется долбить и сверлить свежевыкрашенные и выровненные стены, чтобы проложить электропроводку для кондиционера и укрепить кронштейны для крепежа внутреннего блока.
В процессе стандартной установки кондиционера сплит-системы проделывают следующие операции:
-крепление внешнего и внутреннего блоков;
- сверление отверстий в стене;
-монтаж фреоновых трубопроводов;
- монтаж дренажной системы;
-монтаж электрических соединений;
- удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;
-тестовый запуск оборудования.
Рассмотрим эти этапы подробнее.
Крепление блоков
Для установки внешнего блока монтажники просверливают отверстия для кронштейнов. Крепление осуществляется с помощью монтажной пластины строго по уровню.
Монтаж внешнего блока производится на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. Причем они должны выдерживать вес, в несколько раз превышающий вес блока.
Не рекомендуется ставить его на застекленном балконе ? аппарату не будет хватать воздуха для работы, и он скоро сломается.
На высоких этажах наружный блок монтируют с машины, снабженной раздвижной лестницей. Если монтаж производится выше 5-го этажа, вызывают автомобильную вышку или альпинистов.
Если вы живете на верхних этажах, то наружный блок можно поставить на крышу. Но при этом разница между внутренним и внешним блоками по высоте не должна превышать 3-20 метров (в зависимости от марки кондиционера и модели).
При установка кондиционера в квартире на первом этаже можно повесить внешний блок выше 1,8-2 метров над землей и спрятать его в специальную клетку.
Независимо от высоты, на которой привинчен внешний блок, надо сделать над ним металлический козырек. Это убережет прибор от снега и сосулек. Есть несколько основных требований к установке внешнего блока:
Поверхность стены должна быть прочная, чтобы выдержать тяжесть блока, и гладкая ? иначе блок будет вибрировать и деформироваться.
Нельзя на небольшом участке перегибать трубки с фреоном по несколько раз и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон.
Исключается использование самодельных кронштейнов и не соответствующих фактической нагрузке болтов, пренебрежение выравниванием и установкой виброизоляторов для мощных блоков.
Несоблюдение этих требований может привести к повышенному шуму при работе и даже падению внешнего блока.
Что касается внутреннего блока, то он устанавливается на специальных кронштейнах, которые крепятся шурупами к стене (если блок настенный) или потолку (если потолочный).
После установки необходимо проверить прочность крепления. Конструкция не должна шататься и вибрировать при включении кондиционера.
Для напольного блока специального крепежа не требуется. При выборе места учитывайте, чтобы из кондиционера не дуло на шторы или на стену и чтобы он стоял подальше от источника тепла.
После прокладывания всех коммуникаций передвигать блок с места на место уже нельзя. Места, не подходящие для установки внутреннего блока:
над любым источником тепла. Иначе кондиционер будет постоянно работать на охлаждение на полную мощность и быстро выйдет из строя;
в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок).
Высокочастотные колебания могут сбить настройку процессора, установленного внутри кондиционера;
над кроватью или рабочим местом во избежание простуд;
в местах, где будет затруднена циркуляция воздуха, например за шторами.
Расстояние до препятствия должно быть не менее 3 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой вышел из аппарата. Настройка кондиционера покажет, что нужный климат установлен, и аппарат отключится; при установке внутреннего блока не должно быть перекосов. Иначе из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар.
Кронштейн должен соответствовать весу внешнего блока.Для крепления кронштейна следует использовать только качественные метизы, которые соответствуют весу внешнего блока и материалу, которым облицовано здание. Сверление отверстий
Отверстия необходимы для прокладки межблочных коммуникаций (фреонового трубопровода и электрического кабеля) и устройства дренажной системы. Для работ используется перфоратор с буром 45-70 мм. Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене для беспрепятственного удаления конденсата из поддона внутреннего блока. Иногда приходится проштробить, например, не стены, а пол квартиры.
Не хотите штробить? Тогда можно спрятать провода в декоративные пластиковые короба (иногда короба убирают под плинтус). Но перед этим необходимо с помощью соединительных фитингов соединить две медных трубки (для хладагента) и концы электропроводки между внешним и внутренним блоками.
Данный этап исключает использование непрофессионального инструмента, применение которого ведет к разрушению фасада и ухудшению внешнего вида помещения. Монтаж фреоновых трубопроводов
Обычно трубопровод укладывается в декоративный короб или прячется в стену. В последнем случае в стене помещения заранее готовятся соответствующие штробы. Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производятся с помощью специальных инструментов (труборезов, трубогибов, шабровок и вальцовок). В некоторых случаях может потребоваться пайка.
Монтаж трубопровода ? важнейший этап, от которого во многом зависит конечный результат. Отметим, что контроль качества этой работы представляет определенную трудность для неискушенного заказчика, тем более что брак может проявиться лишь через определенное время. Неиспользование или неаккуратное использование декоративных коробов может основательно испортить интерьер помещения и фасад здания.
Признаками халтуры в данном случае являются пренебрежение очисткой трубопровода от стружки, некачественная вальцовка, заломы труб. Следствием этого будут утечка фреона, понижение мощности кондиционера, выход из строя компрессора. Монтаж электрических соединений, дренажного трубопровода
Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются, как правило, вместе (в коробе или штробе). Важно, чтобы сечение используемого электрокабеля соответствовало мощности кондиционера. Необходимо также помнить о заземлении, не допускать заломов и порывов дренажного шланга при прохождении отверстий в стене и касания оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки этого ?пучка? заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении.
Нарушение технологии приводит к возникновению электрической опасности, возможному плавлению дренажного шланга, сквознякам, поступлению конденсата в помещение. Для устройства правильного дренажа необходимо:
Проштробить магистраль. Перекрыть воду в квартире. Просверлить в канализационной трубе отверстие. Плотно всадить в отверстие дренажную пластиковую трубку с сифоном. Слой воды в сифоне задержит запах, идущий из канализации.
Для устройства дренажного трубопровода необходимо использовать только специально предназначенную армированную трубку. Она должна легко гнуться, не изменяя круглого внутреннего сечения, и быть внутри идеально гладкой.
Это важно! Дренажная трубка, по которой отводится накопившаяся влага, должна идти обязательно под наклоном 5-10 мм, чтобы был естественный сток воды. Если наклон сделать по каким-то причинам не удается, вам должны установить специальный насос для принудительного удаления влаги. Удаление влаги и воздуха из трубопровода
Трубопровод системы кондиционирования должен быть очищен от влаги и воздуха, поскольку их взаимодействие с фреоном отрицательно сказывается на работе кондиционера. Для работы используется вакуумный насос.
Пренебрежение этой операцией приводит к потере кондиционером мощности, возможному выходу из строя компрессора, резкому сокращению срока службы техники.
На этапе тестового запуска установщики должны включить сплит-систему, установив ее на тест-программу. Если все работает и корпус не вибрирует, значит ? порядок. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента.
Прокладка магистрали и прочие монтажные процедуры ? это грязь, пыль и шум. Но монтажники с лицензией на установку кондиционеров приедут со специальными инструментами. Кроме того, у монтажников должны быть пылесос и другие уборочные машины. С их помощью после окончания работ они должны самостоятельно убрать весь мусор. Если монтажники пытаются увернуться от ?грязной? работы, строго потребуйте ? ?уборка территории? входит в оплату за установку кондиционера.
Декоративный короб с уголками и заглушками нужно подобрать точно по цвету кондиционера, иначе внешний вид помещения будет испорчен. Качественный короб для соединительных коммуникаций стоит $4-$9 за погонный метр, для электропроводки ? $0,65, то есть благоустройство одного кондиционера обойдется в $25-$30.
Это важно! Репутация фирмы, в которой приобретается климатическое оборудование, и высокая квалификация сотрудников, выполняющих монтажные работы, ? залог надежной работы техники в течение длительного времени. Практика показывает, что более 80% всех дефектов, выявленных в системах кондиционирования в последние годы, вызвано неквалифицированным монтажом.
____________________________________________________________Справшивайте - ответим
a
andi_79
22:38, 01.05.2012
можно немного подробнее о размещении внутреннего блока кондиционера (например часто читал что комфортная зона находиться под кондиционером, и этот блок надо размещать над кроватью, так же читал те модели которые дуют в низ - вот их нельзя размещать над кроватями).
И штробы каких размеров обычно делают...
И хотя бы приблизительные цены на определенные модели, и на стоимость монтажа (с нормальными материалами, что б было на что ориентироваться)
и еще хотелось бы что нибудь узнать про мультисплитовые системы или все-таки обычные кондишены - тут больше интересует ценовой вопрос что дешевле и экономичнее в работе.
Ну и вопрос про обслуживание уже установленной системы - что оно в себя включает.
И штробы каких размеров обычно делают...
И хотя бы приблизительные цены на определенные модели, и на стоимость монтажа (с нормальными материалами, что б было на что ориентироваться)
и еще хотелось бы что нибудь узнать про мультисплитовые системы или все-таки обычные кондишены - тут больше интересует ценовой вопрос что дешевле и экономичнее в работе.
Ну и вопрос про обслуживание уже установленной системы - что оно в себя включает.
Ф
Форточка с диоптриями
22:48, 01.05.2012
можно немного подробнее о размещении внутреннего блока кондиционера (например часто читал что комфортная зона находиться под кондиционером, и этот блок надо размещать над кроватью, так же читал те модели которые дуют в низ - вот их нельзя размещать
над кроватями).
Сейчас все модели делаются с регулировкой угла подачи воздуха, у меня висит прямо перед диваном, а дует на телек)))Так что не заморачивайтесь, но лучше конечно, чтоб в другую сторону дуло.
И штробы каких
размеров обычно делают...
размеров обычно делают...
Ну если трасса укладывается в кабель канал 60*30, штроба соответсвенно.
мультисплитовые системы или все-таки обычные кондишены - тут
больше интересует ценовой вопрос что дешевле и экономичнее в работе
больше интересует ценовой вопрос что дешевле и экономичнее в работе
Мультизональная сплит-система
У нее + только один-если невозможно размещение 2х и более блоков на фасаде здания.
В остальном одни минусы как то:
1.Невозможность работы в разных режимах(тепло-холод)
2.При выходе из строя внешнего блока - не работает вся система
3.Завышенная стоимость по сравнению с аналогами на отдельных сплитах.
Ну и вопрос про обслуживание уже установленной системы - что оно в себя включает.
Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании кондиционера.
Ежемесячное техническое обслуживание:
Осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования.
Тестирование пульта управления и замена при необходимости элементов питания.
Проверка работы кондиционера во всех режимах работы.
Очистка корпуса и передней панели внутреннего блока.
Проверка исправности системы индикации режимов.
Проверка исправности дренажной системы.
Проверка отсутствия слоя инея на теплообменнике внутреннего блока.
Контроль температуры воздуха на выходе и входе внутреннего блока.
Чистка фильтра внутреннего блока.
Чистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока.
Устранение неисправностей, выявленных при ТО
Ежеквартальное техническое обслуживание:
Выполнение работ ежемесячного технического обслуживания.
Проверка герметичности соединений контура прохождения хладона.
Проверка состояния силовых проводов и управляющих цепей кондиционера.
Проверка наличия хладона в системе и дозаправка при необходимости (не более 30% от требуемого кол-ва).
Диагностика работоспособности кондиционера по давлению и температуре.
Проверка работы привода выходных жалюзи внутреннего устройства.
Чистка (сухая сжатым воздухом) конденсатора наружного блока.
Устранение неисправностей, выявленных при ТО
Полугодовое техническое обслуживание :
Выполнение работ ежеквартального технического обслуживания.
Проверка исправности электрооборудования и автоматики кондиционера.
Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов.
Проверка состояния теплоизоляции хладоновых трубопроводов.
Чистка (водой ?керхером?) теплообменника наружного блока.
Чистка теплообменника внутреннего блока парогенератором
Чистка ванночки внутреннего блока и дренажной системы кондиционера.
Устранение неисправностей, выявленных при ТО.
16:18, 02.05.2012
поставил вот лессар инверто 2.6 квт в комнату 15квюм и чета разочарованн, както неважно холодит. думаю теперь во вторую комнату установить, кто что посоветует( можно в лс)
Ф
Форточка с диоптриями
17:06, 02.05.2012
странно... должно быть нормально, может он неправильно смонтирован? или может фреон потек? ТО делали?
Да и инверторный лессар - сомнительная экономия, если уж инверторный - то тошибу какую нить...
Ф
Форточка с диоптриями
20:12, 02.05.2012
К любому, даже маломощному (1,5 кВт) кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Потому как старая проводка может не выдержать нагрузки и, не дай Бог, загорится. Если же отдельную проводку для кондиционера проложат специалисты-монтажники ?
возможность возгорания сводится практически к нулю.
Особенно будьте бдительны, если дом ваш старше 1990 года рождения. В старых домах проводка, увы, не рассчитана на нагрузки от использования мощного электрооборудования. Монтажники помнят случай, когда хозяин квартиры из-за кондиционера вынужден был заменить всю проводку: старая просто не выдерживала и постоянно выбивало пробк
Особенно будьте бдительны, если дом ваш старше 1990 года рождения. В старых домах проводка, увы, не рассчитана на нагрузки от использования мощного электрооборудования. Монтажники помнят случай, когда хозяин квартиры из-за кондиционера вынужден был заменить всю проводку: старая просто не выдерживала и постоянно выбивало пробк
T
Trup2
19:44, 03.05.2012
Немного субъективное мнение по брендам конечно. Но в целом инструкция очень хороша.
Только эта инструкция как проверить работу монтажников, а не выбрать кондиционер. Советую расписать больше по функционалу кондиционеров и принципиальным отличиям.
А по теме монтажа можно было ограничиться предложением не жалеть денег и обращаться с нормальные существующие больше 3-5 лет фирмы. потом будет с кого спросить.
[Сообщение изменено пользователем 03.05.2012 19:46]
Только эта инструкция как проверить работу монтажников, а не выбрать кондиционер. Советую расписать больше по функционалу кондиционеров и принципиальным отличиям.
А по теме монтажа можно было ограничиться предложением не жалеть денег и обращаться с нормальные существующие больше 3-5 лет фирмы. потом будет с кого спросить.
[Сообщение изменено пользователем 03.05.2012 19:46]
Ф
Форточка с диоптриями
20:03, 03.05.2012
Функционал существенно отличается только у Daikin *а по сравнению с остальными. У него Авторестарт есть.
В рамках одного сегмента ценового вам будут доступны стандартные наборы функций.
Функции кондиционеров
Охлаждаем
Итак, пойдем по порядку. Безусловно, главная задача кондиционера ? охлаждение воздуха. Хотя бы потому, что нагрев, осушение и очистку воздуха могут обеспечить другие, зачастую более простые и дешевые устройства, а вот давать освежающую прохладу умеет только кондиционер. Причем делает это очень экономично ? на один киловатт потребляемой электроэнергии выдает порядка 3 кВт холода! Нарушения законов природы здесь нет, так как энергия тратится не на создание прохлады, а на ее перенос с улицы в помещение. В том же духе действует двоюродный брат кондиционера ? холодильник, который морозит свою утробу, а излишки тепла сбрасывает со стороны задней стенки.
Правда, понижать температуру в помещении можно только до определенного предела. Большинство современных кондиционеров умеет охлаждать воздух до +17-18њС. Хотите ниже, заберитесь под выходящую из кондиционера струю ? ее температура на 10-12 градусов ниже установленной на пульте ДУ. К тому же при высокой подвижности воздух кажется еще холоднее. Именно поэтому иллюзию прохлады можно создать при помощи вентилятора или разогнавшись в автомобиле. Однако увлекаться "игрой в оленеводов" все-таки не стоит, можно запросто подхватить простуду.
Греем
Помимо приятной прохлады многие современные кондиционеры умеют нагревать воздух. Причем заставить кондиционер работать на тепло можно двумя различными способами. В подавляющем большинстве случаев это делается с помощью так называемого теплового насоса. На самом деле никакого насоса в кондиционере нет: в этом режиме он морозит улицу и греет помещение. При наружных температурах выше -10њС такое отопление весьма эффективно. На каждый киловатт электроэнергии можно получить от 2,5 до 3,5 кВт тепла.
Правда чрезмерно эксплуатировать кондиционер в сорокоградусные морозы все-таки не стоит ? толку никакого. Чем холоднее на улице, тем меньше тепла он дает. А вот риск вывести из стоя кондиционер при низких температурах возрастает многократно. Причин для этого много, назовем только наиболее часто встречающиеся последствия. Это поломка компрессора, поломка лопастей вентилятора наружного блока, сгорание электродвигателя вентилятора наружного блока.
Но если уж вам непременно хочется погреться у кондиционера в лютую стужу, можно приобрести модель с электрическим подогревом. Компрессор такого кондиционера зимой уходит в отпуск, а приятное тепло создают ТЭНы. Электричества они тратят безбожно, зато согреют в любую погоду.
Осушаем
Помимо охлаждения и обогрева воздуха все современные кондиционеры умеют осушать воздух. Понижая температуру воздуха, они удаляют из него лишнюю влагу. И правильно! При высокой влажности дышать трудно, и жара переносится хуже. Это можно наблюдать перед грозой, когда при +23њС и пасмурном небе, начинаешь обливаться потом. Тут уж никакая "Рексона" не поможет ? только кондиционер.
Во всех современных моделях кондиционеров даже есть такой режим ? "осушение". Это когда температура воздуха почти не изменяется, а влажность падает. А вот поддерживать ее на заданном уровне бытовой кондиционер просто не умеет. Не спасет он и в другом случае: если в квартире или коттедже имеется бассейн. Тут необходимы специальные осушители, иначе дом неминуемо покроется плесенью.
Вентилируем
В режиме вентиляции не происходит ни охлаждения, ни нагрева, а создается циркуляция находящегося в помещении воздуха и его очистка (при наличии соответствующих фильтров). Компрессор и вентилятор наружного блока кондиционера при этом выключены, а вентилятор внутреннего блока работает на скорости, заданной с ПДУ.
Очищаем
Ну, и, наконец, четвертая функция кондиционера ? очистка воздуха. Большинство современных сплит-систем и оконных кондиционеров имеют только один фильтр ? воздушный механический. Он защищает наши легкие и теплообменник внутреннего блока от пыли, тополиного пуха и прочего болтающегося в воздухе мусора. Замены воздушный фильтр не требует, однако, время от времени его необходимо мыть в теплой воде или чистить с помощью пылесоса. Если этого не делать, нормальная циркуляция воздуха нарушается, кондиционер почти не холодит.
А вот фильтры тонкой очистки, способные улавливать мельчайшую пыль, пыльцу растений, запахи, сигаретный дым, у многих моделей кондиционеров не входят в стандартную комплектацию и приобретаются отдельно. Чаще всего их изготавливают из активированного угля, полученного из кокосовых орехов, а потому они называются угольными (карбоновыми) или дезодорирующими. Время, в течение которого фильтры тонкой очистки сохраняют работоспособность, сильно зависит от условий эксплуатации кондиционера.
Однако в больших городах они редко выдерживают больше 3-4 месяцев. После этого их необходимо выбрасывать, поскольку отслуживший свое фильтр становится настоящим рассадником микробов. Исключение ? фотокаталитические (цеолитные) фильтры, которые частично восстанавливаются под воздействием ультрафиолетовых лучей и могут использоваться многократно. Однако стоит иметь ввиду, что при большом загрязнении воздуха разумнее и выгоднее использовать специальные воздухоочистители.
В ряде моделей современных кондиционеров имеется индикатор состояния фильтра внутреннего блока. Включение светового индикатора на передней панели блока указывает на необходимость очистки фильтра. Правда, этот датчик реагирует не на фактическое засорение фильтра, а на предполагаемое время службы и включается раз в два-три месяца.
Добываем кислород
В 2003 году на российском рынке появились сплит-системы, способные увеличить концентрацию кислорода в кондиционируемом помещении. Как известно, воздух состоит в основном из кислорода и азота, поэтому, удаляя излишки одного, можно повысить концентрацию другого. Это достигается за счет модуль-генератора, который использует физический метод разделения газов. При помощи компрессора воздух поступает в (PSA) сепаратор, где азот поглощается, а кислород возвращается в помещение. Когда один из сепараторов наполняется, включается другой, а азот из первого удаляется наружу. Таким образом, два сепаратора работают попеременно.
Некоторые модели кондиционеров способны выполнять функции приточной вентиляции, для этого они используют дополнительный воздуховод, через который вентилятор кондиционера подает свежий воздух в помещение.
Ионизируем
Некоторые современные модели оснащены ионизатором воздуха. В 2003 году такие кондиционеры представили на российский рынок сразу четыре производителя: Electra, Haier, Panasonic, Samsung и Toshiba.
Количество отрицательных ионов в см3 В районе водопада 50.000
На морском побережье 10.000
В горах 5.000
В сельской местности 1.500
В городах 1.000
В квартирах и офисах 50
Ученые обнаружили, что в местах, где человек чувствует наибольший прилив сил ? около водопадов, на морском побережье, в горах ? концентрация отрицательно заряженных частиц-аэронов максимальна. В тоже время в жилищах и офисах она в сотни раз ниже.
Кондиционеры, оснащенные безозоновыми ионизаторами, способны довести концентрацию отрицательных ионов до 15.000 ? 30.000 на см3.
Дополнительные функции
"Sleep mode", или таймер сна, создает оптимальные условия для отдыха и позволяет экономить электроэнергию. При нажатии этой клавиши в течение некоторого времени температура снижается на 2 градуса, а затем поддерживается с точностью +/-2њC в течение срока, установленного таймером, после чего кондиционер отключается. В режиме "Sleep mode" скорость вентилятора внутреннего блока фиксируется на минимальном значении, чтобы снизить уровень шума. Иногда "Sleep mode" называют "Econo mode". Присутствует фактически во всех современных сплит-системах.
Включение автоколебаний жалюзи. Нажав на кнопку "Swing", мы задаем автоматическое движение воздухораспределительных заслонок вверх-вниз. Это способствует более равномерному распределению воздушного потока по помещению. С помощью клавиши "Air Flow Direction" можно установить воздушные заслонки в каком-то одном положении. Нередко кнопки управления жалюзи снабжены рисунком, поясняющим суть выполняемых операций. Присутствует фактически во всех современных сплит-системах.
Таймер на включение/выключение. Как правило, кондиционеры имеют один 24-часовой таймер, позволяющий задать время включения и выключения кондиционера в заранее заданном режиме, однако встречаются и исключения. Например, таймер на 12 часов или один таймер на включение, другой ? на выключение. Присутствует фактически во всех современных сплит-системах.
"Turbo" режим, он же "Jet Cool". Иногда эта клавиша обозначается как "Powerfull". Применяется для скорейшего выхода на режим. При ее включении кондиционер выдает в режиме порядка 110-120% номинальной мощности до тех пор, пока необходимая температура не будет достигнута. Правда, в таком темпе кондиционер может работать не более получаса, так как это равносильно езде со скоростью 50 км/ч на второй передаче. У инверторных кондиционеров, где скорость вращения двигателя компрессора регулируется, этот режим выполняется автоматически. Применяется во многих современных моделях.
"I Feel". Переносит точку измерения температуры с внутреннего блока на пульт управления. При включении кнопки "I Feel" кондиционер будет поддерживать заданную температуру именно в той точке, в которой находится пульт, при этом направление воздушного потока не изменяется. Этой функцией стоит пользоваться, если вы один в помещении. Если вы находитесь в дальнем углу и выставили + 20њС в режиме охлаждения, то наверняка заморозите тех, кто сидит ближе к внутреннему блоку, так как они окажутся в зоне еще более низких температур. Используется в кондиционерах фирм Airwell, Ballu, Electra, Mitsubishi Electric, Panasonic, Tadiran.
Инфракрасный сенсор присутствия ? "Intelligent Eye", что можно перевести как "Умное око". Если в комнате находятся люди или животные, кондиционер будет работать в обычном режиме (автоматика должна фиксировать легкое шевеление хотя бы раз в 20 минут). Такое замедление выбрано не случайно, так как по утверждению физиологов так долго может не двигаться только спящий или усопший. Если помещение покинуто, аппарат самостоятельно переходит в экономичный режим. В этом случае температура поддерживается с меньшей точностью: +/-2 градуса от заданного уровня. На первый взгляд мелочь, но это позволяет получать 20-30 процентную экономию электроэнергии. Используется компанией Daikin.
Похожим образом действует кондиционер Haier, оснащенный сенсором "Smart Eye", только при отсутствии людей в помещении аппарат выключается. А вот если погасить свет, он автоматически переходит в экономичный режим. Соответственно при включении света (наступлении утра) или появлении людей такой кондиционер начинает работать в обычном режиме. В 2003 году подобная система появилась и в кондиционерах Gree серии Digital.
GSM устройство, позволяющее управлять кондиционером на расстоянии, при помощи мобильного телефона. Используется с кондиционерами DeLonghi и LG.
Дополнительные функции, выполняемые автоматически
"Auto Restart". Возобновляет работу кондиционера в прежнем режиме при кратковременном отключении электроэнергии. Как правило, сохраняет в памяти параметры настройки в течение 48 часов.
"Hot Start". Если на улице отрицательная температура, а кондиционер включен на обогрев, то первые несколько минут вентилятор внутреннего блока не включается, для того, чтобы предотвратить подачу холодного воздуха в помещение.
Инверторное управление мощностью кондиционера возможно при наличии специального блока ? инвертора, плавно регулирующего частоту оборотов компрессора в зависимости от необходимой мощности (компрессор обычного кондиционера работает короткими включениями на полную мощность). Плавность работы компрессора инверторного типа дает ему такие преимущества перед обычными компрессорами, как долговечность (основной износ компрессора происходит на пусковых режимах), экономичность (до 44 % экономии электроэнергии), более низкие пусковые токи. Последнее особенно важно при использовании большого количества кондиционеров в зданиях со слабой проводкой.
Благодаря тому, что кондиционер инверторного типа большую часть времени работает на малой скорости вентилятора внутреннего блока, субъективно он шумит меньше, чем стандартные модели. Ведь зачастую наше ухо особенно остро реагирует не на шум, а на его скачки.
Ф
Форточка с диоптриями
20:05, 03.05.2012
Hot Start
ntelligent Eye
I Feel
А вот это уже излишки... при чем не очень обезательные, точнее ненужные рекламные примочки LG и Mitsubischi
A Хот старт - этот вообще опция - "Зимний комплект"
[Сообщение изменено пользователем 03.05.2012 20:13]
T
Trup2
20:12, 03.05.2012
Вот теперь круто
"i feel" актуально когда кондиционер используется для охлаждения участка большой комнаты например.
Хот старт да абсолютная фигня =)
П.С: Хот старт и зимний комплект разные вещи
Хот старт просто не включает вентилятор пока не разогреется радиатор внутреннего блока.
А зимный комплект обеспечивает подогрев воды и компрессора, чтобы не клинануло или дренаж не порвало.
[Сообщение изменено пользователем 03.05.2012 20:27]
"i feel" актуально когда кондиционер используется для охлаждения участка большой комнаты например.
Хот старт да абсолютная фигня =)
П.С: Хот старт и зимний комплект разные вещи
Хот старт просто не включает вентилятор пока не разогреется радиатор внутреннего блока.
А зимный комплект обеспечивает подогрев воды и компрессора, чтобы не клинануло или дренаж не порвало.
[Сообщение изменено пользователем 03.05.2012 20:27]
О
Очумелый мастер?
21:30, 03.05.2012
Сверх низкий уровень надежности
DELONGHI
DELONGHI
6 лет работает, даже без дозаправки)) автор у вас когда рекламные буклеты кончатся, вы как на вопросы отвечать будете?
Ф
Форточка с диоптриями
21:48, 03.05.2012
автор у вас когда рекламные буклеты кончатся, вы как на вопросы отвечать будете?
МЛИН...ЧУКЧА НЕ ЧИТАТЕЛЬ....
О
Очумелый мастер?
21:53, 03.05.2012
МЛИН...ЧУКЧА НЕ ЧИТАТЕЛЬ....
а напрасно, иногда полезно читать
Ф
Форточка с диоптриями
21:54, 03.05.2012
Хот старт просто не включает вентилятор
пока не разогреется радиатор внутреннего блока.
пока не разогреется радиатор внутреннего блока.
с помощью чего интересно он регулирует обороты вентилятора?..... это одна из опций зимнего комплекта так то....
6 лет работает, даже без
дозаправки)
дозаправки)
а ну да...)) ждите ждите.... Вы поди даже не обслуживали его?
Скоро клинанет компрессор
[Сообщение изменено пользователем 03.05.2012 22:18]
Ф
Форточка с диоптриями
21:56, 03.05.2012
это я про Вас так то говорю.... посмотрите на основе чего рейтинг делается...
Вам просто жутко повезло.
И еще. Все это мое личное ИМХО
Работает и хорошо - порадуйтесь что вы не в тех 5% у кого они ломаются в первый год, и не из 15% у которых в течении еще 5 лет
О
Очумелый мастер?
22:01, 03.05.2012
Вы поди даже не обслуживали его?
Скоро клинанет компрессор
Скоро клинанет компрессор
а вы батенька ещё и цитировать научитесь, а вот если клинанёт - куплю новый, благо магистрали уже проложены и поставлю, без привлечения суперспецов, ибо яндексоми и гуглом я тоже умею пользоваться и руки совсем не из жопы растут.))
Ф
Форточка с диоптриями
22:03, 03.05.2012
куплю новый, благо магистрали уже проложены и поставлю, без привлечения суперспецов, ибо яндексоми и гуглом я тоже умею пользоваться и руки совсем не из жопы растут.))
удачи Вам, Я рад за Вас , что у Вас руки откуда надо
покуда есть такие "специалисты" работ по ремонту у нас будет много)))
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
22:05, 03.05.2012
Вы поди даже не обслуживали его? Скоро клинанет компрессор
Мне уже страшно. НО
МНЕ просто жутко повезло.
ПОТОМУ ЧТО Я В Д-Климат не обращусь- не люблю НЕНАВЯЗЧИВЫЙ СЕРВИС
"И еще. Все это мое личное ИМХО"
Ф
Форточка с диоптриями
22:06, 03.05.2012
а Вас звал на обслуживание? поверьте - работы без Вас хватает....
"Специалист"
За сим общение с Вами заканчиваю.
О
Очумелый мастер?
22:08, 03.05.2012
Вам просто жутко повезло
ага, 4 раза подряд ))) у меня в гостевом домике два каких-то дешёвых LG стоит работают в полный рост и нихрена им не делается, а кондёры после 5-6 лет эксплатации утилизировать надо, ибо там уже чего только нет)) аллергики и астматики в первую очередь страдать начинают, это вам любой отоларинголог скажет.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
22:11, 03.05.2012
а Вас звал на обслуживание?
поверьте - работы без Вас хватает....
поверьте - работы без Вас хватает....
Так оторвитесь от клавы и работайте- сезон начался !
Насколько я знаю д-климат- "работают" там другие (вы пока только рекламируете)
А до моей специальности вам еще учиться, учиться и -еще раз-учиться
Ф
Форточка с диоптриями
22:14, 03.05.2012
Вы мне диктовать будете что делать?
Уйдите из темы и не появляйтесь тут . Пожалуйста.
Что, где, как, и когда пишу - не ваше дело.
А до моей специальности вам
еще учиться, учиться и -еще раз-учиться
слышу звон - не знаю где он.(это про Вас)
а кондёры после 5-6 лет эксплатации утилизировать надо, ибо там уже чего только нет)) аллергики и астматики в первую очередь страдать
начинают, это вам любой отоларинголог скажет.
начинают, это вам любой отоларинголог скажет.
ну вы еще плесенб специально выращивайте на них оно все спокойно чистится при ТО
T
Trup2
22:15, 03.05.2012
"с помощью чего интересно он греется..... это одна из опций зимнего комплекта так то...." (с)
Я в печали...толи вы не прочитали мой пост, толи никогда в жизни не ставили кондиционер =(
Советую вам "Погуглить" раз уж вы это умеете, как кондиционер работает на тепло и какие процессы при этом происходят на радиаторе внутреннего блока...
Я в печали...толи вы не прочитали мой пост, толи никогда в жизни не ставили кондиционер =(
Советую вам "Погуглить" раз уж вы это умеете, как кондиционер работает на тепло и какие процессы при этом происходят на радиаторе внутреннего блока...
Ф
Форточка с диоптриями
22:16, 03.05.2012
При чем аллергики, уже при втором сезоне эксплуатации без ТО, страдать начинают))
Ф
Форточка с диоптриями
22:19, 03.05.2012
Я в печали...толи вы не прочитали мой пост, толи никогда в жизни не ставили кондиционер =(
Неправильно написал. Он регулирует обороты с помощью прибора - а это уже 1 из опции зимнего комплекта, который состоит из:
1.Обогрева дренажа
2.Обогрева картера компрессора
3.Регулятора скорости оборотов вентилятора наружного блока
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.