Хочу совет по плитке на полу
А
Алексей06
Здравствуйте все! Имеем - плитка в прихожей и коридоре, под ней теплый пол. После года эксплуатации плитка стала "гулять" почти везде Вскрытие показало что стяжка была сделана на мягкую теплоотражающую подложку и етесственно вся она растрескалась. К тому же похоже плитка была уложена просто на
стяжку, т.к. она легко оторвалась от раствора.
На ум ничего больше не приходит кроме как демонтаж всех цельных плиток, демонтаж стяжки, демонтаж этой мягкой подложки, далее новая стяжка и укладка плитки. Зачем кабельному теплому полу эта подложка? Не вижу в ней смысла... Под ламинатом - да, а тут...
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
На ум ничего больше не приходит кроме как демонтаж всех цельных плиток, демонтаж стяжки, демонтаж этой мягкой подложки, далее новая стяжка и укладка плитки. Зачем кабельному теплому полу эта подложка? Не вижу в ней смысла... Под ламинатом - да, а тут...
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Не вижу в ней смысла
Отражающая подложка, как бы и нужна для адресного направления потока лучистой энергии (чтобы не токмо соседей греть), но для плитки лучше, если не отделять ее от основания никакими внутренними "гидроизолирующе-теплоотражающе-подложковыми" слоями. Альтернативой может быть художественная выкройка листа подложки простыми ножницами с удалением тех мест, которые свободны от кабеля.
А
Алексей06
под трубами оставьте,
какими трубами? это кабель
под стяжку кладется теплый пол в виде матов обычно, раскатывается он на стяжку и сверху сразу клается плитка, поэтому не понимаю зачем тут подложка. стяжка полюбому растрескается на ней неужели монтажники не знали?
энергии
это да, но не в этом случае
V
-= VК =-
в руки этим мастерам - ......
зачем подложку то положили??? уложили кабель - сделали легкую стяжку, на нее плитку.
сейчас гемора хапнете, все вскрывать - переделывать
если и отражающую подложку класть - то ПОД стяжку, на которую крепится ТП, на который крепится плитка.
зачем подложку то положили??? уложили кабель - сделали легкую стяжку, на нее плитку.
сейчас гемора хапнете, все вскрывать - переделывать
если и отражающую подложку класть - то ПОД стяжку, на которую крепится ТП, на который крепится плитка.
А
Алексей06
да вообще нельзя под стяжку укладывать что либо мягкое, такого пола хватит на год как в этом случае
а
андрюha78
Судя по фото кабель одножильный , никакая теплоотражающая херня ему не требуется . Более того , эффективность и равномерность теплоотдачи такого пола будет тем лучше , чем толще слой клея или стяжки над ним . Оптимально 3-5 см. Только так кабель отдает тепло и не перегревается , а значит и служит
дольше.
Если делать по уму , надо всю плитку сбивать , убирать утеплитель и заново плитку укладывать . При укладке можете для страховки в качестве дополнительного пластификатора клей ПВА добавить , пол литра на мешок клея.
Нехочу никого обидить , но пол монтировали явно дилетанты
[Сообщение изменено пользователем 01.05.2012 12:27]
Если делать по уму , надо всю плитку сбивать , убирать утеплитель и заново плитку укладывать . При укладке можете для страховки в качестве дополнительного пластификатора клей ПВА добавить , пол литра на мешок клея.
Нехочу никого обидить , но пол монтировали явно дилетанты
[Сообщение изменено пользователем 01.05.2012 12:27]
Здесь надо убирать все до стяжки -потом всю стяжку грунтовать
и кабель без подложки
клей СМ11 на обе склеиваемые поверхности
и кабель без подложки
клей СМ11 на обе склеиваемые поверхности
А
Алексей06
так я подумал, значит так и буду делать. плитку даже сбивать не придется, она сама отваливается от раствора
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.