Помогите, если сможете.
Не могу собрать схему включения резевного ДГУ в щите, при отсутствии основного питания. Потребители: 3-ех фазные- 6 кВт,однофазные - 6 кВт.
Требуется подключить 3-ех фазный генератор в основную схему питания, при этом генератор выдает 3-ех фазное - 12 кВт, однофазное только - 2 кВт. Однофазников по фазам четко не распределить.
Я поставил контактор для отключения 1-ф потребителей при работе генератора, но при появлениии основного питания он их подключает и идет перекос фаз для генератора.
Как смог объяснил.
Не могу собрать схему включения резевного ДГУ в щите, при отсутствии основного питания. Потребители: 3-ех фазные- 6 кВт,однофазные - 6 кВт.
Требуется подключить 3-ех фазный генератор в основную схему питания, при этом генератор выдает 3-ех фазное - 12 кВт, однофазное только - 2 кВт. Однофазников по фазам четко не распределить.
Я поставил контактор для отключения 1-ф потребителей при работе генератора, но при появлениии основного питания он их подключает и идет перекос фаз для генератора.
Как смог объяснил.
o
olgerdCN
А что, ДГУ не отключается при появлении питания?
D
DAR73
Есть подозрения, что схему надо собирать на реле или на обратных контактах контактора (без питания замкнутых)
это не ДГУ а простой генератор с ручным заводом, который пытаюсь приспособить к питанию объекта через действующий щит.
видимо и пытаюсь собрать АВР.
на входе перед счетчиком стоит переключатель 3-ех фазный (ОСН-РЕЗ)
ОСН - уходит на счетчик и на 3-ех фазную сеть + однофазники, РЕЗ - с генератора питание подается на 3-ех фазную сеть. Контактор включает однофазных потребителей, запитан ото приходящей линии до 3-ех фазного переключателя - чтобы не включался по цепи питания 3-ех фазников во время работы генератора.
Вы предлагаете поставить переключатели на каждого 3-ех фазного потребителя?
а чем отделить приход 3-ех фаз от генератора до однофазников?
olgerdCN
это не ДГУ а простой генератор с ручным заводом, который пытаюсь приспособить к питанию объекта через действующий щит.
видимо и пытаюсь собрать АВР.
Флотский
на входе перед счетчиком стоит переключатель 3-ех фазный (ОСН-РЕЗ)
ОСН - уходит на счетчик и на 3-ех фазную сеть + однофазники, РЕЗ - с генератора питание подается на 3-ех фазную сеть. Контактор включает однофазных потребителей, запитан ото приходящей линии до 3-ех фазного переключателя - чтобы не включался по цепи питания 3-ех фазников во время работы генератора.
Вы предлагаете поставить переключатели на каждого 3-ех фазного потребителя?
Надо поставить новые перемычки на действующую однофазную сеть, чтобы однофазные потребители питались от 3-х фазной сети. А резервировать надо только 3-фазную сеть.
а чем отделить приход 3-ех фаз от генератора до однофазников?
D
DAR73
Флотский
могу в визио схему прислать
D
DAR73
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=12588...
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 14.01.2008 20:15]
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 14.01.2008 20:15]
D
DAR73
Флотский
Спасибо, хорошее решение !,
только автомат поставлю 3-х фазник перед счетчиком для отключени схемы
Спасибо, тема закрыта
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=12597...
Это стандартное решение для ручного АВР.
Нагрузку надо снимать с контактов ножей.
Это стандартное решение для ручного АВР.
Нагрузку надо снимать с контактов ножей.
для ручного АВР.
непонял...ручной автоматическое включение резерва?!
в любом случае ИМХО просто необходимо ставить реле напряжения (учитывая небольшую стоимость порядка 1200 р), что оно может дать,
-при модернизации генератора (если возможно сделать автоматический его запуск), запуск генератора при обрыве любой из фаз
-запуск генератора при превышении(понижении) номинала напряжения
-запуск генератора при перекосе фаз
-при доп. оборудовании отправку СМС о проблемах с питанием
-защита 3-х фазных потребителей от перегрузок (тогда два реле одно на АВР второе уже на сеть)
D
DAR73
РВР. А что, красиво.
однозначно :-)
Посто не ожидали, что 3-х фазный генератор не потянет однофазные цепи.
Счас идет дальнейшее развитие от РВР к АВР, но похоже придется однофазный генератор дополнительно покупать.
D
DAR73
Не распределить однофазную нагрузку одинаково по всем фазам - общую мощность генератора превысим.
Щит обслуживают в работе узбеки - поэтому опасно ставить больше одного переключателя.:-)
а в инструкции генератора сказано: 3-ф 12 кВ + дополнительно 1-ф не более 2 кВ.
Щит обслуживают в работе узбеки - поэтому опасно ставить больше одного переключателя.:-)
а в инструкции генератора сказано: 3-ф 12 кВ + дополнительно 1-ф не более 2 кВ.
D
DAR73
Свет пропал - узбек ручку переключил, узбек генератор завел, узбек свое дело сделал - бетономешалка работает. :-)
При это они электричесва бояться, но четко знают где нужна розетка для зарядки сотового.
[Сообщение изменено пользователем 15.01.2008 13:43]
При это они электричесва бояться, но четко знают где нужна розетка для зарядки сотового.
[Сообщение изменено пользователем 15.01.2008 13:43]
D
DAR73
На генераторе отдельная розетка 220 на 2 кВ