Помогите, если сможете.
Не могу собрать схему включения резевного ДГУ в щите, при отсутствии основного питания. Потребители: 3-ех фазные- 6 кВт,однофазные - 6 кВт.
Требуется подключить 3-ех фазный генератор в основную схему питания, при этом генератор выдает 3-ех фазное - 12 кВт, однофазное только - 2 кВт. Однофазников по фазам четко не распределить.
Я поставил контактор для отключения 1-ф потребителей при работе генератора, но при появлениии основного питания он их подключает и идет перекос фаз для генератора.
Как смог объяснил.
0
olgerdCN
А что, ДГУ не отключается при появлении питания?
0
неправильная работа АВР....
От пользователя olgerdCN
А что, ДГУ не отключается при появлении питания?

+1?
0
Надо поставить новые перемычки на действующую однофазную сеть, чтобы однофазные потребители питались от 3-х фазной сети. А резервировать надо только 3-фазную сеть.
0
DAR73
Есть подозрения, что схему надо собирать на реле или на обратных контактах контактора (без питания замкнутых)

От пользователя olgerdCN
olgerdCN

это не ДГУ а простой генератор с ручным заводом, который пытаюсь приспособить к питанию объекта через действующий щит.
видимо и пытаюсь собрать АВР.

От пользователя Флотский
Флотский

на входе перед счетчиком стоит переключатель 3-ех фазный (ОСН-РЕЗ)
ОСН - уходит на счетчик и на 3-ех фазную сеть + однофазники, РЕЗ - с генератора питание подается на 3-ех фазную сеть. Контактор включает однофазных потребителей, запитан ото приходящей линии до 3-ех фазного переключателя - чтобы не включался по цепи питания 3-ех фазников во время работы генератора.
Вы предлагаете поставить переключатели на каждого 3-ех фазного потребителя?

От пользователя Флотский
Надо поставить новые перемычки на действующую однофазную сеть, чтобы однофазные потребители питались от 3-х фазной сети. А резервировать надо только 3-фазную сеть.

а чем отделить приход 3-ех фаз от генератора до однофазников?
0
DAR73
От пользователя Флотский
Флотский

могу в визио схему прислать
0
DAR73
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=12588...


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 14.01.2008 20:15]
0
Sodbi
От пользователя Флотский
Флотский

+1


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0
DAR73
От пользователя Sodbi
Флотский

Спасибо, хорошее решение !,
только автомат поставлю 3-х фазник перед счетчиком для отключени схемы
Спасибо, тема закрыта
0
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=12597...

Это стандартное решение для ручного АВР.
Нагрузку надо снимать с контактов ножей.
0
Не знаю почему не видно в форуме. Смотри в альбоме.
0
От пользователя Флотский
для ручного АВР.

непонял...ручной автоматическое включение резерва?!
в любом случае ИМХО просто необходимо ставить реле напряжения (учитывая небольшую стоимость порядка 1200 р), что оно может дать,

-при модернизации генератора (если возможно сделать автоматический его запуск), запуск генератора при обрыве любой из фаз
-запуск генератора при превышении(понижении) номинала напряжения
-запуск генератора при перекосе фаз
-при доп. оборудовании отправку СМС о проблемах с питанием
-защита 3-х фазных потребителей от перегрузок (тогда два реле одно на АВР второе уже на сеть)
0
Сам заказчик так хочет.
От пользователя DAR73
это не ДГУ а простой генератор с ручным заводом, который пытаюсь приспособить к питанию объекта через действующий щит
0
Правда название надо поменять, РВР. А что, красиво. И главное работает.
0
DAR73
От пользователя Флотский
РВР. А что, красиво.

однозначно :-)
Посто не ожидали, что 3-х фазный генератор не потянет однофазные цепи.
Счас идет дальнейшее развитие от РВР к АВР, но похоже придется однофазный генератор дополнительно покупать.
0
Почему не потянет?
Поключайте их к 3-фазной сети и всё.
0
да все он должен тянуть ИМХО тут перекос мне кажеться в другом месте порыт ;-)
0
DAR73
Не распределить однофазную нагрузку одинаково по всем фазам - общую мощность генератора превысим.
Щит обслуживают в работе узбеки - поэтому опасно ставить больше одного переключателя.:-)
а в инструкции генератора сказано: 3-ф 12 кВ + дополнительно 1-ф не более 2 кВ.
0
DAR73
Свет пропал - узбек ручку переключил, узбек генератор завел, узбек свое дело сделал - бетономешалка работает. :-)
При это они электричесва бояться, но четко знают где нужна розетка для зарядки сотового.

[Сообщение изменено пользователем 15.01.2008 13:43]
0
Там скорее всего написано, что разность нагрузки по фазам не более 2 кВт. Это очень просто решить.
0
И будет всего 1 ручка для переключения. Это даже чукча поймет, не то что Айдар.
0
DAR73
На генераторе отдельная розетка 220 на 2 кВ
0
Надо запитать потребители 220в от разъма 380в. Т.е. взять ноль и фазу и подать на 1/3 потребителей 220в. Также и с двух других фаз. А эту розетку оставить для зарядки сотового.
На 12 кВт можно запитать приличный объект.