Перенос стояка

Ситуация следующая:
хочу перенести стояк холодной и горящей воды вдоль стенки на 10 см., живу на 2-м этаже 5-и этажке (разговаривал об этом с инженером старой УК и с мастером новой. В строй УК инженер сказал без проблем через фитинги под 45 градусов, в новой мастер так скажем не возражает).

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Мой мысли такие: сделать элемент изгиба под 45 градусов цельный т.е. если металлическую трубу изгибать трубогибом (если это возможно), тем самым будет плавный изгиб (что бы не снизить давление на верхних этажах)и что бы не было сварных швов на изгибах.
Либо если возможно сделать такой изгиб полипропиленовой трубы?!
Длина перехода(изгиба) сильного значения не имеет, чем плавнее тем лучше (что не было последствии на верхних этажах).
Хотел бы услышать мнения тех кто это когда либо дела, занимается этим. Во общем всем спасибо, за мнения заранее. :-)
__________________________________________
Предупреждение, аккуратней при выборе названия темы

[Сообщение изменено модератором 15.02.2012 13:16]
3 / 1
Jericho™
Лучше б место проблемное сфотографировали
7 / 0
Tetra
От пользователя Bogdaha
(что не было последствии на верхних этажах).

последствия будут не столь страшны, как вам кажется :-D

а от нас какое мнение требуется? Ну гните. Полипропилен вообще можно изогнуть прямо по месту слегка подогрев. Я на 120 градусов гнул при радиусе изгиба около 60мм (не для водопровода)

Сталь тоже можно без трубогиба погнуть, если горелкой прогреть равномерно. Не по такому радиусу конечно, но вам маленький радиус гиба и не нужен...
0
Bogdaha
От пользователя Partagas?
Лучше б место проблемное сфотографировали

позже не сегодня (на работе)
От пользователя Tetra
Полипропилен вообще можно изогнуть прямо по месту слегка подогрев

а при этом внутренний диаметр не изменится (я имею ввиду не "сломается")?
0
WSV
От пользователя Bogdaha
а при этом внутренний диаметр не изменится (я имею ввиду не "сломается")?

Пружину специальную надо сувать... ;-)


От пользователя Bogdaha
что бы не снизить давление на верхних этажах

И со стандартным фитингом ничо такого не будет.

[Сообщение изменено пользователем 15.02.2012 10:13]
0
Bogdaha
вчера вечером замерил, диаметр трубы горящей воды 40, а холодной 30 - вопрос на такие трубы резьбы режутся без проблем (для полипропиленовых труб)?
0
WSV
Не пойму я чото - нафиг на полипропилен-то переходить вообще?
2 / 0
Bogdaha
От пользователя WSV
Не пойму я чото - нафиг на полипропилен-то переходить вообще?

Ваше предложение
0 / 2
Tetra
От пользователя Bogdaha
Ваше предложение

сталь варить.
но со сталью возиться дороже получится
От пользователя Bogdaha
на такие трубы резьбы режутся без проблем

может быть и с проблемами, но режутся. Хотя слесаря чаще предпочитают приваривать штуцера с резьбой.
3 / 0
iDAP
От пользователя Bogdaha
перенести стояк холодной и горящей воды вдоль стенки на 10 см

у меня переносили недавно, специально им расковырял перекрытие, чтоб чуть ли не у соседей вваривались. Хотел делать сталь, залечили меня что полипропилен надо, иначе не уведут так, ну согласился...
В итоге сделали два уголка 90 градусов буквой Z и таким образом отодвинули стояк, но блин уголки эти торчат над перекрытием, потому как резьбу на стояке они не нарезали после обрезки, а приварили штуцеры с резьбой. :-(
В общем стояк то отодвинули, но я не доволен - угол торчит, полипропилен этот с блямбами-муфтами :puke: зашью все нафиг, чтоб не видно было:-)
От пользователя Bogdaha
последствии на верхних этажах

да зря боитесь:-) сомневаюсь что там какие-то последствия.
2 / 0
Ж.Ш.
От пользователя Bogdaha
Мой мысли такие: сделать элемент изгиба под 45 градусов цельный т.е. если металлическую трубу изгибать трубогибом (если это возможно), тем самым будет плавный изгиб (что бы не снизить давление на верхних этажах)и что бы не было сварных швов на изгибах.

давление на этажах не снизится.Во многих домах на каждом этаже П-образные полотенчики прямо на стояке ,никто не жалуется!
0
Ж.Ш.
Железом свари,и не майся!!!
0
Bogdaha
Читаю соседнею тему (про ванную) - склоняюсь к металлу :-) :-D
3 / 0
Bogdaha
Вопрос у меня тогда такой кто делает (или кто сможет сделать), изогнуть трубу (метал) два раза по 45 градусов буквой Z ?
0
kochin
От пользователя Bogdaha
Вопрос у меня тогда такой кто делает (или кто сможет сделать), изогнуть трубу (метал) два раза по 45 градусов буквой Z ?


Ну, у меня есть трубогиб. Приезжайте, да гните.
1 / 0
Клим Чугункин.!.
может слесарям предоставить перенос стояка, уверен они знают как
0
Bogdaha
От пользователя Клим Чугункин.!
может слесарям предоставить перенос стояка, уверен они знают как

конечно буду делать не я, но изначально нужно быть в курсе что и как можно сделать
0
Bogdaha
Подскажите кто знает, пробывал, монтировал - нашел в продаже трубы - ГОФРЫ, пообщался с продавцом, пощупал, по гнул.
Во общем в моей ситуации (нужно выгнуть стояк) в самый раз, НО возникает вопрос для тех кто сталкивался: бегут ли они (стыки, фитинги) и как часто? И насколько будет торможение воды?
И хотел бы услышать мнения опытных людей, всем заранее спасибо.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0
WSV
Стояк должен быть сделан нормально. И в железе.
Не майся дурью всякой.
2 / 0
AlexCrush
+1.
Гофра, мп, пп - всё это для внутриквартирной разводки. Стояк должен быть стальным.

Конкретно гофра в стояке может запеть при большом расходе воды соседями :-)
2 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.