Есть ли норматив по температуре отопления?

Долго думал куда написать, но сюда вроде правильнее.

Интересует есть ли какие нормы по температуре воды в жилых домах в батареях? И как можно померить температуру в системе отопления? А то мне кажется недодают мне дома тепла... :-(

Подскажите люди добрые и умные!
0
ApXuTeKToP
СНиП читаем тут:
http://www.vashdom.ru/snip/4101-03/
0
DSU
Может плохо читал, но нашел норматив только по максимальной температуре. Может быть есть где зависимость темепературы воды в отопительной системе от температуры воздуха на улице?
0
ApXuTeKToP
Зависимость такая что у вас в квартире не должно быть меньше 18 гр.цельсия, берете градусник и меряете в течении часа. Если ниже - то пишите претензию ТСЖ или в вашу управляющую компанию. Если выше - то дальше наслаждаетесь холодом :-) Расчетная температура в жилых комнатах - 20 гр.

[Сообщение изменено пользователем 24.12.2007 13:31]
0
DSU
у мну 22 град. буду наслаждаться, хотелось 24 град, но видно не судьба.
0
18 гр. мин. в угловых комнатах 22. температура воды это уже косвенно..
0
От пользователя DSU
хотелось 24 град, но видно не судьба.

Включи обогреватель :-D Сейчас посмотрел на домашний градусник 24 град. в плюсе показывает, а на улице 22 град. в минусе , брррр..... холодно однако. :-D
0
Краля ї
а у нас 15,2 вот сейчас - а вы про 20 грите.... :-D :vis:
0
От пользователя Краля ©
а у нас 15,2 вот сейчас
Сочуствую Вам. В ЖЭУ Вам надо обращатся, что бы они хвосты слесарям накрутили.
0
DSU
От пользователя Краля ©
а у нас 15,2 вот сейчас - а вы про 20 грите....


8(

У моей тети в Атиге вообще трубы еле теплые (на ощупь то холодные), тока чтоб не разморозилась система. Там местная глава вовремя денежку не нашла на новую котельную и много мазута, ща грят топят чем попало. Ладно хоть там у каждого есть свой дом с печкой, хоть не замерзнут.

От пользователя Elvisnet
18 гр. мин. в угловых комнатах


У меня одна комната стыкуется стеной с соседним домом, дак вот эта стена на ощупь имеет грудусов 10, и от нее так веет холодком неприятно. Все равно в ЖЭК идти надо.
0
DSU
От пользователя gogibir
что бы они хвосты слесарям накрутили


Есть еще умники, батареи меняют, краны врезают, а обходы не делают, как им жарко становится, так раз краник на полоборота, им комфортно, а остальные мерзнут.
2 / 0
От пользователя DSU
Есть еще умники,
Есть у слесарей-сантехников ещё одна штука. На вводе в каждый дом, на трубу с горячей водой, они устанавливают заглушку с отверстием определённого диаметра. Вопрос, кто определяет размер диаметра? Разговаривал со знакомыми слесарем, он в своем доме рассверлил заглушку и всем (одному дому) стало :-DСчастье :-D
0
Краля ї
От пользователя gogibir
В ЖЭУ Вам надо обращатся
ха-ха...регулярно...толку ноль
:weep:
От пользователя Elvisnet
в угловых комнатах 22.
а ежели все угловые? Так и есть, иль на такой случай ещё повышение предусмотрено?

От пользователя DSU
краны врезают, а обходы не делают
не наш вариант! У нас стояк общий цельный, а уж от него дополнительно ответвляются запитки для радиаторов! А так - да, но мы первые получаемся - последний эт, а течёт в трубах от нас и ниже ;-)

От пользователя gogibir
устанавливают заглушку с отверстием определённого диаметра. Вопрос, кто определяет размер диаметра?
и второй вопрос - а это аще кем санкционировано???? Мож есть указательные, нормативные акты? А то странно прям до ужасу - ещё-и доп. заглушки ставят!
8(
0
DSU
И еще, когда мне меняли радиаторы, ребята вырезали кусок трубы и показали внутренне отверстие, а потом для сравнения ту же трубу только новую - отверстие в новой по диаметру раза в полтора больше чем в старой, старая вся внутри ржавая и с каим то налетом.
0
От пользователя Краля ©
а это аще кем санкционировано????
Я точно не знаю, но вроде, чтобы другие дома не посадить, что то с гидродинамикой связано.
От пользователя DSU
отверстие в новой по диаметру раза в полтора больше чем в старой, старая вся внутри ржавая и с каим то налетом.

Это ещё ладно, у знакомых заменили трубы, лучше б не меняли, сейчас слесаря ходят, :-D хомутики ставят, трубы говорят бракованные попались :-D
0
a-a-76
От пользователя ApXuTeKToP
не должно быть меньше 18 гр.цельсия, берете градусник и меряете в течении часа. Если ниже - то пишите претензию ТСЖ или в вашу управляющую компанию. Если выше - то дальше наслаждаетесь холодом Расчетная температура в жилых комнатах - 20 гр.


Верняк.
Добавлю для полноты ответа: по правилам меряют на высоте полтора метра от пола.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.