узо - подключение

galeb
11:56, 17.01.2012
Узо совмещенное с автоматом.

Подключение по правилам идет сверху вниз (вход сверху, выход снизу).
Но у меня немного не стандартно собран щиток - ввод в квартиру внизу.
Переделать нет возможности - это надо переопечатывать счетчик.

Для автоматов направление подключения не принципиально.
Для работы узо направление критично? Не могу найти информацию.
0
4аiniс
11:59, 17.01.2012
От пользователя galeb
Для автоматов направление подключения не принципиально.

Для "дифавтоматов" направление подключения не принципиально тоже (на примере ABB)
0
Камаз Помоев
12:05, 17.01.2012
От пользователя 4аiniс
на примере ABB

у ABB это даже в паспорте написано, ещё у Леранда такое встречал, принцип действия у всех одинаковый, скорее всего без разницы сверху или снизу вход.
1 / 0
4аiniс
12:20, 17.01.2012
От пользователя ~NP~
скорее всего без разницы

А у китайской продукции???
Я-б за неё не поручился... :ultra:
Потому и написал: на примере АВВ
0
Камаз Помоев
12:25, 17.01.2012
От пользователя 4аiniс
А у китайской продукции???

ну китайцы-то не дорого стоят, можно и поэкспериментировать, главное здесь потом отписаться, что получилось :-D
0
galeb
12:48, 17.01.2012
диф автомат + Узо - шнайдер электрик АД63. Нашел только такую схему подключения http://www.schneider2.ru/files/TipicalChemes1.pdf - то есть только сверху. На оф сайте описания вообще не нашел :-(


экспериментировать конечно можно - лампочку посадить на ноль на другой линии к примеру - если все корректно то должно сработать. Только не хочется выяснять опытным путем.
0
13:36, 17.01.2012
МОжет просто провод нарастить вводной, если такие сомнения ? :-)
0
17:31, 17.01.2012
или накрайняк автомат перевернуть ))
0
21:41, 17.01.2012
без разницы снизу или сверху
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.