Прошелся с тепловизором, вопрос.

09:43, 27.12.2011
Прошелся с тепловизором по дому под чистовую отделку.
По верхним углам на втором этаже 9-11 градусов, на первом - 10-11 градусов. стены 14-15 градусов, пол и на первом и на втором 20-21.
Вопросы:
Это нормально что в углах столько??
при такой температуре пола нужен ли теплый пол??

ЗЫ Материал стен твинблок 300мм, снаружи утеплитель 50мм пенопласт.
2 / 1
RomB
10:00, 27.12.2011
Температура воздуха в помещении то сколько была на момент обследования?
0
10:00, 27.12.2011
воздух 23-25
0
RomB
10:11, 27.12.2011
По СНИП если не ошибаюсь температура поверхностей в помещении не должна быть холоднее температуры воздуха в помещении более чем на 4с.
В Вашем случае углы на 12-15с холоднее, а значит высокий риск получить конденсат в этих местах и плесень.
Стены у вас утеплены относительно хорошо, поэтому мне не понятно почему они имеют температуру 14-15с. Как вариант, помещение было не протоплено и его быстро нагрели пушкой перед самым обследованием, хотя при этом температура пола достаточно высокая 20-21.
Что-то не стыкуется.
3 / 0
10:28, 27.12.2011
От пользователя RomB
Что-то не стыкуется.

Наверно верхние углы ;-) Скорее всего между стеной и кровлей свищет...
0
10:38, 27.12.2011
От пользователя DaCrew
По верхним углам на втором этаже 9-11 градусов, на первом - 10-11 градусов.

перекрытия жб плиты???
0
Maple
10:43, 27.12.2011
углы и должны быть холоднее стен.

а вот почему стены такие холодные ?

двое суток надо прогревать дом, чтоб вышел на стационарный режим теплоотдачи.
0
15:14, 27.12.2011
От пользователя Skуman
Наверно верхние углы

Точно верхние.
От пользователя s.enns
перекрытия жб плиты???

да плитами

От пользователя Maple
двое суток надо прогревать дом, чтоб вышел на стационарный режим теплоотдачи

отопление уже месяц как в доме.
правда со вторым этажом там сложности то есть то мало отопление. но в принципе воздух теплый.
0
_Lerich
16:42, 27.12.2011
Сделайте съемку тепловизором снаружи. Если дыры в контуре утеплителя есть, то сразу увидите.
0
09:47, 28.12.2011
От пользователя DaCrew
Цитата:
От пользователя:љs.enns

перекрытия жб плиты???

да плитами

торцы плит утепляли?
вот как тут позиция 10

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
1 / 0
13:05, 28.12.2011
ау, где афтарь? :-)
0
16:40, 28.12.2011
От пользователя s.enns
торцы плит утепляли?
вот как тут позиция 10

хз пропустил этот момент стройки. щас все заштукатурено
0
Maple
16:51, 28.12.2011
От пользователя s.enns
торцы плит утепляли?

если стена холоднее воздуха на 10 градусов, то вряд ли причина в торцах не утепленных.
1 / 0
09:25, 29.12.2011
От пользователя Maple
Цитата:
От пользователя:љs.enns

торцы плит утепляли?

если стена холоднее воздуха на 10 градусов, то вряд ли причина в торцах не утепленных.

да нет, как раз и это есть следствие не утеплённого торца, прикиньте, там в два раза тоньше стена получается, вот и промерзает



:snowball:
0
Maple
10:29, 29.12.2011
От пользователя s.enns
да нет, как раз и это есть следствие не утеплённого торца, прикиньте, там в два раза тоньше стена получается, вот и промерзает

ну углы бы промерзали, но стены то не должны быть такими холодными, думаю тредстартер замерял коряво.

Ибо разница в 10 градусов воздуха и стены - это либо стена толщиной 10 см или замер кривой.
0
11:44, 29.12.2011
От пользователя Maple
ну углы бы промерзали, но стены то не должны быть такими холодными, думаю тредстартер замерял коряво.

возможно :-)
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.