Подскажите:ставить в котельную газоанализатор или нет?

Люди,которые занимаются отоплением говорят мне что от него толку нет: якобы год нормально отработает, а потом начинает постоянно перекрывать газ..
Вот и задумался:если это так, то и смысла ставить нету...
p.s. котельная в подвале, выход только в гараж,если это имеет значение.
1 / 0
Sоул
1. Газоанализатор требуют газовики, проверяют наличие, когда принимают котельную.
2. Дешевый отечественный газоанализатор работает год - проверено, потом выключается из розетки и служит декорацией.
3. Есть более дорогой итальянский, говорят , работает несколько лет, но ставить его надо вроде как сразу.

Мы поставили наш, он через год благополучно заглючил, хотели поменять на итальянский - выяснилось, что надо трубу, на которой он стоит, переделывать. Тогда насчитали тысяч 8, мы не стали менять.
0
boxi
котельная уже принята. газовщики говорят что если захочу,то поставят.Вот думаю есть ли смысл? темболее что окошко в котельной постоянно открыто...
0
ну, как бы для вашей же безопасности... вам и решать. )))
у нас смоленский СГГ6М с сентября 2007-го стоит - нареканий нет.
2 / 0
boxi
От пользователя Contessa

дак я и задал вопрос потому что хочется безопасности :-) Но смущают отзывы что у многих работают всего год! Спасибо, запишу название в блокнот!
0
=Andruha=
у меня тоже сгг6м, все отлично :-)
0
Uzanto
От пользователя boxi
Но смущают отзывы что у многих работают всего год!

слышал и такое и обратное
зы
ставил,требовали по проекту,купил нормально открытый
0
boxi
От пользователя Суровый?

нормально открытый-это какой?
0
boxi
нашел какойто новый сгг6м http://www.analitpribors.ru/SGG-6M-(novyi).html
Написано увеличенный срок службы-5 лет, хотя у старого 10 написано :confused:
1 / 0
AV-music
> год нормально отработает, а потом начинает постоянно перекрывать
> газ..

у меня и года не проработал. я его заблокировал нафег. он не только на газ реагирует но еще непонятно на что. и когда атмосферное давление низкое начинает срабатывать.

если есть возможность не ставить - не ставь. хотя поставить можно, только заблокируй клапан перекрытия. пусть как индикатор работает.
0
boxi
От пользователя AV-music

дак вот я теперь и думаю, тут похоже как повезет, у родственника моего оказывается сгг6м стоит, меньше года нормально отработал!
Постоянно открыто окошко на приток и вентилятор в стене на вытяжку. Думаю при таких условиях даже с какой то утечкой опасности не будет!?
0
Uzanto
От пользователя boxi
нормально открытый-это какой?

если эл-ва нет,то он открыт
можно сигнализатор от клапана отключить,в случае поломки ,и газ не перекрывается

От пользователя AV-music
у меня и года не проработал. я его заблокировал нафег. он не только на газ реагирует но еще непонятно на что. и когда атмосферное давление низкое начинает срабатывать.

с августа стоит,я там и курю и тд,не срабатывает
зы
стоит,не то,что было по проекту,а то ,что продаваны насоветовали,как более надежное/СЗ-1,г.Саратов/
0
Крутой Бобер
Газоанализатор еще и правильно установить надо. Он еще и от сквозняка и перепада температур может срабатывать.
1 / 0
:lol: интересно, и при чем тут газоанализатор, то о чем вы все говорите, это сигнализатор горючих газов ;-) по нормам он должен быть и быть исправным. На моей практике, не было случаев выхода из строя сигнализаторов, что итальянские сейтроны, что смоленские СГГ6М, практически на всех объектах подключены через стабилизаторы либо UPS. СГГ6М при пропадании питания клапан закрывает, сейтроны нет. Клапана для них действительно разные, СГГ6М - клапаны с ручным взводом, управление клапаном (только закрытие) происходит по импульсу, сейтроны же держат клапан (и могут его открыть) постоянно ну опять же если клапан нормально закрытый (каким он и должен быть), если клапан нормально открытый, то они его закрывают при превышении концентрации газа.
По хорошему, для себя нужно ставить два датчика - один по горючему газу и один по негорючему.
2 / 2
От пользователя Bkmz
интересно, и при чем тут газоанализатор, то о чем вы все говорите, это сигнализатор горючих газов по нормам он должен быть и быть исправным. На моей практике, не было случаев выхода
из строя сигнализаторов, что итальянские сейтроны, что смоленские СГГ6М, практически на всех объектах подключены через стабилизаторы либо UPS. СГГ6М при пропадании питания клапан закрывает, сейтроны нет. Клапана для них действительно разные, СГГ6М - клапаны с ручным взводом, управление клапаном
(только закрытие) происходит по импульсу, сейтроны же держат клапан (и могут его открыть) постоянно ну опять же если клапан нормально закрытый (каким он и должен быть), если клапан нормально открытый, то они его закрывают при превышении концентрации газа.
По хорошему, для себя нужно ставить
два датчика - один по горючему газу и один по негорючему.

сказал как высрал из конспекта студенческого.
Сам то хоть сталкивался с чем на практике, кроме подачи ключей и отверток? Я хренею от таких засорителей тем
3 / 2
От пользователя Транспорт Газ
сказал как высрал из конспекта студенческого.
Сам то хоть сталкивался с чем на практике, кроме подачи ключей и отверток? Я хренею от таких засорителей тем

:lol: какие ваши аргументы милейший? и кто здесь срет?
к слову, установка приборов загазованности, это лишь малая часть того, что я делаю, точнее не я а мои сотрудники ;-) У меня не один сданный объект мощностью от 50 кВт до 60 МВт.
Ваше хамство и оффтоп красноречиво говорит о вашем профессионализме.
От пользователя Крутой Бобер

Газоанализатор еще и правильно установить надо.

Газоанализаторы - обычно щупом устанавливается в газоход котла, ну и также на ТО в выхлопную трубу. Сигнализаторы же горючих газов устанавливаются в места возможных утечек газа, в частном секторе, газовики их ставят обычно над счетчиком газа. Ложные срабатывания от сквозняка вообще слабо себе представляю, от перепадов конечно это возможно, но скорее всего только если очень резкий перепад температуры при котором на датчике может выпасть конденсат.
4 / 0
От пользователя Bkmz
Ложные срабатывания от сквозняка вообще слабо себе представляю

Я удивляюсь. Столько фраз и нигде ответа на вопрос по теме. Один самопиар.
От пользователя Bkmz
установка приборов загазованности, это лишь малая часть того, что я делаю, точнее не я а мои
сотрудники

Подскажите
От пользователя boxi

грамотно, хватит уже теорию, которую вся студентота знает, постить.

[Сообщение изменено пользователем 08.12.2011 08:54]
0 / 2
В теории то все действительно хорошо,а на практике кого не спрошу-все говорят что год,два,три проработал и наелся :-( Пока тех, у кого работает нормально больше 3ех лет единицы...
0
AV-music
тут дело не в наедании а в ложных срабатываниях.

мой пока работает исправно, только я клапан заблокировал. заблокировал по простой причине - про низком атмосферном давлении он давал ложные срабатывания с выключением газа, что зимой черевато сами знаете чем.

когда давление высокое, то он работает как часы.

по большому счету, если котел стоит в отдельной котельной, оборудованной приточной и вытяжной вентиляцией вкупе с взрывобезопасном светильником (а без этого газовики котельную не примут), даже в случае утечки газа он будет благополучно улетучиваться в атмосферу через вытяжку.

скажу больше в домах оборудованных газовыми плитами не стоит газоанализаторов и даже по госту они там не положены.

опять же иметь его не помешает, но ИМХО только как "пищащий индикатор".
0
От пользователя Транспорт Газ
Я удивляюсь. Столько фраз и нигде ответа на вопрос по теме. Один самопиар.

А вы читайте не между строк :-)
Ответ был в первом же сообщении:
От пользователя Bkmz
По хорошему, для себя нужно ставить два датчика - один по горючему газу и один по негорючему.

Со всякими якобы ложные срабатывания лично я не встречался. Полагаю, что это благодаря тому, что на моих объектах сигнализаторы, подключены либо через стабилизатор, либо через ИБП (сейчас кстати газовики, насколько знаю, требуют у частников ставить стабилизаторы на сигнализатор горючих газов).
От пользователя Транспорт Газ
Один самопиар.

Не смешите, я не расцениваю данную площадку как место для пиара, тут нет "моего" клиента. У вас же что ник, что инфо - чистейший пиар, и по теме разговора ноль. Когда нечего сказать переходим на личности.
2 / 0
3mama
У меня работает 3 года.
Реально помог при утечке газа.
Вызвала службу ,утечку устранили.
Вам решать.
0
От пользователя 3mama

а из-за чего была утечка?

вот знакомый за безнадобностью отдал мне вот такую штуку, говорит ни разу не втыкал в розетку :-D

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

у когонить такая была?
0
Uzanto
От пользователя mр3(строю дом)
у когонить такая была?

у меня такая стоит
но к ней еще клапан нужен
зы
у меня постоянно горят зеленый и желтый светодиоды 8( :-D
1 / 0
От пользователя Суровый?

мне достаточно будет чтоб он работал как сигнализатор. Щас у себя дома его включил без клапана (где газа и в помине нет) сверху зеленый снизу желтый (причем мигает),а потом через некоторое время начинает пищать и красным моргать :-D

Знакомый говорит что ему монтажники сказали чтоб он сразу после сдачи котельной эту шнягу из розетки выдергивал, иначе замается бегать в котельную :-D
0
835
А поверять никто не пробывал как надо раз в год? Может и работать будет?
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.