Электрика-ввод в дом -как правильно сделать?

Стою перед выбором:заново делать ввод(от столба воздушка 30м) более длинным кабелем,чтобы хватило до счетчика-а не хочется,тем более ,что допуска нет,или надставить кабель внутри дома,что вроде запрещено правилами(кабель до узла учета должен быть сплошным),но хочется.Чем вообще это грозит-подскажите.И ,если можно ,то делать просто муфту под штукатуркой или делать коробку?
0
а какой кабель (сечение) сейчас заходит в дом? так-то муфта весьма приличной толщины, сложно наверное будет под штукатуркой спрятать.
0
но лучще мне кажется все-таки вызвать мастера от энергоснабжающей организации, чтоб он сделал новый ввод проводом СИП-2а сразу до щитка
0
Iosifovich 66
Кабель аллюминиевый сеч.4х6 в двойной изоляции,стену в месте соединения можно штробить в кирпиче на глубину до250-300мм
0
Antignus
Читайте в ТЗ энергоснабж.организации
0
От пользователя Iosifovich 66
Кабель аллюминиевый сеч.4х6 в двойной изоляции,стену в месте соединения можно штробить в кирпиче на глубину до250-300мм

Муфта лучше, но учитывайте, что от места соединения до вводного автомата должно быть не более 10 метров.
И все-таки советую сделать ввод от столба до щитка цельным, поскольку любые соединения снижают надежность. А если это будет еще и под штукатуркой, которую придется отколупывать, чтоб добраться до места соединения в случае чего. ИМХО, сделать нормально и забыть.
0
меняй ввод и не парься, нах эти лишние соединения