Прошу обратить внимание специалистов в области оконных технологий. Дом шлакоблок/кирпич (хрушевка) , Темп. воздуха за окном -10 гр.
Какая вероятная причина проблемы?

1.Повышенная влажность в квартире.
2. Установка вплотную к оконному проему без изоляции.
3. Неправильное ориентирование окна по отношению к стене (смещение точки росы за оконный блок ).

Прочие причины ("сам налил" - исключается).


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0
pv83
Может быть у вас повышенная влажность? стираете белье и тд....
А какая температура в помещении?
Необходим теплый сухой воздух в квартире.......
ИМХО
0
pv83
От пользователя Алексей 45

сделайте фото откосов и общий вид......
Кто устанавливал? Материал откосов?
Вылет подоконника на сколько над радиатором....
0
Подоконники, конечно широкие (500мм), но вылет над радиатором почти в норме (порядка 40%). Откосы ГКЛ влагостой. Фото сделаю.

[Сообщение изменено пользователем 03.12.2007 22:36]
0
pv83
влажность и температура воздуха в помещении?
0
Температура, ну порядка 22град.. Влажность, блин, надо психрометр с работы принести.
0
pv83
От пользователя Алексей 45

в общем я понял с помещением все в порядке.....Звоните гарантийщикам.....в фирму где устанавливали......
Не знаю, пусть вскрывают откосы или еще как то ликвидуруют......
1 / 0
Считаете, что гарантийный случай. Я еще им не полность оплатил (только 60%).
0
pv83
От пользователя Алексей 45

Вот и поговорите с ними.......чем они все это аргументируют.....
надо смотреть состав монтажного шва) послойно прям....
0
Маратыч
От пользователя Алексей 45

Несколько вопросов:
Этаж?
Идут ли в квартире какие либо ремонтные работы?
0
А какая должна быть влажность в помещении?
0
Маратыч
От пользователя Алексей 45
А какая должна быть влажность в помещении?

Идеально 35-40,но допускается до 60%
На вопросы ответите?
0
Этаж второй. Ремонтных работ нет, как и постоянно стирающих машин.
0
Маратыч
Понятно.
Каой профиль?
Ощущаются ли какие либо признаки продувания?
0
Вообще квартира довольно сухая, по моим ощущениям, т.к. сам по роду прежней рабты постоянно сталкивался с проблемами обеспечения требуемой влажности на производстве.
0
Маратыч
От пользователя Алексей 45
Вообще квартира довольно сухая, по моим ощущениям

Все равно надо замерять влажность.
0
Профиль КВЕ 5кам., рамка в стеклопакете 12. Признаков продувания нет (насколько чувствует рука). Балконное окно не плачет (балкон застекленный).
0
Считаете точка росы на месте. Мне кажется, что это самая вероятная причина. Надо было смещать блок вглубь комнаты.
1 / 0
pv83
От пользователя Алексей 45

Да блок можно поставить вообще где угодно.........
Конструкция блока расчитана на определенное сопротивление теплопередачи.........Стена соответсвенно тоже......Вопрос либо в тепло-влажностном режиме самого помещения, либо в монтажном шве(узел сопряжения оконного блока и стены), и соответствующей герметизации этого шва и утеплении откосов......
0
Маратыч
От пользователя Алексей 45
Считаете точка росы на месте. Мне кажется, что это самая вероятная причина. Надо было смещать блок вглубь комнаты.

А есть фото снаружи?Там где четверть


От пользователя Алексей 45
Считаете точка росы на месте

Выводы рано делать

От пользователя Маратыч
надо замерять влажность.
0
Сам сегодня снаружи пробовал посмотреть, но там все заштукатурено и побелено. Непонятно, где граница четверти. Завтра покавыряю.
0
Маратыч
От пользователя Алексей 45
Завтра покавыряю.

Кавырять не надо :-)
От пользователя Алексей 45
Я еще им не полность оплатил (только 60%).

Пусть разбираются,пока не оплачивайте остаток,тк дальнейшая перспектива это покрытое льдом окно и подоконник в -25.
1 / 0
pv83
Вы ниче там не ковыряйте..... :-)
поговорите с установщиками- пусть предоставят схему Герметизации швов примыкания оконного блока к стене.......
В конце концов потребуйте акт на скрытые работы...

Какие вообще материалы были использованы для герметизации швов и утепления откосов??? Вы сами то знаете? За что Вы платили?
0
Маратыч
От пользователя Алексей 45

название конторы?
0
От пользователя pv83
Вы сами то знаете? За что Вы платили?

Нет, при монтаже не присутсвовал, понадеялся на престиж фирмы. Кого посоветуете в комиссию, как независимого эксперта (из авторитетных).
1 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.