окна плачут (+фото)
Прошу обратить внимание специалистов в области оконных технологий. Дом шлакоблок/кирпич (хрушевка) , Темп. воздуха за окном -10 гр.
Какая вероятная причина проблемы?
1.Повышенная влажность в квартире.
2. Установка вплотную к оконному проему без изоляции.
3. Неправильное ориентирование окна по отношению к стене (смещение точки росы за оконный блок ).
Прочие причины ("сам налил" - исключается).
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Какая вероятная причина проблемы?
1.Повышенная влажность в квартире.
2. Установка вплотную к оконному проему без изоляции.
3. Неправильное ориентирование окна по отношению к стене (смещение точки росы за оконный блок ).
Прочие причины ("сам налил" - исключается).
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
p
pv83
Может быть у вас повышенная влажность? стираете белье и тд....
А какая температура в помещении?
Необходим теплый сухой воздух в квартире.......
ИМХО
А какая температура в помещении?
Необходим теплый сухой воздух в квартире.......
ИМХО
p
pv83
сделайте фото откосов и общий вид......
Кто устанавливал? Материал откосов?
Вылет подоконника на сколько над радиатором....
Подоконники, конечно широкие (500мм), но вылет над радиатором почти в норме (порядка 40%). Откосы ГКЛ влагостой. Фото сделаю.
[Сообщение изменено пользователем 03.12.2007 22:36]
[Сообщение изменено пользователем 03.12.2007 22:36]
p
pv83
влажность и температура воздуха в помещении?
p
pv83
в общем я понял с помещением все в порядке.....Звоните гарантийщикам.....в фирму где устанавливали......
Не знаю, пусть вскрывают откосы или еще как то ликвидуруют......
p
pv83
Вот и поговорите с ними.......чем они все это аргументируют.....
надо смотреть состав монтажного шва) послойно прям....
М
Маратыч
Несколько вопросов:
Этаж?
Идут ли в квартире какие либо ремонтные работы?
М
Маратыч
А какая должна быть влажность в помещении?
Идеально 35-40,но допускается до 60%
На вопросы ответите?
М
Маратыч
Понятно.
Каой профиль?
Ощущаются ли какие либо признаки продувания?
Каой профиль?
Ощущаются ли какие либо признаки продувания?
Вообще квартира довольно сухая, по моим ощущениям, т.к. сам по роду прежней рабты постоянно сталкивался с проблемами обеспечения требуемой влажности на производстве.
М
Маратыч
Вообще квартира довольно сухая, по моим ощущениям
Все равно надо замерять влажность.
Профиль КВЕ 5кам., рамка в стеклопакете 12. Признаков продувания нет (насколько чувствует рука). Балконное окно не плачет (балкон застекленный).
Считаете точка росы на месте. Мне кажется, что это самая вероятная причина. Надо было смещать блок вглубь комнаты.
p
pv83
Да блок можно поставить вообще где угодно.........
Конструкция блока расчитана на определенное сопротивление теплопередачи.........Стена соответсвенно тоже......Вопрос либо в тепло-влажностном режиме самого помещения, либо в монтажном шве(узел сопряжения оконного блока и стены), и соответствующей герметизации этого шва и утеплении откосов......
М
Маратыч
Считаете точка росы на месте. Мне кажется, что это самая вероятная причина. Надо было смещать блок вглубь комнаты.
А есть фото снаружи?Там где четверть
Считаете точка
росы на месте
Выводы рано делать
надо замерять влажность.
Сам сегодня снаружи пробовал посмотреть, но там все заштукатурено и побелено. Непонятно, где граница четверти. Завтра покавыряю.
М
Маратыч
Завтра покавыряю.
Кавырять не надо
Я еще им не полность оплатил (только 60%).
Пусть разбираются,пока не оплачивайте остаток,тк дальнейшая перспектива это покрытое льдом окно и подоконник в -25.
p
pv83
Вы ниче там не ковыряйте.....
поговорите с установщиками- пусть предоставят схему Герметизации швов примыкания оконного блока к стене.......
В конце концов потребуйте акт на скрытые работы...
Какие вообще материалы были использованы для герметизации швов и утепления откосов??? Вы сами то знаете? За что Вы платили?
поговорите с установщиками- пусть предоставят схему Герметизации швов примыкания оконного блока к стене.......
В конце концов потребуйте акт на скрытые работы...
Какие вообще материалы были использованы для герметизации швов и утепления откосов??? Вы сами то знаете? За что Вы платили?
М
Маратыч
название конторы?
Вы сами то знаете? За что Вы платили?
Нет, при монтаже не присутсвовал, понадеялся на престиж фирмы. Кого посоветуете в комиссию, как независимого эксперта (из авторитетных).
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.