Проконсультируйте пожалуйста. Тухнет газовый котёл

Дмитрий Z
20:21, 03.11.2011
Проблема такая:
- тухнет газовый котёл,КС-ГКВ-20.
Был поставлен, как "времянка", год назад.
Труба,"дымоудаления-приточка", с подач слесарей горгаза, была поднята.
На 500 мм, выше конька.УД трубы 120.сделано наружно.
Как правильно знаю.
До этого, тоже тух.
Автоматика котла исправна.
Может, кто сталкивался, с подобной проблемой. :-)

[Сообщение изменено модератором 03.11.2011 22:36]
0
АI
21:22, 03.11.2011
От пользователя Дмитрий Z
Проконсультируйте пожалуйста.
я думаю первым уроком должно быть обучение правильно называть темы....
0
Дмитрий Z
22:28, 03.11.2011
От пользователя АI
я думаю первым уроком должно быть обучение правильно называть темы....

Как назвать, о учитель?
Меня, больше вопрос интересует,
что делать?
0
22:38, 03.11.2011
От пользователя Дмитрий Z

Дело в том, что многие постояльцы не заходят в темы типа "Помогите, СРОЧНО", название поправил
2 / 0
Tetra
01:01, 04.11.2011
сегодня в доме работал, дак там котёл тух при каждом дуновении в приоткрытую дверь котельной. Сдувает факел горящий на малой мощнгсти
0
04:02, 04.11.2011
"Отрыв пламени от горелки ? это перемещение фронта пламени от выходного отверстия горелки в направлении движения газовоздушной смеси, сопровождающееся погасанием пламени. Отрыв приводит к наполнению топки газовоздушной смесью, а затем к хлопку или взрыву.

Отрыв пламени в газовой горелке может произойти при любом принципе сжигания топлива. Отрыв пламени от горелок любого типа происходит в том случае, когда скорость выхода газа или газовоздушной смеси больше скорости распространения пламени. Проскок пламени в горелку невозможен при диффузионном принципе сжигания. Проскок пламени для горелок с предварительным смешением топлива с окислителем может произойти, если скорость выхода газовоздушной смеси меньше скорости распространения пламени.

Причинами отрыва факела от газовой горелки могут быть резкое повышение давления газа или воздуха, нарушение соотношения расходов газ ?воздух, резкое увеличение разрежения на выходе из топки, работа горелки за верхним пределом производительности, указанным в паспорте.

Причинами проскока пламени в горелку могут быть понижение давления газа или воздуха, уменьшение производительности горелок с предварительным смешением газа и воздуха ниже значений, указанных в паспорте"

автоматику настраивать надо
1 / 1
Дмитрий Z
13:44, 04.11.2011
От пользователя Energo-orsk

Понятно.
От пользователя Tetra

Почти аналогично.
Может есть, у кого нибудь знакомые специалисты, по автоматике.
В ЛС.
Горгаз 2 раза взывал, толку 0.