Батареи академического, вопрос

Доброго дня.
Лирику про качество домов в этом районе я пропущу (не гонялся бы ты поп как говориться).

Сама проблема: в моей квартире неадекватно работают 2 батареи отопления из 3 (в кухне и в гостиной).
Нарисовал схематично сами проблемные батареи, подписал где труба теплая, где холодная. У третей (нормальной) батареи все трубы теплые равномерно.
Вызывали сантехника 3 раза - спускал воду у нас, спускал воздух в подвале - эффекта ноль.
Вчера сам спускал воду примерно минут 10-15, та часть трубы, где подписано "холодно" начинает нагреваться, клапан закрываю - остывает.

Регулятор тепла снял, регулятор на батарее выставлен на максимум. Сантехник разводит руками и предлагает "еще поспускать" :suxx:
Сами батареи холодные. В кухне еще более-менее батарея работает, в гостиной откровенно холодно, в детской, где нормальная батарея - тепло.

схематичный рисунок

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


синим - теплорегулятор, рядом с ним клапан (на рисунке нет)
Если надо фото - сфоткаю.
Просьба, кто знает в чем причина проблемы, напишите.
Подозреваю в терморегуляторе?
СПАСИБО.


[Сообщение изменено пользователем 03.10.2011 12:57]
2 / 0
присоединюсь пожалуй, такая же проблема, только не в академическом
поменяли старые батареи на новые алюминиевые радиаторы, тепло уже дали, но радиаторы холодные во всех комнатах, терморегуляторы крутили, воздух спускали и т.д., НО все равно они холодные, что делать ваще хз

[Сообщение изменено пользователем 03.10.2011 12:58]
0
АI
у где клапан находится для "спуска"

если вода идёт сверху вниз, то надо "пропускать" в том месте где ярлык "холодно" с хорошим напором, шоб воздушную пробку пробило....
0
От пользователя АI
у где клапан находится для "спуска"

дорисовал клапан

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

как идет вода точно не знаю, сантехник говорит, что на нижних этажах должно быть теплее, у нас 9 из 15.
0
АI
можете ещё уровнем померять наклон батареи - к стояку или от стояка (врятли она точно правильно)

лучше сразу все померять, и та что правильно греет тоже..
1 / 0
shurasun
"Регулятор тепла" термостатический или просто вентить? В квартире сейчас холодно?
0
Ж.Ш.
Может регулятор,может сварщик когда приваривал врезки отверстие маленькое прожег или вообще забыл прожечь,может отверстие подбило при запуске окалиной от сварки
1 / 0
спасибо.
наклон измеряю вечером,
термостатический регулятор снят, на радиаторе скорее всего остается простой регулятор, вечером сфотографирую, чтобы понятно было какой. В комнате ни тепло ни холодно, в батареях вода не горячая - УК экономит.
Вечером или завтра утром отпишусь с фотографией регулятора.

евгенШ, о каком отверстии идет речь?
1 / 0
Dzhon2007
А почему клапан спуска воздуха стоит справа. Утверждать не буду но какой смысл стравливать воздух если к примеру пробка станет в левом углу радиатора?
0 / 1
От пользователя Dzhon2007
Dzhon2007

От пользователя shurasun
shurasun

чтобы не было ошибок из-за моей некомпетентности в названиях, вот сфотографировал клапан

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


От пользователя АI
можете ещё уровнем померять наклон батареи

померил:
1. Плохая батарея (трубы справа, клапан и регулятор слева)

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

2. Хорошая батарея (аналогично трубы справа, клапан и регулятор слева)

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0
asparagus994
Вы правда думаете,что от наклона радиатора зависит теплоотдача.
Тогда объясните как вода попадает на верхние этажи,при подаче снизу.
И вообще уровень ставится вертикально. :ultra:
1 / 1
Sоft
попутали подачу с обраткой, клапан не исправен, на врезках недостаточные отверстия, система не настроена, конвектор не по уровню........
ИМХО чтото из этого :-D
да и по предварительной настройке, что там????

[Сообщение изменено пользователем 03.10.2011 21:53]
0
Правая труба стояка скорее всего должна быть прямой, левая обратной подачей. У меня так, терморегулятор с клапаном Маевского аналогичный, скорее всего стоят конвекторы (труба и куча тонких пластин). Нижняя труба при спуске воды через клапан Маевского нагревается от верхнего участка. Выше верно написали - либо заужен проход, либо где-то мусор. Очень даже может быть, что мусор в терморегуляторе.
1 / 0
Sоft
От пользователя Vаsiliy
что мусор в терморегуляторе.

на Комсомольской был случай... попутали подачу с обраткой..... тупо выкрутил термуху а вместо него заглушку на 1/2 :-D
0
Ж.Ш.
Радиатор со стояком где соединяются ,там или отверстие маленькое сварщик прожёг,либо подбило мусором регулятор или это отверстие.Может регулятор не рабочий
2 / 0
rues1979
стояли дома терморегуляторы - Батареи былы холодными, что только не делал.
Затем плюнул и выкинул их, поставил обычный шаровый кран - теперь полный порядок - везде горячие стали
2 / 0
Да, кстати, эти терморегуляторы, говорят, очень чуствительны к качеству воды и могут "залипать". Можно попробовать чем-нибудь твердым надавить на иголку, проверить ход. Если хода нет - то точно "залип".
1 / 0
Frozen_upi
терморегулятор в топку, 99% что вина его =)
2 / 0
От пользователя Vаsiliy
Правая труба стояка скорее всего должна быть прямой

судя по тому, что правая труба теплее, так оно и есть.
От пользователя евгенШ
евгенШ

понял, спасибо.
От пользователя Vаsiliy
чем-нибудь твердым надавить на иголку

пробовал - ход нормальный, везде одинаковый.
От пользователя Sоft
да и по предварительной настройке, что там????

если речь о регуляторе на батарее, крутили вертели и максимум и 7 как рекомендовал сантехник и один - все цифры перебрали.

спасибо огромное всем, дружищи, вроде стало понятно что дальше делать.
до конца недели в командировке, приеду, вызываю сантехника, буду просить/требовать для начала заменить терморегуляторы (или поставить кран вместо них), не поможет - пускай переваривают батареи пока тепло еще.
по действиям сантехника и результату могу отписаться сюда.


кстати, вспомнил если минут 10 спускать воду из кухонной батареи (та, что получше греет), батарея нагревается, потом естественно остывает, похоже когда приоткрываю спусковой клапан, вода начинает не только выливаться в ведро но и циркулировать по батарее, может есть смысл сколхозить - спускной клапан выкрутить а на его место заглушку коротким болтом (сильно не пинать)?

[Сообщение изменено пользователем 04.10.2011 10:45]
0
shurasun
От пользователя Vаsiliy
Очень даже может быть, что мусор в терморегуляторе.

Поддерживаю. Наиболее нежный узел в данной конструкции. Его и проверять в первую очередь.
0
jka-00
От пользователя Frozen_upi
терморегулятор в топку, 99% что вина его =)

согласен. там отверстия проходные очень мелкие. на ЦО вообще их не ставлю
0
отчитываюсь, может пригодится у кого подобные проблемы

после 6 визитов разных сантехников и ругани с УК, удалось таки добиться бригаду сварщиков, которые впрочем тоже отказывались поначалу работать :-D
В результате в одной батарее как писал евгенШ пробили заново отверстие - батарея загрела. Во второй батарее отверстие было нормальным - сняли терморегулятор, на его место поставили кран маевского - тоже загрела.

Всем отписавшимся огромное спасибо!!!
И сантехнику нашему тоже спасибо за понимание.
2 / 0