Перенос эл. счетчика в квартиру
C
Canopus
Сейчас он на лестничной площадке. Вот и думаю-не перенести ли его в квартиру, плюс новые автоматы и УЗО. С кем это надо согласовывать, и кто может этим заниматься, чтобы все было официально узаконено?
C
Canopus
А разве пломбировка счетчика входит в компетенцию электрика из Жэка а не представителя Электроснабжающей организации?
G
G.A.L.
А разве пломбировка счетчика входит в компетенцию электрика из Жэка а не представителя Электроснабжающей организации?
А это смотря с кем у вас договор на эектроснабжение.
Хотим поменять всю проводку в квартире, поставить новые автоматы, двухтарифный счётчик, перенести это всё в квартиру + заземление
P.S Проводку ищем сами прибором, вся документация по дому безвозвратно утерянна в 90-е гг
Кто сталкивался , поделитесь опытом, пожалуйста: в какой последовательности лучше делать, какие работы можно самим, а какие тока специалист с лицензией? P.S Проводку ищем сами прибором, вся документация по дому безвозвратно утерянна в 90-е гг
P
~PETR~
Попробуйте обратиться в обслуживающую Вас электро сетевую компанию. Телефон есть на квитанциях + бесплатная справка то ли 050 то ли 051.
m
.mIR™
какие работы можно самим, а какие тока специалист с лицензией?
не единожды обсуждался вопрос лицензии.
Ровным счетом это ничего не меняет.
Если у вас (у вашего МЧ) хватает квалификации, чтобы проштробить каналы, заложит провод, высверлить лунки под коробки, установить эти самые коробки и подключить розетки и выключатели, то можете сделать все сами своими силами.
"Специалист" со стороны вам потребуется только для опломбировки счетчика.
M
Monstr™
mIR™
предварительно нужно сделать расчет нагрузки и подобрать кабельную продукцию для полной разводки. сделать чертежи и после этого приступать к выполнению работ.
Евгений! Вы же ведь электрик..... а написали такое.
каждый должен выполнять свою работу (с) кто то из мудрых.
n
nefed
[Сообщение удалено пользователем 31.01.2007 12:46]
n
nefed
Уважаемый, могли бы Вы подробно рассказать о расчётах и чертежах или подскажите где можно получить исчерпывающую информацию. Заранее благодарю.
m
.mIR™
Евгений! Вы же ведь электрик..... а написали такое.
Sorry!
дополнительно акцентировать внимание на этом:
сделать расчет нагрузки и подобрать кабельную продукцию
для полной разводки. сделать чертежи
я что-то как-то и позабыл даже))))
уже на автомате привык, что это делается, как само-собой разумеющееся
M
Monstr™
уже на автомате привык, что это делается, как само-собой разумеющееся
опиши сам все подробно, а то я уже малость подзабыл.... хоть и допуск на 380 был (когда то). с работы некогда писать, а из дома..... времени пока нет.
m
.mIR™
отписал письмом
Огромное спасибо всем за ответы! Очень помогли и , главное вдохновили на дальнейшие действия! :-)
M
Monstr™
отписал письмом
вдохновили на дальнейшие действия!
Евгений! и что Вы там отписали письмом ;-),
p.s. если не сложно.... отпиши тут, я думаю многим будет интересно.
m
.mIR™
выбор сечения кабеля
..S.......Медные жилы
мм2...Ток....Мощн.кВт
............А......220 В..380ВА
0,5.....11.....2,4
0,75...15.....3,3
1.........17.....3,7.....6,4
1,5......23.....5........8,7
2.........26.....5,7.....9,8
2,5......30.....6,6.....11
4.........41.....9.........15
5.........50.....11......19
10.......80.....17......30
16......100....22......38
25......140....30......53
35......170....37......64
Проложенные в трубе
S Медные жилы
мм2 Ток Мощн.кВт
.............А.....220 В.....380 ВА
1,5.....15.....3,3..........5,7
2........19.....4,1..........7,2
2,5.....21.....4,6..........7,9
4........27.....5,9..........10
5........34.....7,4..........12
10......50.....11...........19
16......80.....17...........30
25....100.....28..........38
п.с. чтобы уже потом не возвращаться к этому вопросу
..S.......Медные жилы
мм2...Ток....Мощн.кВт
............А......220 В..380ВА
0,5.....11.....2,4
0,75...15.....3,3
1.........17.....3,7.....6,4
1,5......23.....5........8,7
2.........26.....5,7.....9,8
2,5......30.....6,6.....11
4.........41.....9.........15
5.........50.....11......19
10.......80.....17......30
16......100....22......38
25......140....30......53
35......170....37......64
Проложенные в трубе
S Медные жилы
мм2 Ток Мощн.кВт
.............А.....220 В.....380 ВА
1,5.....15.....3,3..........5,7
2........19.....4,1..........7,2
2,5.....21.....4,6..........7,9
4........27.....5,9..........10
5........34.....7,4..........12
10......50.....11...........19
16......80.....17...........30
25....100.....28..........38
п.с. чтобы уже потом не возвращаться к этому вопросу
m
.mIR™
отпиши тут, я думаю многим будет интересно.
чуть позже, ага?
Попробуйте обратиться в обслуживающую Вас электро сетевую компанию
Попробовала... Сказали кто устанавливает счётчики и кто их пломбирует. А всё остальное - делайте как вам вздумается, нас это не волнует! У нас нет специалиста который мог бы вас проконсультировать :-( . Ну я думаю, что с ВАШЕЙ помощью у нас всё получится :-) .
P.S. Nefed - мой муж. Спасибо от нас обоих.
c
camber
По проводке отвечу: на освещение как правило используют кабель ВВГнг 3х1,5 мм2, на розетки 3х2,5,для кухни 3х4,ввод в квартиру минимум 3х6. Также необходимо как минимум 2 УЗО, модульные автоматы на 16-25-32 А ,щиток,и сам счетчик - 1 кл. точности,2х тарифный. подскажу где купить и кто установит и
подключит,в личку
Лёд тронулся!!! С третьего раза добились от электросетевой компании вразумительного ответа: их представители устанавливают счетчик, щиток, автоматы, и к щитку будет выведено заземление. Инспектор опломбирует счётчик, а в квартире делаем то, на что способностей только хватит. Только очередь на это
мероприятие - месяц :-( . уже легче.Только вот что интересно: они сказали, что обязательно стиральную машинку выводят к отдельному автомату. Может есть другие мнения? Заранее благодарю за ответы :-)
Т
_Таня
что обязательно стиральную машинку выводят к отдельному автомату
У нас на отдельных линиях : плита, водогрей, стиралка.