Какой высотой необходимо сделать 1 этаж и мансарду?

tihon
От пользователя Contessa
аргументируй, плиз

я аргументировать могу только фотазами тех ящиков которые делают например на нашем производстве. а это - работа пэтэушника ;-)
а в общем и целом - монтаж не в коробах, расстояния между динрейками на глазок. маркировки на клемниках я не увидал
шкаф явно отечественного производства, самый дешевый
заземления не вижу - по нормативам это должен быть видимый провод, точнее говоря ввод вроде есть, но идет на монтажную панель а вот шкаф и дверки не заземлены
ввод проводов - это вообще песня - чо короба криво косо прибыты :-) сверху уплотнитель явно наспех приделан
это по качеству, теперь по технологии - надобы сделать нормальное управление на лицевой панели, а то при необходимости сразу и не догадаться где и в каком месте надо отключить к примеру фазу бумажка на скотче - излюбленный прием электриков n-ского разряда
нет. в том что шкафчик работать будет я не сумлеваюсь, но эстетика - времен совнархоза
1 / 0
От пользователя tihon
но эстетика - времен совнархоза

:-( и что теперь с ними делать? я электриков имею в виду :bes:
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.