Проект котельной???
х
хох123
09:39, 16.03.2011
Люди добрые помогите советом. Сделали проект отопления, я в этом не силен но складывается мнение, что делал студент. Если видите недороботки, помогите советом. Буду премного благодарен.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
,

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
,

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
,

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 16.03.2011 19:05]
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 16.03.2011 19:05]
х
хох123
17:29, 16.03.2011
17:58, 16.03.2011
складывается мнение, что делал студент
а в чём проблема?
зы: шею чуть не свернул, рассматривая схемы
х
хох123
18:55, 16.03.2011
Проблемы нет. Хочу услышать мнение знающих людей, будет ли работать такая схема.
s
sergey+
19:14, 16.03.2011
Схемы не четкие, надписи не читаемые ... Котел какой запланировали: стальной или чугунный...
х
хох123
20:24, 16.03.2011
[quote][/qu стальной
A
ApXuTeKToP
21:16, 16.03.2011
Вопрос такой, а зачем вы заказывали проект котельной отдельно?
Когда можно было бы обратиться в компанию по продаже, установке, наладки котлов, они бы вам и проект сделали и котел поставили, обвязку и смонтировали бы все и гарантию дали. Т.е. сделали бы под ключ!
А так, не видно ни хрена на чертежах....
Когда можно было бы обратиться в компанию по продаже, установке, наладки котлов, они бы вам и проект сделали и котел поставили, обвязку и смонтировали бы все и гарантию дали. Т.е. сделали бы под ключ!
А так, не видно ни хрена на чертежах....
с
странник_r66
21:57, 16.03.2011
Хороший проект. Бумага мягкая. Проект по газу к этому проекту есть?
Вообще если честно я проекта не увидел, если это все то очень многого не хватает, схемы выложены в отвратительном качестве, ничего не разобрать. Не увидел изометрии по трубопроводам, не увидел диаметры труб. Котельная работать будет криво, если один из котлов будет в режиме ожидания, то через него
будет происходить подмес обратной воды в подачу и даже если котел будет выдавать 90 градусов, то в систему отопления пойдет в лучшем случае градусов 80, неработающий котел при такой схеме (один общий насос на два котла) необходимо отсекать. Зечем два линии подпитки при том что они по сути в одну
точку (с точки зрения гидравлики). Ух ты если опять же я правильно посмотрел, то еще и по этим линиям подпитки отопительная вода будет идти в водонагреватель, на систему ГВС в результате чего открыли кран упало давление в системе отопления. В общем из того что видно (а невидно толком ничего,
оригиналы скачивал но они очень мелкие) не взлетит.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.