Установка душевой кабинки и слив

Мучает след. проблема:
Собираюсь положить плитку в ванной, потом поставить кабинку, но будет ли хорошо вода уходить и не будет ли вонять канализацией !? От начала слива кабинки до верхней точки трубы канализации около 11 см.
Делать подиум ужжж сильно не охота...
Посоветуйте пожалуйста!!!
0
ApXuTeKToP
От пользователя s@vin0v
но будет ли хорошо вода уходить

сложно ответить, по сути как не должна, но у нас так сделано и вода уходит, может не быстро, но поддон водой не набирается.
От пользователя s@vin0v
удет ли вонять канализацией

нет, там же замок должен быть, если его нету, то гофру изогните буквой Z, и все будет хорошо.
0
A-67
От пользователя s@vin0v
От начала слива кабинки до верхней точки трубы канализации около 11 см.


А какая длина от слива кабины до канальи ?
0
От пользователя A-67
А какая длина от слива кабины до канальи ?

около 1 метра
0
_Таня
Нужен уклон примерно в 2см на метр горизонтально уложенной трубы. Возьмите трубу, отвод, сифон и прикиньте минимально возможную высоту в которую уложится ваша конструкция. Обязательно с тем сифоном, котрый планируется использовать. Вписать именно сифон по высоте бывает довольно сложно.

Сифон, высотой менее 15 см лучше не использовать, одно название, а не сифон. Гидрозатвор должен быть достаточно ёмкий, тогда и запахи проходить не будут.

И лучше делать не гофрой, а жесткими соединениями. Использовать нормальные гладкие трубы, фасонные части и сифон для душевого поддона. Сифоны бывают разборные, с шарнирами, их удобнее монтировать под нужным углом и чистить.

Если есть повороты трубопровода, то делать их отводами не 90 градусов, а 45.
Спроектировать разводку так, чтобы поток от кабинки вливался в основной поток по ходу движения, а не навстречу.
0
Orc
От пользователя _Таня
И лучше делать не гофрой, а жесткими соединениями. Использовать нормальные гладкие трубы, фасонные части и сифон для душевого поддона. .


я бы даже добавил обязательно!
1 / 0
_Таня
От пользователя Orc
я бы даже добавил обязательно!

да я бы так и написала, но ведь заклюют ;-)
0
Orc
От пользователя _Таня
ведь заклюют


будут пытаться клевать за грамотные рекомендации - обращайтесь :-)

З.Ы. в последнем СНиПе вообще хотели запретить гофры.
Всем сомневающимся в полезности труб рекомендую сравнить как уходит вода из ванны с гофрой и из ванны с трубой. Вопросов больше не будет.
0
Ч@роит
От пользователя Orc
как уходит вода из ванны с гофрой и из ванны с трубой.

я не то чтобы сомневающийся....но как? :-)
0
Domani™
От пользователя Ч@роит (Францег)
я не то чтобы сомневающийся....но как?

так сравните скорость истечения:-)
0
Ч@роит
От пользователя Domani™
так сравните скорость истечения

дело только в скорости?
0
_Таня
От пользователя Orc
обращайтесь

сенкс :-)

От пользователя Ч@роит (Францег)
дело только в скорости?

Не только. Гладкие трубы превосходят по всем параметрам, кроме скорости и удобства монтажа. Для жильцов последнее практической ценности не имеет. ;-)

Даже спецы по вентиляции не рекомендуют использовать гофру, что уж тут говорить про канализацию...
0
Orc
От пользователя Ч@роит (Францег)
дело только в скорости?

у гофры меньше надежность, протечка более вероятна, засоры- практически обеспечены.
Труба гладкая, прочнее гофры на порядок, цеплятся всякому мусору незачто.
0