Можно ли ставить УЗО если нет заземления?
т
тошкентец
а если "землю" бросить прямо к собственному телу, а?
если будет эффект то.... пацаны согласны!
Правильно сказали-пусть судят инженеры-электротехники.
ж
жив
ставить можно, хоть что то, но эффективность снижается, прибор может быть и спасёт, но человеку, особенно в кухне, ванной. ..при соединении, например с незаземлённый корпусом стиралки- человек- кран будет совсем плохо.
В старых домах на кухню , ванну тянут отдельный 3х жильный провод от щитка.
а с отгоранием всеобщего "0" можно бороться только отдельным зеземлением.
Смысл УЗО- отключить прибор в момент возникновения неисправности, а не иметь "мину" на взводе.
Возможно я не прав.. и перестраховываюсь.
В старых домах на кухню , ванну тянут отдельный 3х жильный провод от щитка.
а с отгоранием всеобщего "0" можно бороться только отдельным зеземлением.
Смысл УЗО- отключить прибор в момент возникновения неисправности, а не иметь "мину" на взводе.
Возможно я не прав.. и перестраховываюсь.
A
AzovY
У нас поставлены УЗО - в доме заземления нет. Пробили недавно изоляцию провода в стене саморезом - УЗО сработало. Никаких выключений никогда из-за него не было "случайных". Так что ставьте спокойно.
будет совсем плохо
Совсем плохо не будет. Время срабатывания УЗО как раз подбирается безопасным для человека.
а землянной провод в щитке я бы посадил на корпус щитка, куда
кстати подключен ноль
Угу. И если где-нить "по дороге" отвалится нейтраль, то корпуса электроприборов окажутся под напряжением, причем УЗО по понятным причинам не сработает ни в момент обрыва нейтрали, ни в момент касания корпуса электроприбора. Имхо, лучше уж совсем без земли, чем с такой туфтой.
двое сказали что без заземления УЗО ставить нельзя, так как будет срабатывать постоянно понапрасну
Мне кажется, логика следующая:
нет заземления -> старый дом -> дряхлая проводка -> утечки -> постоянные срабатывания УЗО.
Но так как продавцы как правило умом не блещут, то в мозгу у них скорее всего имеется только:
нет заземления -> постоянные срабатывания УЗО.
Причем, что самое удивительное, как-то объяснить свой вывод они не в состоянии, хотя у любого здравомыслящего человека сразу бы встал вопрос, а какая ваще связь между отсутствием заземления и частыми срабатываниями УЗО?
З.Ы. УЗО ставить в любом случае. Работать будет. Если разводка по квартире сделана грамотно, никаких постоянных срабатываний быть не должно.
В
Вадимыч на Грозе Паркета
Смысл УЗО- отключить прибор в момент возникновения неисправности, а не иметь "мину" на взводе.
Что-то я вот тут не уловил. Вы за или против УЗО? Вы в УЗО видите мину или наоборот?