Хватит ширины стены 300 мм для коттеджа в 2 этажа 9х9?

Stаs
От пользователя > Александр <
К примеру, если взять хорошо утепленный дом, то котел можно выставить на 60-65 гр, и при температуре за бортом -35 у вас дома будет жара, и она будет держаться долго, а соответственно котел будет меньше раз включаться что бы подогреть воду, так же меньше затратиться газа.
Но если дом будет плохо утеплен то тоже самое будет но при работе котла в 85-90 гр, и будет он чаще включатся и тд.

Большинство котлов любят наоборот температуру повыше, т.к. при более низких температурах в котле у теплообменника начинаются переходные процессы ввиде выпадения конденсата, копоти и т.п. Поэтому большинство современных газовых котлов настроены на дискретный режим, т.е. котел включается на максимум подачи газа раз в 5 минут, а не регулирутся факел, как это было раньше.
0
Делал в прошлом году теплотехнический расчет ("рыбу" брал в и-нете) для теплита толщиной 300 мм. Получилось, что утеплителя (по новым нормам) надо было еще толщиной на 70 мм. Вот пример расчета. Извиняйте господа строители, если что не так, сам то не строитель :-).

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАРУЖНЫХ СТЕН КОТТЕДЖА

Исходные данные: Екатеринбург, д. …………., режим эксплуатации-А
Параметры климата:
- глубина промерзания — 1.9 м.
- температура наиболее холодной пятидневки- t н.х.п. = -35 °С
- температура отопительного периода- t о.п. = -6 °С
- длительность отопительного периода – Z о.п. = 230 суток.

1. Расчет толщины стены из твинблока
Блок: «твинблок» из ячеистого бетона (пр-во завода «ТЕПЛИТ», г. Березовский):
коэффициент теплопроводности- λ1 = 0,18 Вт/(мּ˚С),
толщина слоя- δ1 = Хм.
Определяем требуемое сопротивление:
Rminтр = = =1.523
n- коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху n= 1
tв - расчетная температура внутреннего воздуха. tв=18˚C
tн- расчетная зимняя температура наружного воздуха. tн=t о.п.=-35˚C (СНиП 23-01-99)
Δt -нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по СНиП 23-02-2003 , для наружных стен равен 4˚С.
αв -коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по СНиП, равен 8.7
Рассчитываем требуемое сопротивление по условиям энергосбережения.
ГСОП-градусо-сутки отопительного периода.
ГСОП= (tв — tо.п.)ּZо.п. = (18+6)ּ230 =5520.
Rminтр- минимальное требуемое сопротивление теплопередачи
k=3.5.-коэффициент энергосбережения.
R0тр= Rminтр+0.0001ּ ГСОПּk=1.523+3.5ּ0.0001.5520=3.455
Условное расчетное сопротивление теплопередаче:
Roтр= ; 3.455=
Таким образом, толщина стены из твинблока (без отделки и утепления) должна составлять
Х= 3.455 х 0.18 - (0.18 : 8.7) - (0.18 : 23) = 0.623 - 0.021- 0.008 = 0,594 м или 594 мм

2. Расчет толщины утеплителя
Исходим из условия, что кладка производится: блок «твинблок» толщиной 300 мм (0.3 м), утеплитель Rockwool Фасад БАТТС с коэфф. теплопроводности 0.043.
Тогда расчетная толщина утеплителя будет:
Х= 3.455*0.043 - 1:8.7*0.043 -0.3:0.18*0.043 – 1:23*0.043 = 0.149 – 0.005 – 0.072 - 0.002 = 0.07 м или 7 см

3. Расчет фактической величины сопротивления теплопередачи
Исходим из условия, что кладка производится:
блок «твинблок» 300 мм, утеплитель Rockwool Фасад БАТТС 80 мм.
R0тр = (1:8.7) + (1:23) + (0.3:0.18) + (0.08:0.043) = 0.115 + 0.043 + 1.667 + 1.861 = 3.686
В расчете не учтена величина сопротивления теплопередачи отделки фасада по методу «мокрый фасад» (штукатурка).
0
1975
Я вот строю 1,5 кирпича +100 мин.ваты +облицовочный кирпич... Тепло будет как считаете?
0
SD
От пользователя 1975
Тепло будет как считаете?

т.е. перед началом стройки то не считалось ? :-)

вот тут расписано как считать
http://www.samostroj.ru/sprav/content.php?id=4
там же есть примерные коэффициенты

п.с. по моим прикидкам - чуть меньше чем по госту получается
0
1975
Получилось у меня примерно 2,02-2,27 кв.м*С/Вт (мой случай) . Это мало для наших климатических условий?
http://www.v-stroim.ru/docs1293.html - в этом я разобраться не смог,
т.к. многа букв и цифр. :-)
0
Stаs
наткнулся на программу для расчета теплосопротивления ограждающих конструций, немного не удобно но считает все четко
http://dwg.ru/dnl/598
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.