Соединение проводов разного сечения в розетке

sts2005
11:37, 13.01.2011
Решил увеличить на кухне количество розеток и от одной розетки, выведенной специально для посудомойки, отшлейфовал еще одну. Загвоздка оказалась в том, что для отвода новой купил гибкий провод 3*2,5 мм, а в розетку как выяснилось входит 1,5 мм. Розетка посудомойки в недоступной зоне, вилка из нее никогда не вынимается, контакты прижал вроде неплохо. Дополнительно установленная розетка используется для кофеварки (за 3 месяца правда воспользовался раза 3), в большинстве случаев простой.
Подскажите, чреват ли чем-либо переход 1,5 мм--> 2,5 мм через розетку?
0
saks
11:42, 13.01.2011
От пользователя Забавные караси
Подскажите, чреват ли чем-либо переход 1,5 мм--> 2,5 мм через розетку?

если контакты надежные, то ничем
4 / 0
11:42, 13.01.2011
От пользователя Забавные караси
Загвоздка оказалась в том, что для отвода новой купил гибкий провод 3*2,5 мм, а в розетку как выяснилось входит 1,5 мм. Розетка посудомойки в недоступной зоне, вилка из нее никогда не вынимается, контакты прижал вроде неплохо.

основной провод там одножильный, так что не затянуть два разнотипных провода в соединении электрической розетки :-)
0 / 1
sts2005
11:45, 13.01.2011
От пользователя s.enns

нет, ну затянуть как то получилось, наверное с учетом того, что 2,5 гибкий, сжал его чуток. подергал - держится
0
14:09, 13.01.2011
раз нет вариантов, то предложу следующее для этого
От пользователя Забавные караси
увеличить на кухне количество розеток и от одной розетки, выведенной специально для посудомойки, отшлейфовал еще одну.

и если кабель не заменить на ВВГ3х1,5, то делаем так:
в существующем отверстии "старой розетки" делаем параллельное соединение для двух розеток соединением "под винт", предварительно пропояв оголённые концы "вашего нового гибкого провода" и устанавливаем "старую розетку" на место. То есть за этой розеткой будет обычное разветвление :-)
1 / 2
Вадимыч на Грозе Паркета
14:39, 13.01.2011
От пользователя Забавные караси
для посудомойки

От пользователя Забавные караси
в розетку как выяснилось входит 1,5 мм.

От пользователя Забавные караси
Дополнительно установленная розетка используется для кофеварки

Для начала, 1,5 мм - какой металл?
Затем - уточните мощности подключения посудомойки и кофеварки, а до тех пор лучше одновременно их не включать. ;-)
http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=12...
0 / 1
sts2005
15:56, 13.01.2011
От пользователя Вадимыч на Грозе Паркета
Для начала, 1,5 мм - какой металл?


медь, проводку делали 5 лет назад

по мощности подключения там же выясняли, ПММ 1,9 квт, кофеварка... киловатта полтора. да вместе они не работают, посудомойка в основном ночью, посему от нее и запитался. доп розетка - ситуационно
0
АI
17:08, 13.01.2011
Гилза и "КВТ ПК-16" помогают мне в такой ситуации...

[Сообщение изменено пользователем 13.01.2011 21:27]
3 / 0
infiniti
21:21, 13.01.2011
Можно проще, если позволяют винты розетки - зажать полторашку и гибкий провод "под кольцо". (как вариант).
1 / 0
Manager_555
21:41, 13.01.2011
Скруткой и в клеммник,должно нормально быть,нагрузка небольшая.
0
sts2005
22:46, 13.01.2011
не ну ребяты, вопрос же был о последствиях, а не как собрать.
все собрано, розетка находится в труднодоступном месте (под кухонным гарнитуром, который не двигается).из стены торчал провод 3*1,5 длиной сантиметров 4-5 и сверху стоит внешняя розетка. места для маневров просто нет.
если есть негативные последствия соединения через розетку 1,5 и 2,5 я бы может кряхтя и матерясь купил бы новый кабель и пересобрал ТОЧНО ТАКЖЕ, через клеммы розетки, поверьте, по другому никак.
а если
От пользователя saks
если контакты надежные, то ничем

то я просто успокоюсь

фоточка

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

ПС. Розетка перебираясь без сдвига мебели, враскорячку

[Сообщение изменено пользователем 13.01.2011 22:58]
0
22:52, 13.01.2011
забейте и живите спокойно, если контакт протянут хорошо
2 / 0