Два санузла и один водонагреватель: нужен совет!
d
dedogor
14:20, 17.11.2010
Добрый день
Возникла проблема:
в квартире 2 санузла. Расстояние между стояками 15 м. по прямой.
Хочется поставить один большой водонагреватель в одном сан. узле, протянуть г.в. по потолку до второго.
Вопрос - так можно сделать или придется устанавливать два водонагревателя?
Если да, то:
1. потребуется ли тянуть холодную воду иэ первого санузал, чтобы избежать перепадов давления между стояками холодной воды?
2. Какие особенности прокладки трубы г.в. по потолку (планируется сделать натяжные потолки)?
[Сообщение изменено пользователем 17.11.2010 14:20]
Возникла проблема:
в квартире 2 санузла. Расстояние между стояками 15 м. по прямой.
Хочется поставить один большой водонагреватель в одном сан. узле, протянуть г.в. по потолку до второго.
Вопрос - так можно сделать или придется устанавливать два водонагревателя?
Если да, то:
1. потребуется ли тянуть холодную воду иэ первого санузал, чтобы избежать перепадов давления между стояками холодной воды?
2. Какие особенности прокладки трубы г.в. по потолку (планируется сделать натяжные потолки)?
[Сообщение изменено пользователем 17.11.2010 14:20]
a
~a~nt~y~
14:56, 17.11.2010
Если тянуть по потолку, то нужен насос повысителный, иначе вода просто не пойдет )). тяните в полу. ( но напор все равно слабенький будет.. )
1. Х,В можно не тянуть
2. СП 41... согласно материала трубы
1. Х,В можно не тянуть
2. СП 41... согласно материала трубы
d
dedogor
15:22, 17.11.2010
Если тянуть по потолку, то нужен насос повысителный, иначе вода просто не пойдет )). тяните в полу. ( но напор все равно слабенький будет.. )
Почему вода не пойдет?
И
Игара13
17:55, 17.11.2010
вода без насоса не пойдет.
попробуйте вылить воду из ведра, она у вас вверх польется?
попробуйте вылить воду из ведра, она у вас вверх польется?
d
dedogor
18:04, 17.11.2010
Вода в водонагреватель идет под давлением и выходит под давлением, создаваемом водонапорной станцией или я не верно понимаю принцип работы накопительного водонагревателя?
18:28, 17.11.2010
1. Если тянуть только горячую трубу, то, при одновременном пользовании обоими санузлами, перепады давления воды с нагревателя в дальнем будут бешеные – мах раза в два , при одинаковом на холодных стояках.
2. Особых особенностей ни каких, просто не экономьте на креплениях, ну и про расположение светильников не забудьте.
Так оно и есть, хотя из-за сопротивления напор в дальнем санузле будет чуть хуже(а насколько – это зависит от труб) – можно пренебречь, можно тянуть трубу потолще – по желанию.
2. Особых особенностей ни каких, просто не экономьте на креплениях, ну и про расположение светильников не забудьте.
17 Ноя 2010 18:04
Так оно и есть, хотя из-за сопротивления напор в дальнем санузле будет чуть хуже(а насколько – это зависит от труб) – можно пренебречь, можно тянуть трубу потолще – по желанию.
d
dedogor
18:32, 17.11.2010
Если тянуть только горячую трубу, то, при одновременном пользовании обоими санузлами, перепады давления воды с нагревателя в дальнем будут бешеные – мах раза в два , при одинаковом на холодных стояках.
т.е. надо будет тянуть и холодную воду?
Как думаете 3/4" мет. пластиковой трубы будет достаточно?
А
АI
18:51, 17.11.2010
а никого не смущает что весь екатеринбург питается 2мя трубами ХВС и ГВС
и разность давления в них - обычное дело!
и разность давления в них - обычное дело!
19:01, 17.11.2010
17 Ноя 2010 18:32
Если вы сторонник моржевания и контрастных душей, то однозначно не тяните вторую трубу – всё удовольствие испортите.
Наверняка, в принципе, если давление нормальное, то и 16-ой хватит, хотя я сторонник ставить везде 20-ую – ровнее напор на потребителях, а у 16 фитингов больно уж проход невелик.
17 Ноя 2010 18:51
Но не в два же раза, да и дело тут не столько в разнице давления, сколько в неизбежном резком падении давления гв с нагревателя относительно хв дальнего стояка.
d
dedogor
20:02, 17.11.2010
хотя я сторонник ставить везде 20-ую – ровнее напор на потребителях, а у 16 фитингов больно уж проход невелик.
На том и остановлюсь: проложу 20 мм трубу.
P.S. "Наполнение" коллекторного шкафа подсмотрел у пользователя °°• €kb •°°
Буду проводить работы - тоже выложу фото.
a
~a~nt~y~
10:24, 18.11.2010
Почему вода не пойдет?
сори, у меня просто клинануло. Почему то подумал про безнапорный водонагреватель.
Поэтому схема с трубой по потолку меня немного повеселила ( а зря, читать надо внимательнее ))
Просто в тот момент рассматривал как сделать систему водоснабжения на даче с безнапорным , он просто подешевле) и пользоваться им только в весной и осенью по большому счету)))
P>S Прокинуть по потолку можно, единственно. Если кидать М.П. - я бы использовал 20 ( из за того, что фитинги соединительные зажимають проходное сечение трубы - следовательно большие потери давления
Если п/п или сталь - можно и 16
медь - 15
Насосы сами себя не продадут.
насосами не занимаемся
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.