Отшкурена уже шпаклевка в доме и навесил радиаторы на 2 этаж - а они не греются . Запитаны последовательно , через узел нижней подводки. "Крестьянин" делал разводку и навешивал - "продавливаются" всего 4 в 2 комнатах.
И вроде нет необходимости в радиаторах на 1 этаже , так как есть теплый пол . Но приехал сервисник по котлу и сказал - что сделано неправильно , т.к. в радиаторах и полу одна температура - нет какого то смесителя ( СМЕШИТЕЛЯ ?) .
Что вскрывать стены ( на 2 этаже пластик в стене ) и переделывать подключение радиаторов , или "продавит" ?
Сами узлы горячущие в 4 радиаторах , а в третьей и 4 комнате холодные , как и радиаторы в 4 , а в 3 комнате чуть один "живой" .
ПОПАДОС ?????
ПАДДЕРЖИВАЕМ и советуем , "не опускаем" !!!! Натерпелся уже с этой стройкой ( 2 года с нуля ).
Спасибо.
[Сообщение изменено пользователем 13.11.2010 09:36]
[Сообщение изменено пользователем 13.11.2010 09:37]
И вроде нет необходимости в радиаторах на 1 этаже , так как есть теплый пол . Но приехал сервисник по котлу и сказал - что сделано неправильно , т.к. в радиаторах и полу одна температура - нет какого то смесителя ( СМЕШИТЕЛЯ ?) .
Что вскрывать стены ( на 2 этаже пластик в стене ) и переделывать подключение радиаторов , или "продавит" ?
Сами узлы горячущие в 4 радиаторах , а в третьей и 4 комнате холодные , как и радиаторы в 4 , а в 3 комнате чуть один "живой" .
ПОПАДОС ?????
ПАДДЕРЖИВАЕМ и советуем , "не опускаем" !!!! Натерпелся уже с этой стройкой ( 2 года с нуля ).
Спасибо.
[Сообщение изменено пользователем 13.11.2010 09:36]
[Сообщение изменено пользователем 13.11.2010 09:37]
S
Sоft
07:25, 12.11.2010
Сами узлы горячущие в 4 радиаторах , а в третьей и 4 комнате холодные , как и радиаторы в 4 , а в 3 комнате чуть один "живой" .
что с терморегуляторами? предварительную настройку пробовали? подача с обраткой не попутана???
Но приехал сервисник по котлу и сказал - что сделано неправильно , т.к. в радиаторах и полу одна температура
а как он через пол увидел что с разводкой???
k
kuprum
08:02, 12.11.2010
и обзови тему нормально
X
~XO~
08:41, 12.11.2010
скажу глупость, но всё же.... может нужно воздух стравить из батарей?
a
~a~nt~y~
13:45, 12.11.2010
[quote]т.е. обратка должна идти от последнего 8 радиатора в последней комнате
а как на самом деле?
а как на самом деле?
s
*sam*
14:13, 12.11.2010
одна температура - нет какого то смесителя ( СМЕШИТЕЛЯ ?) .
смеситель. подмешивает в подачу воду обратки. спецательная штука для теплого пола. стоит рубля 3-4.
J
=Jon=™
16:50, 12.11.2010
А может для начала схему выложить, не?
S
Sоft
17:43, 12.11.2010
А может для начала схему выложить, не?
непомешало бы
n
nikolai-2
18:48, 12.11.2010
и фото "крестьянина"
w
weiss
21:22, 12.11.2010
ПОПАДОС ?????
ПАДДЕРЖИВАЕМ и
советуем , "не опускаем" !!!!
ПАДДЕРЖИВАЕМ и
советуем , "не опускаем" !!!!
[из любопытства] а вы - сын хозяин дома, да?
s
strim
22:01, 12.11.2010
скажу глупость, но всё же....
и русский подучить
y
yvp
09:23, 13.11.2010
Система двухтрубная , с котельной поднимается на 2 этаж и пошла по периметру из одной комнаты во вторую и далее .
Не сын .
Воздух "стравили".
Предварителная настройка - ? Не знаю .
Если бы обратка была попутана с подачей - думаю не грелись бы первые батареии и узлы .
Про схему - извините - не силен в этом .
Не сын .
Воздух "стравили".
Предварителная настройка - ? Не знаю .
Если бы обратка была попутана с подачей - думаю не грелись бы первые батареии и узлы .
Про схему - извините - не силен в этом .
s
santexnik96@E1.ru
10:49, 13.11.2010
занимаюсь сантехникой более 10 лет безвыходных ситуаций не бывает смеситель не нужен регулируйте всё получится
a
~a~nt~y~
12:28, 13.11.2010
Предположение 1.
1. Тупо не хватает давления на дальние приборы, вся вода идет через первые 4
Выход - отрегулировать, зажать вентили на первых 4. Или увеличить скорость насоса
2. Если подключены через Н-образный узел.
Возможно на последних четырех как раз сильно зажата подача/обратка
Выход - открыть полностью вентиль на последних приборах
3. Как вариант - Н-образник имеет регулируемый байпас, который в последних приборах открыт, в итоге вся вода через него и уходит в обратку
маловероятно, если вы говорите, что узлы тоже холодные.
1. Тупо не хватает давления на дальние приборы, вся вода идет через первые 4
Выход - отрегулировать, зажать вентили на первых 4. Или увеличить скорость насоса
2. Если подключены через Н-образный узел.
Возможно на последних четырех как раз сильно зажата подача/обратка
Выход - открыть полностью вентиль на последних приборах
3. Как вариант - Н-образник имеет регулируемый байпас, который в последних приборах открыт, в итоге вся вода через него и уходит в обратку
маловероятно, если вы говорите, что узлы тоже холодные.
S
Sоft
19:42, 13.11.2010
Воздух "стравили".
Предварителная настройка - ? Не знаю .
Если бы обратка была попутана с подачей - думаю не грелись бы
первые батареии и узлы .
Про схему - извините - не силен в этом .
Предварителная настройка - ? Не знаю .
Если бы обратка была попутана с подачей - думаю не грелись бы
первые батареии и узлы .
Про схему - извините - не силен в этом .
ну чо, ехать и смотреть надо
ПыСы: телепаты в отпуске))))))))))
y
yvp
06:35, 14.11.2010
ПАРНИ ВСЕМ СПАСИБА !
Приехал один мастер ( ну тот сервисник ) , перекрывал начальные ( чтоб дальние продавило - "крестьянин" тоже пошел по этому пути , ждет когда 8 нагреется узел , потом наверное ждать будет пока батареи нагреются ) , похмыкал , помычал .
Правда СРАЗУ в котельной обратил внимание на трубу , что пошла наверх - удивился , что тонкая ( НО НЕЧЕГО не сказал ) .
И ВОТ ОН -- МАСТЕР ( как Дуглас в кино ) !!!!!!!!!!!!!
Зашел , глянул в котельной и СРАЗУ сказал причину - неправильный монтаж . Брошена м/п труба 16 , она продавливает ТОЛЬКО первые 2 радиатора , третий уже так себе , а остальные не будут работать .
Именно так сделано на первом этаже - 16 на 2 радиатора ( в теплом полу) , и дальше на 2 и т.д..
"Крестьянин" это видел ( стажка заливалась на 1 этаже при нем ) , наверное ( НЕ ЗНАЯ ) подумал ( хотя я понял там нечего нет , нечем думать ) , что так можно бросить и на 2 этаже .
МАСТЕР ( с Бальшой буквы ) сказал - труба должна идти как в котельной 25 ( с 1 и до 5 , на 6-7 можно 20 , а на 8 ( последний ) 16 - и все будет работать .
Правда я забыл у него уточнить - а труба какая должна быть вторая ( ну в смысле 25 везде двойная с 1 по 5 , 20 двойная с 6-7 , 16 двойная на 8 ) ?
Вона как ОПЯТЬ вышло . Все время забываю - что БОЛЬШИНСТВО старается барабосы откусить , а там хоть трава не расти .
Тысячу раз проверено - лучше не экономить .
Кто строится - слушайте товарищей , не повторяйте их ошибок ( в смысле не надо идти своим путем ) .
На днях выложу фотки подвесных откатных ворт ( без привода , в смысле "ручной" привод ) .
[Сообщение изменено пользователем 14.11.2010 06:37]
[Сообщение изменено пользователем 14.11.2010 06:39]
Ну и ШИКАРНУЮ шпаклевочку бедм вскрывать , опять штробить пылить и т.д. ( обои отодвигаем ).
[Сообщение изменено пользователем 14.11.2010 06:41]
с
странник_r66
06:45, 14.11.2010
25 везде двойная с 1 по 5 , 20 двойная с 6-7 , 16 двойная на 8 )
да
S
Sоft
11:05, 14.11.2010
Брошена м/п труба 16
кроилово ведет к попадалову
S
Stergh®
16:44, 14.11.2010
кроилово ведет к попадалову
это только начало, основное попадалово впереди
y
yvp
08:29, 15.11.2010
А здесь есть "очень добрые" люди !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Читаем первое послание .
Спасибо тем кто поддержал.
Согласен и убедился - безвыходных ситуаций не бывает .
Читаем первое послание .
Спасибо тем кто поддержал.
Согласен и убедился - безвыходных ситуаций не бывает .
y
yvp
14:43, 20.11.2010
и вот он выход :
1) штробить и менять на 25 , 20 .
2) "крестьянин" родил - бросить 16 м/пластик по черновму потолку 1 этажа разводку на батареии 2 этажа ну и завести на второй этаж.
Вопрос : сколько батарей можно запитать на 1 ветку на м/пластик 16 ?
Сейчас первые две , что на 16 горячущие .
Ну и вообще это можно делать ? Потолок на 1 этаже будет натяжной .
Не пожалею потом ?
Перекрытия между 1 и 2 этажом брус , утеплитель.
Надо ли если брошу по потолку трубу теплоизолировать ?
Спасибо всем .
1) штробить и менять на 25 , 20 .
2) "крестьянин" родил - бросить 16 м/пластик по черновму потолку 1 этажа разводку на батареии 2 этажа ну и завести на второй этаж.
Вопрос : сколько батарей можно запитать на 1 ветку на м/пластик 16 ?
Сейчас первые две , что на 16 горячущие .
Ну и вообще это можно делать ? Потолок на 1 этаже будет натяжной .
Не пожалею потом ?
Перекрытия между 1 и 2 этажом брус , утеплитель.
Надо ли если брошу по потолку трубу теплоизолировать ?
Спасибо всем .
S
Sоft
15:03, 20.11.2010
и вот он выход :
1)- так то выход
2)- это то к чему???
Вопрос : сколько батарей можно запитать на 1 ветку на м/пластик 16 ?
ой не к добру такие вопросы
Ну и вообще это можно делать ? Потолок на 1 этаже будет натяжной .
а что изменится то? в..... под.....????
y
yvp
15:24, 20.11.2010
Косулино .
КАК связаться - не знаю , личка это ка ... не в курсе
КАК связаться - не знаю , личка это ка ... не в курсе
y
yvp
15:26, 20.11.2010
Что изменится ?
Штробить меньше , а потом соответственно шпаклевать .
Штробить меньше , а потом соответственно шпаклевать .