Котлы Protherm Скат 6Квт Проблема.

graf_330
01:23, 12.11.2010
Поставил котел Эл. Котел Protherm Скат 6Квт, включаю на полную при температуре за бортом +5-10С, температура теплоносителя не поднимается выше 60С. Дом 80-100м2 Эл.15Квт. Буду благодарен за любой совет по решению этой проблемы.
0
02:10, 12.11.2010
не хватает мощности котла
2 / 1
Imch
08:25, 12.11.2010
На 100м2 мощности необходимо 10кВт при нормативных теплопотерях, 15кВт с небольшим резервом. И все это при номинальном напряжении в сети.
2 / 1
DYG
09:02, 12.11.2010
Котел сигнализирует об ошибке? Если нет - не лезьте. Каковы настройки температуры подачи?

[Сообщение изменено пользователем 12.11.2010 09:03]
0
странник_r66
10:31, 12.11.2010
От пользователя graf_330
Автор: graf_330 (Отправить письмо)   (ЛС)   (О пользователе) 
Дата:   12 Ноя 2010 01:23

Отключите половину радиаторов и если котел выйдет на нормальный режим-принимайте решение о повышением мощности энергоисточника. или снижению энергопотерь.
1 / 0
00:21, 13.11.2010
От пользователя graf_330
Поставил котел Эл. Котел Protherm Скат 6Квт, включаю на полную при температуре за бортом +5-10С, температура теплоносителя не поднимается выше 60С. Дом 80-100м2 Эл.15Квт. Буду благодарен за любой совет по решению этой проблемы.

Извините, но я не вижу пока проблемы.
Если у Вас радиаторов на 12кВт (примерно 60 секций и более), то так и должно быть.
1 / 0
C@ro
16:14, 13.11.2010
Примерно такая же ситуация, нужно 12 КВт ставить.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.