Котлы Protherm Скат 6Квт Проблема.
g
graf_330
01:23, 12.11.2010
Поставил котел Эл. Котел Protherm Скат 6Квт, включаю на полную при температуре за бортом +5-10С, температура теплоносителя не поднимается выше 60С. Дом 80-100м2 Эл.15Квт. Буду благодарен за любой совет по решению этой проблемы.
I
Imch
08:25, 12.11.2010
На 100м2 мощности необходимо 10кВт при нормативных теплопотерях, 15кВт с небольшим резервом. И все это при номинальном напряжении в сети.
D
DYG
09:02, 12.11.2010
Котел сигнализирует об ошибке? Если нет - не лезьте. Каковы настройки температуры подачи?
[Сообщение изменено пользователем 12.11.2010 09:03]
[Сообщение изменено пользователем 12.11.2010 09:03]
с
странник_r66
10:31, 12.11.2010
Автор: graf_330 (Отправить письмо) (ЛС) (О пользователе)
Дата: 12 Ноя 2010 01:23
Дата: 12 Ноя 2010 01:23
Отключите половину радиаторов и если котел выйдет на нормальный режим-принимайте решение о повышением мощности энергоисточника. или снижению энергопотерь.
Поставил котел Эл. Котел Protherm Скат 6Квт, включаю на полную при температуре за бортом +5-10С, температура теплоносителя не поднимается выше 60С. Дом 80-100м2 Эл.15Квт. Буду благодарен за любой совет по решению этой проблемы.
Извините, но я не вижу пока проблемы.
Если у Вас радиаторов на 12кВт (примерно 60 секций и более), то так и должно быть.
C
C@ro
16:14, 13.11.2010
Примерно такая же ситуация, нужно 12 КВт ставить.