Подключение электричества
B
Beta_version
19:28, 05.10.2010
Выключатель нагрузки 3 пол 63А Siemens = 2145р.
Выключатель дороже счетчика.. Что за бандура такая, так щас надо чтоли?
О
Оnward
20:06, 05.10.2010
с одной торговой точки
Колхозный рынок?
При современном проводе -- СИП --
-- прокалывающий зажим,анкерный зажим,если опуск по столбу то - гофра(металлорукав),если до точки - ещё анкерный зажим,труба высокого давления(ПВХ),для прохода сквозь стену,ВН кол-во полюсов по кол-ву фаз + нуль(те мин. 2),счётчик,ВА по расчётной нагрузке(мин. 2 пол.).
Расключение по группам -- 1 группа - 1 дифф(автомат 6 модулей,выключатель - 2 модуля).
Шина нулевая + шина заземления.
Шит минимум на 18 модулей.
Шит минимум на 18 модулей.
зачем так много?
Кстати, где предполагается расположение щита с автоматами? в какой-нить бытовке рабочих или на улице?
Короче, маловато информации.
О
Оnward
21:16, 05.10.2010
зачем так много?
Считайте.
Один счётчик -- сколько модулей занимает?
Учёт отвода тепла от коммутационной аппаратуры.
Шит минимум на 18 модулей.
Ну и если учесть дальнейшее развитие ..........
с учетом того, что в будущем ящичек со всем содержимым встанет на постоянное место
Обращение к специалистам -- страховка и гарантия от форса.
[Сообщение изменено пользователем 06.10.2010 01:09]
О
Оnward
21:25, 05.10.2010
Вот фотка
По фото видно,что одна фаза!
Огласите ТУ тогда.
Один счётчик -- сколько модулей занимает?
однофазный с установкой на динрейку - занимает 4 модуля.
Расположение
временно на столбе, потом на постоянное место.
временно на столбе, потом на постоянное место.
на столб надо ставить нормально защищенный ящик (не ниже IP44) зачем вам такой на постоянку внутри здания?
По фото видно,что одна фаза!
как я уже писал:
зачем четырехжильный кабель и трехполюсный автомат?
21:36, 05.10.2010
Обращение к специалистам -- страховка и гарантия от форса.
знаю ваши ценники с гарантией
22:20, 05.10.2010
Какая длина кабеля, какая будет нагрузка, потом думать буд
15метров, нагрузка 1квт-4квт
ящик поставить самый простой с ключом и закрыть пакетом
я не сторонник таких полумер. Но выдергивать ноги вам будут жильцы оставшиеся без электричества из-за КЗ в Вашем ящике :-)
значит меняем кабель 2 х 16
и автомат второй на 63 ампера
и автомат второй на 63 ампера
1. В последствии ввод в дом воздухом будет? может тогда сразу купить СИП-4 2х16 с соответствующей арматурой, им же потом и выполнить ввод.
2. Какая нагрузка предполагается, 13 кВт? а существующая сеть сможет потянуть такое?
3. Вводной автомат 2-х полюсный - 1 шт.
4. Автоматический выключатель на 16А - 2-3 шт. (на время строительства вполне хватит, да потом они пригодятся, а уже нормальное наполнение определить по тому какие будут потребители на постоянку)
5. Ну и для удобства сборки ящика яб взял силовую шину (сейчас попробую найти как эта штука выглядит) и нулевую и заземления, как уже писалось
сейчас попробую найти как эта штука выглядит)
вот, та которая третья:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
нагрузка 1квт-4квт
зачем автомат на 63 ампера? Вводной автомат ставить на 25 А - заглаза.
D
DAR73
23:38, 05.10.2010
Как то так, но это все по фотографиям и не включает провода и розетки, а также навороты вроде УЗО:
Провод самонесущий изолированный 2х16 кв.мм алюминиевый 0,66/1 кВ с ПЭ изоляцией 32.99 * 10м
Зажим прокал. ответв. ЗПО 16-95/1,5-10 132.00 * 2шт
Ящик силовой с рубильниками на 100 А/380В предохр.3хПН2-100, IP 54 (Россия) 1853.00 * 1шт.
Автомат. выкл. 2-пол. 40А тип С 4,5кА серия SH200L (ABB) 328.80 * 1 шт.
Автомат. выкл. 1-пол. 16А тип С 4,5кА серия Домовой ВА63 99.00 * 2 шт.
Автомат. выкл. 1-пол. 25А тип С 4,5кА серия Домовой ВА63 99.00 * 2 шт
Счётчик 1ф. эл.акт.эн. 5-50А 220В кл.1 ЭШ RS232 Т4 (тарифная зона - Екатеринбург) (МЗЭП) 1199.00 * 1шт.
Щит учетно-распределительный встраиваемый под 1-ф.сч-к+12мод.однодвер.с замком и окном ЩУРв-1-12зо(480*320*165) (IEK) MKM25-V-12-31-ZO 925.00*1
Итого: 5295,70
[Сообщение изменено пользователем 05.10.2010 23:41]
[Сообщение изменено пользователем 06.10.2010 11:36]
Провод самонесущий изолированный 2х16 кв.мм алюминиевый 0,66/1 кВ с ПЭ изоляцией 32.99 * 10м
Зажим прокал. ответв. ЗПО 16-95/1,5-10 132.00 * 2шт
Ящик силовой с рубильниками на 100 А/380В предохр.3хПН2-100, IP 54 (Россия) 1853.00 * 1шт.
Автомат. выкл. 2-пол. 40А тип С 4,5кА серия SH200L (ABB) 328.80 * 1 шт.
Автомат. выкл. 1-пол. 16А тип С 4,5кА серия Домовой ВА63 99.00 * 2 шт.
Автомат. выкл. 1-пол. 25А тип С 4,5кА серия Домовой ВА63 99.00 * 2 шт
Счётчик 1ф. эл.акт.эн. 5-50А 220В кл.1 ЭШ RS232 Т4 (тарифная зона - Екатеринбург) (МЗЭП) 1199.00 * 1шт.
Щит учетно-распределительный встраиваемый под 1-ф.сч-к+12мод.однодвер.с замком и окном ЩУРв-1-12зо(480*320*165) (IEK) MKM25-V-12-31-ZO 925.00*1
Итого: 5295,70
[Сообщение изменено пользователем 05.10.2010 23:41]
[Сообщение изменено пользователем 06.10.2010 11:36]
О
Оnward
00:47, 06.10.2010
[Сообщение удалено пользователем 06.10.2010 00:59]
О
Оnward
07:58, 06.10.2010
Корпус от того-же IEK -- КМПн 5/16 IP55.
КС1- IP54.
Щиты - ЩРн-(12,24,36 или 48 модулей)з-0 74 У2.(IP54).
КС1- IP54.
Щиты - ЩРн-(12,24,36 или 48 модулей)з-0 74 У2.(IP54).
Ящик силовой с рубильниками на 100 А/380В предохр.3хПН2-100, IP 54 (Россия) 1853.00 * 1шт.
это зачем?
Автомат. выкл. 2-пол. 40А тип
нагрузка 4 кВт - вводной автомат максимум на 25 А.
Счётчик 1ф. эл.акт.эн. 5-50А 220В кл.1 ЭШ RS232 Т4 (тарифная зона - Екатеринбург) (МЗЭП) 1199.00 * 2шт.
зачем два?
О
Оnward
08:09, 06.10.2010
зачем два?
Вчера было осеннее обострение.
D
DAR73
11:36, 06.10.2010
зачем два?
что новое ПУЭ не читали
D
DAR73
11:48, 06.10.2010
Покритикуйте пожалуйста с учетом того, что в будущем ящичек со всем содержимым встанет на постоянное место
интересно делать проект по одной фотографии и теории,что необходимо подключить временную линию электричества , а потом перенести в неизвестное строение