Работает половина батареи
S
Sharps6
21:54, 29.09.2010
Такая ситуация. Живу в квартире второй год , в большой комнате стоит алюминиевый радиатор, типа этого
На 12 секций, но греют только 4-5, остальные холодные. Пробовал спускать воду (сливал очень много воды) , помогает только на 2 часа, потом опять половина батареи остывает.
В чем может быть дело????Прошлой зимой была такая же фигня, эту зиму мерзнуть не охото и менять радиатор тоже не
На 12 секций, но греют только 4-5, остальные холодные. Пробовал спускать воду (сливал очень много воды) , помогает только на 2 часа, потом опять половина батареи остывает.
В чем может быть дело????Прошлой зимой была такая же фигня, эту зиму мерзнуть не охото и менять радиатор тоже не
A
A ll R
22:16, 29.09.2010
Дело не в радиаторе, а в том как он подключен выкладывайте
S
Sharps6
22:34, 29.09.2010
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Труба к которой подключен радиатор - это подача
[Сообщение изменено пользователем 29.09.2010 22:44]
s
shtopr_
08:24, 30.09.2010
Судя по фото, у вас установлена термоголовка с датчиком температуры.
По спецификации термоголовка должна устанавливаться в верхнем колене батареи ( вход), в вашем случае наоборот : на выходе.
По спецификации термоголовка должна устанавливаться в верхнем колене батареи ( вход), в вашем случае наоборот : на выходе.
P
-Paprika-
08:49, 30.09.2010
у меня тоже такая-же проблема с батареями, батареи Калидор Супер, подключение не как у Sharps6 а правильное (термоголовка на входе) но тоже плохо греют.
П
Позитиffка *мечты сбываются*
08:59, 30.09.2010
должна устанавливаться в верхнем колене батареи ( вход), в вашем случае наоборот : на выходе
Из серии "лечу по фотографии"
Как так Вы легким взглядом на фотку решили, что "вход" в данном случае сверху, а "выход" снизу?
Рискну предположить, что рядом проходит стояк обратки А из этого рискну предположить, что разводка в доме нижняя (то бишь в подвале ). Так вот теплоноситель поступает по подающему стояку с 1 этажа до последнего, затем спускается по обратному с последнего до первого и в подвал затем. Из этого следует, что с установкой термоголовки все нормально.
А по проблеме автора может, как вариант вопрос непосредственно в том "как" работает термоголовка (любое оборудование рано или поздно выходит из строя) может она "болеет" или не отрегулирована по уму.
A
Andrei_Ka
09:04, 30.09.2010
Была такая же фигня в прошлом году один в один, дело не в подключении, а в том что батареи забило грязью. Я летом просто снял батареи открутил все пробки и промыл обычным керхером сейчас все секции горячии.
S
| SKuLL |
09:11, 30.09.2010
на фото между отводами это заужение?
Скорее всего проблема в термоголовке, из-за плохого качества теплоносителя она засоряется. Рекомендуется ежегодная прочистка во время отключения отопления.
Скорее всего проблема в термоголовке, из-за плохого качества теплоносителя она засоряется. Рекомендуется ежегодная прочистка во время отключения отопления.
n
netnet
10:28, 30.09.2010
с чего вы взяли про термоголовку? написано ведь что несколько секций горячие - не в ней дело. а в том что поток через батарею слишком мал и попросту не прокачивает ее всю, байпас такой мощный (труба стояка прямая и теплоносителю по ней конечно проще пройти, чем в бок уходить да по батареям
шастать).
можно предложить 2 мероприятия либо их совокупность:
1. сделать диагональное подключение батареи, желательно вход сверху, выход снизу
2. думать как бы теплоноситель спровоцировать активнее заходить в батарею. но это вмешательство в общий стояк и необходимы мозги. (не просто перекрыть, любые задвижки запрещены, а сделать сначала вбок, чтобы вода свернула и прямиком в батарею пошла - а байпас делать после поворота)
можно предложить 2 мероприятия либо их совокупность:
1. сделать диагональное подключение батареи, желательно вход сверху, выход снизу
2. думать как бы теплоноситель спровоцировать активнее заходить в батарею. но это вмешательство в общий стояк и необходимы мозги. (не просто перекрыть, любые задвижки запрещены, а сделать сначала вбок, чтобы вода свернула и прямиком в батарею пошла - а байпас делать после поворота)
о
оf
10:34, 30.09.2010
труба стояка прямая и теплоносителю по ней конечно проще пройти
Между отводами к радиатору вентиль регулировочный поставить как вариант. Только пошире.
S
Sоft
10:40, 30.09.2010
Между отводами к радиатору вентиль регулировочный поставить как вариант. Только пошире.
лучше тогда обрезать стояк, и закольцевать через радиатор, эфект тот же получите
/скатился под стол/
n
netnet
10:41, 30.09.2010
Между отводами к радиатору вентиль регулировочный поставить как вариант. Только пошире
это категорически запрещено
a
~a~nt~y~
11:04, 30.09.2010
батареи забило грязью
+1. Сегодня воду сливали с конвектора через кран маевского, чтобы воздух спустить. Вода была просто черная! Можно было на солнце смотреть через нее, и то его почти не было видно....
Проблема всех радиаторов.
ставьте конвектора - забивать не будет )
о
оf
11:56, 30.09.2010
лучше тогда обрезать стояк, и закольцевать через радиатор
Не тот же. В вашем случае все через радиатор пойдет. Вылазьте изп-од стола
категорически
запрещено
Судя по фото, здесь изначально о правилах не думали.
S
Sоft
12:03, 30.09.2010
Не тот же. В вашем случае все через радиатор пойдет.
ну да и соседям ниче не останется
Вылазьте из-под стола
ПыСы: мне и под столом хорошо
о
оf
12:11, 30.09.2010
стоит алюминиевый радиатор, типа этого
Термал у вас стоит
ну да и соседям ниче не останется
Соседям останется, даже если все через радиатор пойдет. Вентиль работает по сути также, как и трехходовой клапан, который должен здесь быть - распределяет между прибором и остальным стояком, меняя сопротивление прямого участка. Просто вмонтировать в этом случае проще. Ну и от совести хозяина, конечно, зависимость появится - может обидеться и весь стояк отключить при случае.
о
оf
12:15, 30.09.2010
подключение не как у Sharps6 а правильное
А вы сфотографируйте
S
Sоft
12:25, 30.09.2010
Соседям останется, даже если все через радиатор пойдет.
терморегулятор разбирал, видел проходное отверстие при полном открытии??? (со спичечную головку)
Вентиль работает по сути
также, как и трехходовой клапан,
отолнением занимаюсь более 5ти лет, так что вкурсе что и как
о
оf
12:31, 30.09.2010
терморегулятор разбирал
Не терморегулятор, а вентиль. Полнопроходный. В открытом состоянии - с тем же диаметром, что и труба. Терморегулятор на своем месте остается.
отолнением занимаюсь более 5ти лет, так что вкурсе что и как
После 5 лет примерно также думал)
о
оf
13:13, 30.09.2010
Это если подача снизу все-таки. Что не факт...
о
оf
13:16, 30.09.2010
И термоголовку вбок повернуть. Ее потоки от трубы смущают.
S
Sоft
13:17, 30.09.2010
№1 имея 3ходовой терморегулятор уже ненужен
№2 уже есть, но только в виде заужения трубопровода
№2 уже есть, но только в виде заужения трубопровода
о
оf
13:21, 30.09.2010
№1 Трехходовой настраивается монтажниками один раз, снимается, чтоб хозя не крутил, и остается в своем положении навсегда. А температуру он себе как раз термоголовкой и выставляет.
№2 Не заметил. Но либо все равно не помогает, либо вся система дома разбалансирована.
№2 Не заметил. Но либо все равно не помогает, либо вся система дома разбалансирована.
о
оf
13:29, 30.09.2010
И термоголовку вбок повернуть. Ее потоки от трубы смущают.
Может, в этом дело? Попробуйте изоляцией участок трубы под т/г закрыть.