Работает половина батареи

Sharps6
21:54, 29.09.2010
Такая ситуация. Живу в квартире второй год , в большой комнате стоит алюминиевый радиатор, типа этого


На 12 секций, но греют только 4-5, остальные холодные. Пробовал спускать воду (сливал очень много воды) , помогает только на 2 часа, потом опять половина батареи остывает.
В чем может быть дело????Прошлой зимой была такая же фигня, эту зиму мерзнуть не охото и менять радиатор тоже не
0
A ll R
22:16, 29.09.2010
Дело не в радиаторе, а в том как он подключен :fotku: выкладывайте
2 / 0
Sharps6
22:34, 29.09.2010

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Труба к которой подключен радиатор - это подача

[Сообщение изменено пользователем 29.09.2010 22:44]
0
shtopr_
08:24, 30.09.2010
Судя по фото, у вас установлена термоголовка с датчиком температуры.
По спецификации термоголовка должна устанавливаться в верхнем колене батареи ( вход), в вашем случае наоборот : на выходе.
2 / 2
-Paprika-
08:49, 30.09.2010
у меня тоже такая-же проблема с батареями, батареи Калидор Супер, подключение не как у Sharps6 а правильное (термоголовка на входе) но тоже плохо греют.
0
Позитиffка *мечты сбываются*
08:59, 30.09.2010
От пользователя shtopr_
должна устанавливаться в верхнем колене батареи ( вход), в вашем случае наоборот : на выходе


Из серии "лечу по фотографии" :-D
Как так Вы легким взглядом на фотку решили, что "вход" в данном случае сверху, а "выход" снизу?
Рискну предположить, что рядом проходит стояк обратки ;-) А из этого рискну предположить, что разводка в доме нижняя (то бишь в подвале ;-) ). Так вот теплоноситель поступает по подающему стояку с 1 этажа до последнего, затем спускается по обратному с последнего до первого и в подвал затем. Из этого следует, что с установкой термоголовки все нормально.

А по проблеме автора может, как вариант вопрос непосредственно в том "как" работает термоголовка (любое оборудование рано или поздно выходит из строя) может она "болеет" или не отрегулирована по уму.
5 / 1
Andrei_Ka
09:04, 30.09.2010
Была такая же фигня в прошлом году один в один, дело не в подключении, а в том что батареи забило грязью. Я летом просто снял батареи открутил все пробки и промыл обычным керхером сейчас все секции горячии. :-) :-)
7 / 1
| SKuLL |
09:11, 30.09.2010
на фото между отводами это заужение?
Скорее всего проблема в термоголовке, из-за плохого качества теплоносителя она засоряется. Рекомендуется ежегодная прочистка во время отключения отопления.
2 / 1
netnet
10:28, 30.09.2010
с чего вы взяли про термоголовку? написано ведь что несколько секций горячие - не в ней дело. а в том что поток через батарею слишком мал и попросту не прокачивает ее всю, байпас такой мощный (труба стояка прямая и теплоносителю по ней конечно проще пройти, чем в бок уходить да по батареям шастать).

можно предложить 2 мероприятия либо их совокупность:
1. сделать диагональное подключение батареи, желательно вход сверху, выход снизу
2. думать как бы теплоноситель спровоцировать активнее заходить в батарею. но это вмешательство в общий стояк и необходимы мозги. (не просто перекрыть, любые задвижки запрещены, а сделать сначала вбок, чтобы вода свернула и прямиком в батарею пошла - а байпас делать после поворота)
4 / 3
оf
10:34, 30.09.2010
От пользователя netnet
труба стояка прямая и теплоносителю по ней конечно проще пройти


Между отводами к радиатору вентиль регулировочный поставить как вариант. Только пошире.
0 / 7
Sоft
10:40, 30.09.2010
От пользователя Aruiwa
Между отводами к радиатору вентиль регулировочный поставить как вариант. Только пошире.

:lol: :lol: :lol:
лучше тогда обрезать стояк, и закольцевать через радиатор, эфект тот же получите
/скатился под стол/
2 / 2
netnet
10:41, 30.09.2010
От пользователя Aruiwa
Между отводами к радиатору вентиль регулировочный поставить как вариант. Только пошире

это категорически запрещено
4 / 0
~a~nt~y~
11:04, 30.09.2010
От пользователя Andrei_Ka
батареи забило грязью


+1. Сегодня воду сливали с конвектора через кран маевского, чтобы воздух спустить. Вода была просто черная! Можно было на солнце смотреть через нее, и то его почти не было видно....

Проблема всех радиаторов.

ставьте конвектора - забивать не будет )
1 / 1
оf
11:56, 30.09.2010
От пользователя Sоft
лучше тогда обрезать стояк, и закольцевать через радиатор


Не тот же. В вашем случае все через радиатор пойдет. Вылазьте изп-од стола

От пользователя netnet
категорически запрещено


Судя по фото, здесь изначально о правилах не думали.
0
Sоft
12:03, 30.09.2010
От пользователя Aruiwa
Не тот же. В вашем случае все через радиатор пойдет.

ну да и соседям ниче не останется
:lol: :lol: :lol:
От пользователя Aruiwa
Вылазьте из-под стола

ПыСы: мне и под столом хорошо
0
оf
12:11, 30.09.2010
От пользователя Sharps6
стоит алюминиевый радиатор, типа этого


Термал у вас стоит


От пользователя Sоft
ну да и соседям ниче не останется


Соседям останется, даже если все через радиатор пойдет. Вентиль работает по сути также, как и трехходовой клапан, который должен здесь быть - распределяет между прибором и остальным стояком, меняя сопротивление прямого участка. Просто вмонтировать в этом случае проще. Ну и от совести хозяина, конечно, зависимость появится - может обидеться и весь стояк отключить при случае.
0 / 3
оf
12:15, 30.09.2010
От пользователя -Ноябрина-
подключение не как у Sharps6 а правильное


А вы сфотографируйте
0
Sоft
12:25, 30.09.2010
От пользователя Aruiwa
Соседям останется, даже если все через радиатор пойдет.

терморегулятор разбирал, видел проходное отверстие при полном открытии??? (со спичечную головку)
От пользователя Aruiwa
Вентиль работает по сути также, как и трехходовой клапан,

отолнением занимаюсь более 5ти лет, так что вкурсе что и как :-D
0
оf
12:31, 30.09.2010
От пользователя Sоft
терморегулятор разбирал


Не терморегулятор, а вентиль. Полнопроходный. В открытом состоянии - с тем же диаметром, что и труба. Терморегулятор на своем месте остается.


От пользователя Sоft
отолнением занимаюсь более 5ти лет, так что вкурсе что и как


После 5 лет примерно также думал)
2 / 0
оf
13:13, 30.09.2010
Это если подача снизу все-таки. Что не факт...
0
оf
13:16, 30.09.2010
И термоголовку вбок повернуть. Ее потоки от трубы смущают.
0
Sоft
13:17, 30.09.2010
№1 имея 3ходовой терморегулятор уже ненужен
№2 уже есть, но только в виде заужения трубопровода
0
оf
13:21, 30.09.2010
№1 Трехходовой настраивается монтажниками один раз, снимается, чтоб хозя не крутил, и остается в своем положении навсегда. А температуру он себе как раз термоголовкой и выставляет.

№2 Не заметил. Но либо все равно не помогает, либо вся система дома разбалансирована.
0
оf
13:29, 30.09.2010
От пользователя Aruiwa
И термоголовку вбок повернуть. Ее потоки от трубы смущают.


Может, в этом дело? Попробуйте изоляцией участок трубы под т/г закрыть.
0