Почему срабатывает УЗО на водонагревателе???

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
На водонагревателе "Термекс" V-30л., постоянно вышибает кнопку на УЗО. В магазине говорят, что это из-за перегрузок в домашней сети. Установлен в с/узле в панельном доме новой планировки. Нагреет до заданной температуры и срабатывает УЗО.
Посоветуйте, как же быть в данной ситуации... :weep:

[Сообщение изменено пользователем 21.09.2010 17:29]
0
Темник
Проводку проверьте.
3 / 0
От пользователя Speaker_max
Нагреет до заданной температуры и срабатывает УЗО.

может бак прохудился, вот и фазу прошибает, сколько лет баку?
5 / 0
Мощность водонагревателя?
Номинал УЗО?
2 / 0
АI
УЗО или ДифАвтомат?

если УЗО - то где то фаза контачит с корпусом... при термической деформации
3 / 0
десс
От пользователя Speaker_max
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
На водонагревателе "Термекс" V-30л., постоянно вышибает кнопку на УЗО. В магазине говорят, что это из-за перегрузок в домашней сети. Установлен в с/узле в панельном доме новой планировки. Нагреет до заданной температуры и срабатывает УЗО.

Искать надо причину.
Можно посоветовать снизить температуру нагрева воды раз срабатывает при определенной температуре.
0 / 1
Speaker_max
От пользователя s.enns
может бак прохудился, вот и фазу прошибает, сколько лет баку?



Водонагревателю всего полгода...
0
Speaker_max
От пользователя АI
УЗО или ДифАвтомат?

если УЗО - то где то фаза контачит с корпусом... при термической деформации


После вилки идёт УЗО же???
Даже когда один ТЭН включаешь, при достижении любой даже незначительной температуры срабатывает УЗО... :-(
0
Speaker_max
От пользователя десс
Искать надо причину.
Можно посоветовать снизить температуру нагрева воды раз срабатывает при определенной температуре.


Срабатывает даже с одним ТЭНом и незначительной температурой нагрева...
0
десс
От пользователя Speaker_max
Срабатывает даже с одним ТЭНом и незначительной температурой нагрева...

Прозвоните тогда изоляцию ТЭН должна быть не менее 500 кОм,если меньше надо ТЭН менять.
6 / 0
Я те точно скажу почему, сам со своим воевал на эту тему :-)

В месте выхода тэна из бака по керамическому основанию выдавливает капельку воды и она даёт утечку с 220 на бак. Вылечил протиркой и помазкой чуть-чуть литолом.
16 / 0
Speaker_max
А может ли срабатывать от перегрузок в сети, т.к. ещё подключен электрообогреватель в другой комнате...

Причём УЗО срабатывает как-то хаотично, то щёлкает, то нет... От чего это может зависеть... :-(
0 / 5
От пользователя Speaker_max
как-то хаотично, то щёлкает, то нет... От чего это может зависеть..

От высыхания капли и давления в баке.
13 / 0
pkjqrjn
Управление нагревом с механическим терморегулятором или электроника?
0
Speaker_max
От пользователя pkjqrjn
Управление нагревом с механическим терморегулятором или электроника?


Механика.
0
pkjqrjn
Для начала посмотрите не может ли терморегулятор задевать контактом за что нибудь на корпусе (там дожлен быть такой контакт без проводов), если посмотреть затруднительно, просто оставьте его висеть на проводах без контакта с корпусом . Если будет все нормально (перестанет отключаться) значит точно задевает :-)
0
Speaker_max
А как его оттуда извлечь? Через нижнюю крышку...
0
Вадимыч на Грозе Паркета
От пользователя Speaker_max
вышибает кнопку на УЗО. В магазине говорят, что это из-за перегрузок в домашней сети.

Шутят.
9 / 0
hych@
нужно менять тэн, происходит микропротечка на контакт тэна, но когда высыхает то временно работает. если снять крышку, то можно увидать нат ее внутренней поверхности следы капель или на контактах тэна белую дорожку от высохшей воды
6 / 0
Забыимя:)
От пользователя hych@
нужно менять тэн, происходит микропротечка на контакт тэна, но когда высыхает то временно работает. если снять крышку, то можно увидать нат ее внутренней поверхности следы капель или на контактах тэна белую дорожку от высохшей воды

или трещина:-)
2 / 0
Speaker_max
Так если бы тэн был пробит, УЗО бы постоянно вырубало или это не так?
1 / 1
hych@
От пользователя Забыл имя:)
или трещина
возможно, но чаще кирамический изолятор на контакте трескается
0
hych@
От пользователя Speaker_max
Так если бы тэн был пробит, УЗО бы постоянно вырубало или это не так?
если пробит, то да, но если микротрещина,то от горячего тена после вырубания водичка подсыхает.
2 / 0
Speaker_max
От пользователя hych@
если пробит, то да, но если микротрещина,то от горячего тена после вырубания водичка подсыхает.



А после срабатывания УЗО, делаешь темературу больше и нажимаешь УЗО, всё работает... Только доходит до заданной температуры, опять всё гаснет...
1 / 0
Bа
Аналогичная беда на аналогичном нагревателе. Срабатывает УЗО точно так же. Кого не спрашивал - ответ такой: от нагрузки в сети точно никак не зависит, имеется вероятность, что контакты выключателя за время бездействия (не работал зиму-весну) несколько подокислились и размыкаются с некоторой крохотной задержкой, но для УЗО этого достаточно чтоб отключиться. Контакты лечатся только заменой. а вот про микротрещину в месте входа ТЭНа в бак никто не сказал, проверю обязательно и попробую лечить по методу ddd[гость] :-)
1 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.