Тепловой Аудит Жилого Дома (серия 121-Т1) Мини-Отчет!
В соответствии с заданием было проведено тепловизионное обследование 2-х секций жилого дома (угловой и рядовой, серия 121-Т1). Жилой дом представляет собой крупнопанельное здание с несущими внутренними и наружными стенами.
Внутренние стены выполнены из железобетонных панелей толщиной 160 мм.
Наружные стены выполнены из трёхслойных панелей с заполнением из эффективного утеплителя.
Десятый этаж выполнен мансардным по деревянному каркасу.
Чердачное перекрытие над лестничной клеткой: (снизу вверх)
1) ж/б пустотная плита перекрытия толщиной 220мм;
2) пароизоляция «Изоспан Д»;
3) утеплитель «Linerock П60»
4) ветрозащита «Изоспан АМ»;
5) обрешетка 50х50мм шаг 350мм;
6) ОСП толщиной 12мм,
7) подкладочный ковер;
8) мембрана ПВХ.
Этажность 9 этажей + отапливаемая мансарда.
Тепловизионная съемка была проведена в дневное время с 13:45 до 16:15 при пасмурных погодных условиях. Температура наружного воздуха в момент проведения съемки по показаниям температурного логгера Testo 175-Т2 в среднем составила - 19°С.
Скорость движения ветра составила 3,0 м/с, что не превышает нормируемого значения (равного 7,0 м/с), измерения проводились с помощью многофункционального измерительного прибора Testo-445 и зонда с обогреваемой струной.
Среднесуточный температурный напор, при разность температур внутреннего и наружного воздуха составила 39°С, (выше требуемого значения равного 10°С).
Коэффициент теплового излучения при общей съемке принят - 0,93 (выше нормируемого значения - 0,7).
Расстояние до объекта измерений изменялось от 30 до 50 метров, что соответствует рекомендуемым нормам.
Тепловые аномалии отображаются на термограммах в виде областей повышенной или пониженной температуры. При положительной разнице температур между внутренними помещениями и наружным воздухом «тепловые мостики» выглядят более холодными при осмотре изнутри и более теплыми при осмотре снаружи.
Термограммы внешних поверхностей ограждающих конструкций (частично):
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Термограммы внутренних поверхностей ограждающих конструкций (частично):
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Используемое оборудование:
1. Цифровая фотокамера Canon PS A-570 IS
2. Тепловизор Testo 880-3 Комплект Profi
3. Testo 445 Многофункциональный измерительный прибор
4. Быстродействующий зонд с обогреваемой струной D 10мм (Testo 445)
5. Быстродействующий поверхностный зонд с подпружиненной головкой термопары (Testo – 445)
6. 2 Канальный логгер температуры с подключенным внешним зондом (Testo 175-Т2)
7. 2 Канальный логгер влажности/ температуры
(Testo 175-H2)
8. Термометр радиационный «Raynger MX6»
При анализе термограмм температурная шкала нижнего предела составила от -28°С до – 32,0°С что не характерно для температуры поверхности наружной ограждающей конструкции при температуре окружающей среды - 19°С и температурном рабочем диапазоне тепловизора от - 20 до - 100°С погрешность ±2°С.Причинами возникновения подобных аномалий являются:
- проведение тепловизионной съемки под большим углом к ограждающей конструкции;
- съемка участка открытого неба;
- съемка участка снежного покрова под большим углом.
Все эти причины связаны с поглощением инфракрасного излучения атмосферой.
С уважением, Виталий.
Внутренние стены выполнены из железобетонных панелей толщиной 160 мм.
Наружные стены выполнены из трёхслойных панелей с заполнением из эффективного утеплителя.
Десятый этаж выполнен мансардным по деревянному каркасу.
Чердачное перекрытие над лестничной клеткой: (снизу вверх)
1) ж/б пустотная плита перекрытия толщиной 220мм;
2) пароизоляция «Изоспан Д»;
3) утеплитель «Linerock П60»
4) ветрозащита «Изоспан АМ»;
5) обрешетка 50х50мм шаг 350мм;
6) ОСП толщиной 12мм,
7) подкладочный ковер;
8) мембрана ПВХ.
Этажность 9 этажей + отапливаемая мансарда.
Тепловизионная съемка была проведена в дневное время с 13:45 до 16:15 при пасмурных погодных условиях. Температура наружного воздуха в момент проведения съемки по показаниям температурного логгера Testo 175-Т2 в среднем составила - 19°С.
Скорость движения ветра составила 3,0 м/с, что не превышает нормируемого значения (равного 7,0 м/с), измерения проводились с помощью многофункционального измерительного прибора Testo-445 и зонда с обогреваемой струной.
Среднесуточный температурный напор, при разность температур внутреннего и наружного воздуха составила 39°С, (выше требуемого значения равного 10°С).
Коэффициент теплового излучения при общей съемке принят - 0,93 (выше нормируемого значения - 0,7).
Расстояние до объекта измерений изменялось от 30 до 50 метров, что соответствует рекомендуемым нормам.
Тепловые аномалии отображаются на термограммах в виде областей повышенной или пониженной температуры. При положительной разнице температур между внутренними помещениями и наружным воздухом «тепловые мостики» выглядят более холодными при осмотре изнутри и более теплыми при осмотре снаружи.
Термограммы внешних поверхностей ограждающих конструкций (частично):
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Термограммы внутренних поверхностей ограждающих конструкций (частично):
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Используемое оборудование:
1. Цифровая фотокамера Canon PS A-570 IS
2. Тепловизор Testo 880-3 Комплект Profi
3. Testo 445 Многофункциональный измерительный прибор
4. Быстродействующий зонд с обогреваемой струной D 10мм (Testo 445)
5. Быстродействующий поверхностный зонд с подпружиненной головкой термопары (Testo – 445)
6. 2 Канальный логгер температуры с подключенным внешним зондом (Testo 175-Т2)
7. 2 Канальный логгер влажности/ температуры
(Testo 175-H2)
8. Термометр радиационный «Raynger MX6»
При анализе термограмм температурная шкала нижнего предела составила от -28°С до – 32,0°С что не характерно для температуры поверхности наружной ограждающей конструкции при температуре окружающей среды - 19°С и температурном рабочем диапазоне тепловизора от - 20 до - 100°С погрешность ±2°С.Причинами возникновения подобных аномалий являются:
- проведение тепловизионной съемки под большим углом к ограждающей конструкции;
- съемка участка открытого неба;
- съемка участка снежного покрова под большим углом.
Все эти причины связаны с поглощением инфракрасного излучения атмосферой.
С уважением, Виталий.
X
~XO~
[Сообщение удалено создателем темы 16.12.2010 22:10]
U
80_|_08
Прям нашествие Testoвых приборов. А чем же они хороши?
Testo
Почему же обязательно Testo. Есть более производительный NEC AVIO TH9100 Pro.
Testo имеют отличные характеристики и "вкусное" сочетание "цена / качество". И, как показала практика, более удобны в использовании. Да, Вы можете сказать что это другое качество, но с задачами малого формата 880 справляется и достигает поставленных целей. Под крупные объекты используем NEC.
С уважением, Виталий.
D
Diеsеl
[Сообщение удалено создателем темы 16.12.2010 22:10]
w
weiss
[Сообщение удалено создателем темы 16.12.2010 22:11]
Стоимость этой самой услуги весьма недешева
Гораздо доступнее, чем Вы считаете. Хотя для каждого условие "дешево" различное.
Разницу в 5 градусов ладонь чувствует легко.
Экстрасенсорное восприятие - великая вещь. Вы автомобиль диагностируете также ладонью?
У Вас возникают вопросы о причинах данной аномалии? Обратитесь к первому посту, они изложены в нем. Также могу пояснить в сервисе "Личные сообщения".
С уважением и извинениями за сарказм, Виталий.
M
Maple
скока денег сфоткать домик с 4х сторон ? (да упростит меня модератор :-) )
X
~XO~
сфоткать домик с 4х сторон
Мало смысла! Нужно каждую комнату внутри и каждый угол и каждое окно. Это не пять минут времени, не менее часа, в то и два.
M
Maple
Мало смысла! Нужно каждую комнату внутри и каждый угол и каждое окно. Это не пять минут времени, не менее часа, в то и два.
у меня мааленький домик, одной фотки на стену в хорошем разрешении - заглаза хватит.
В жизни как, где использовать, и для чего?
Решаемые задачи
- Обследование ограждающих конструкций (стен) дома с целью выявления строительных дефектов, участков потерь тепла, а также соответствия теплотехнических характеристик строительным и санитарным нормам;
- Обследование стеклопакетов и откосов окон на предмет сверхнормативных теплопотерь;
- Обследование систем отопления (поиск воздушных пробок), и теплотехнического оборудования коттеджа (мини котельные);
- Обследование состояния электропроводки и электрооборудования коттеджа;
- Обследование состояния “теплых полов”.
В жизни как, где использовать, и для чего?
Если данной информации будет недостаточно - постараюсь дать более развернутый ответ.
Мало смысла!
Абсолютно с Вами согласен. Если проводить обследование, то необходимо подходить к вопросу серьезно. В среднем просветить дом - около двух часов. Тогда и картина будет ясна. Термография нужна не только для фасадов. Аудиту подвергаются как "внешка", так и "внутрянка". И это мой стандарт, на стоимость не влияет. Ведь нужно в первую очередь работать, а уж потом зарабатывать.
скока денег сфоткать домик с 4х сторон ?
К сожелению, боюсь меня модератор точно не простит за подобную наглость. Тема информационная - делюсь с аудиторией впечатлениями и удовольствием от проделанной работы, а также информацией, которая может потребоваться каждому.
С уважением, Виталий.
[Сообщение изменено пользователем 12.09.2010 21:21]
К сожелению, боюсь меня модератор точно не простит за подобную наглость. Тема информационная - делюсь с аудиторией впечатлениями и удовольствием от проделанной работы, а также информацией, которая может потребоваться каждому.
В виде исключения могли бы народ "попугать", ничего особо "криминального" в этом не вижу, дело новое - большинством не изведанное, короче - рассказывайте "чё куда и почём", вот только постарайтесь обойтись без навязывания советов и услуг
Создатель™
[Сообщение изменено пользователем 12.09.2010 22:14]
Спасибо.
сколько денег сфоткать домик с 4х сторон?
Термограммы по дому менее 150 кв.м стоят порядка 2700-3500 руб. (в зависимости от количества помещений), информация предоставляется на подшитом каталоге термограмм и на информационном носителе.
Все-таки рекомендую просветить здание тепловизором и пирометром полностью, тогда мы сможем делать выводы о состоянии и в целом по энергоэффективности.
С уважением, Виталий.
X
~XO~
Эх... не успел назвать цену! Я думал, что обслудование дома до 200м2 - от 4000р.
А тут демпинг :-), 150м2 за "до" 3500.
Так-то штука интересная, особенно при покупке новой квартины или дома, который строился на продажу.
А тут демпинг :-), 150м2 за "до" 3500.
Так-то штука интересная, особенно при покупке новой квартины или дома, который строился на продажу.
Так-то штука интересная, особенно при покупке новой квартины или дома, который строился на продажу.
штука полезная и правильная. и с понижением стоимости приборов снизились и цены на услугу. теперь это доступно.
в прошлом году заказывал себе для деревянного дома бабушки.
работать за 3000 руб объект это благотворительность.
Цены по городу 15.000-20.000 за объект (если речь о коттедже), я общался с многими конторами. Если для Вас цена низкая - назовите свою, я уверен что поддержу более высокую цену. Просто политика организации несколько иная - стоимость приборов мы "отбиваем" на крупных клиентах, юр. лицах, гос. заказах. Дополнительно охватываем физиков с их насущными проблемами типа "обледеневших плинтусов", извините за преувеличение (хотя были и такие объекты).
Причём применительно к поиску заказчиков через форум
правда ее тоже создавали с целью прорекламировать свои услуги
Такой цели не было. Ваше мнение о пользователях сильно испорчено подобными случаями, наверное.
особенно при покупке новой квартины или дома, который строился на продажу.
Риэлторам стало очень выгодно пользоваться нашими услугами - это словно доказательство качества объекта. Ну хотя бы с точки зрения теплотехники.
А тут демпинг
Рад приятно Вас удивить.
С уважением, Виталий.
Чтобы не перегружать пост цитатами, продолжу в следующем.
Вопрос не в снижении стоимости приборов (подобной тенденции не замечал - возможно вы разбираетесь в этом лучше меня). Не забывайте, что в целом разрешительная документация сильно распухла по деньгам в последний год.
Вопрос в том, что если идет разговор о ценообразовании для простого обывателя - нужно подходить к нему с трезвым умом. За цены недобросовестных конкурентов (без имен) порой можно решать проблему без обследования. Зачем я буду диагностировать датчик в автомобиле за 10 рублей, если он стоит те же самые 10 рублей? Вот и вся простая политика.
Остались довольны услугой? Заметно помогло в решении проблемы?
С позволения модератора я дал информацию по ценам в 2008 и 2009 гг., в этом сезоне она без изменений. Во всяком случае на начало сезона. Поэтому могу утверждать, что это и было доступно - просто не на тех попадались. Собственно как и в любом другом деле.
С уважением, Виталий.
P.S. На днях постараюсь выложить данные по термографии других объектов. Необходимо выдернуть их из отчетов, которые храню на офисном ПК и залить на форум.
[Сообщение изменено пользователем 13.09.2010 00:29]
с понижением стоимости приборов снизились и цены на услугу. теперь это доступно.
Вопрос не в снижении стоимости приборов (подобной тенденции не замечал - возможно вы разбираетесь в этом лучше меня). Не забывайте, что в целом разрешительная документация сильно распухла по деньгам в последний год.
Вопрос в том, что если идет разговор о ценообразовании для простого обывателя - нужно подходить к нему с трезвым умом. За цены недобросовестных конкурентов (без имен) порой можно решать проблему без обследования. Зачем я буду диагностировать датчик в автомобиле за 10 рублей, если он стоит те же самые 10 рублей? Вот и вся простая политика.
заказывал себе для деревянного дома бабушки.
Остались довольны услугой? Заметно помогло в решении проблемы?
теперь это доступно.
С позволения модератора я дал информацию по ценам в 2008 и 2009 гг., в этом сезоне она без изменений. Во всяком случае на начало сезона. Поэтому могу утверждать, что это и было доступно - просто не на тех попадались. Собственно как и в любом другом деле.
С уважением, Виталий.
P.S. На днях постараюсь выложить данные по термографии других объектов. Необходимо выдернуть их из отчетов, которые храню на офисном ПК и залить на форум.
[Сообщение изменено пользователем 13.09.2010 00:29]
А
АI
интересно если владельцы этих отчётов всплывут - они будут довольны? Необходимо выдернуть их из отчетов, которые храню на офисном ПК и залить на форум.
наверняка у вас в договоре нет пункта про возможность использования их материалов в рекламных (и иных) целях..
хотя при такой стоимости можно было бы включить
этих отчётов всплывут - они будут довольны?
Я располагаю множеством отчетов, которые выполняли для друзей. Безвозмездно. Поэтому не в их интересах.
Иные работы обсуждению на форуме не подлежат, хотя есть очень забавные отчеты из серии "как строить нельзя" или "вся правда о каркасниках".
С уважением, Виталий.
M
MAV73
хотя есть очень забавные отчеты из серии "как строить нельзя" или "вся правда о каркасниках".
Ну выкладывай уже, очень интересно, просто заинтриговал.
Так то ваш потенциальный клиент. Хотел уточнить. с какогой температуры за бортом, можно заказывать эту услугу?