Запенивание пластиковых окон
t
talisman
Установили окна и запенили по 1 см с улицы и 1 см с квартиры. А внутри - пустота. Монтажники и директор их утверждают, что это ГОСТ такой. Читаю в Инете нигде нет норматива сколько этой пены должно быть на самом деле. Но я так понимаю, что пена используется для заполнения пустот, сцеплению
поверхностей и т.п. и поэтому должна быть заполнена без пустот. Как аргументированно спорить? Чем руководствоваться?
Р
Раздражитель
что это ГОСТ такой. Читаю в Инете нигде нет норматива сколько этой пены должно быть на самом деле.
В ГОСТе указаны 3 слоя - наружний гидроизоляционный (используется специальная расширяющаяся лента - к примеру "ПСУЛ" (паропроницаемая гидроизоляционная)), средний - монтажная пена (не за 100 руб. баллончик, а типа "Титан 65") и внутренний паро- гидроизоляционная лента (ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные..."). В общем от количества пены зависят тепло-звукоизоляционные показатели системы. От монтажа - долговечность конструкции (дабы не переставлять через 3-5 лет (такая же технология используется у дантистов)).
C
Consumor aliis inserviendo
Установили окна и запенили по 1 см с улицы и 1 см с квартиры
ну если зимой не замерзнут то все нормально если замерзнут, то никто не отменял отделение по защите прав потребителей, я надеюсь они гарантию на работы вам дали )
Г
Глвный Нчльнк По Упрвлню Сглсв...
ждите зимы, может найдете потом этих монтажников
Надо было сразу заставлять делать как следует. А теперь действительно - до зимы. Если будет промерзать - идти в комитет по защите прав потребителей и направлять претензию к фирме-установщику.
Мы этим летом намучались, заставляя монтажников из фирмы "Техстрой" замазывать зазоры, едва закрытые пеной, между окнами и стеной. Аргумент у них был железный "Мы вам не ремонт делаем, а окна ставим". А обещаний было - "сделать все красиво"... Такие случаи - сплошь и рядом, за работниками глаз да глаз.
Я бы вообще предложила тему - косяки с пластиковыми окнами, и список фирм, которые отличились. Чтобы люди не повторяли чужих ошибок.
Мы этим летом намучались, заставляя монтажников из фирмы "Техстрой" замазывать зазоры, едва закрытые пеной, между окнами и стеной. Аргумент у них был железный "Мы вам не ремонт делаем, а окна ставим". А обещаний было - "сделать все красиво"... Такие случаи - сплошь и рядом, за работниками глаз да глаз.
Я бы вообще предложила тему - косяки с пластиковыми окнами, и список фирм, которые отличились. Чтобы люди не повторяли чужих ошибок.
Т
_Таня
Гост 30971-2002
Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам
5.3.2 Заполнение монтажного шва теплоизоляционными материалами должно быть сплошным по сечению, без пустот, разрывов, щелей и переливов. Наличие расслоений, сквозных зазоров и щелей не допускается.
http://www.bitri.ru/30971/
L
Lemmings ddaaddyy (запрещено в...
talisman
страна должна знать имена героев, че за конторка?
В ГОСТе указаны 3 слоя - наружний гидроизоляционный (используется специальная расширяющаяся лента - к примеру "ПСУЛ"
(паропроницаемая гидроизоляционная)), средний - монтажная пена (не за 100 руб. баллончик, а типа "Титан 65") и внутренний паро- гидроизоляционная лента (ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные..."). В общем от количества пены зависят тепло-звукоизоляционные показатели системы. От монтажа - долговечность
конструкции (дабы не переставлять через 3-5 лет (такая же технология используется у дантистов)).
в общем все верно
+1
Р
Раздражитель
Я бы вообще предложила тему
Я тоже предложил. Не подержано предложение. Сейчас готовлю судебное разбирательство со "Стеклосити" (в одном офисе предлагают заключить договор с ИП Шиламов). Очень рекомендую туда НЕ обращаться. Создано на направлении частных клиентов с целью получения наличных денег (причем вынимают деньги в том числе и с помощью ПРЯМОГО подлога в документах) для содержания своего менеджмента вне налогового поля (черные зарплаты). Проблемами создания и установки окон, во всяком случае на направлении частных клиентов, не озабочено. Офис распологается на Первомайской.