как определить состояние электропроводки?
l
lifter
Да не пишут про то что необходимо, проштробить и пустить в гофре мелкой кабель сечением 2.5 и если есть крупные потребители то 4 или 6, развести на разные автоматы комнаты, кухню + ванну, если электроплита то отдельно на плиту, если водогрей то на него, свет во всей квартире на отдельный 16А
повесить, собрать новую коробку и поставить двухтарифку. Дальше всё за шпатлевать, выровнять, закрыть если надо в гипсокартон, везде розетки конечно сделать, и даже если через 3 года решите ставить пару чайников, 2 кондиционера, и 4 телевизора, с 3 килованой подсветкой всё это не выгорит к
едренефене. Решать вам вы бюджет огласите сначала, если на всё (ремонт всей квартиры) до 60 тыс рублей + отдельно окна то оставляйте то что есть и соблюдайте правила не нагружать сеть более чем на 3-4Квт. Если есть от 300 000 руб то конечно пригласите мастера пусть всё поменяет.
[Сообщение изменено пользователем 22.07.2010 12:10]
[Сообщение изменено пользователем 22.07.2010 12:10]
п
проверка слуха
Мало денег- делайте частями начните с ввода, коридора и до коробок, в комнатах, потом продолжите, но если лет на 5 растягивать то лучше накопите и все сразу сделайте, а то каждый раз за переделку платить придется и ремонт после нее делать.
постановка задачи такая: 18 августа появлюсь в городе Е-б и до 18 сентября надо привести квартиру в божий вид, пригодный для проживания и БЕЗОПАСНОГО пользования электричеством... )))
электроприборы: освещение, стиральная машина, ТВ, СВЧ, утюг, электрочайник, комп.... осенью - электрообогреватель
"офисный" вариант разводки силовой сети не сильно пугает... хотя подходить следует без фанатизма и что имеет смысл спрятать в стены - надо спрятать... ))))
[Сообщение изменено пользователем 22.07.2010 12:34]
п
проверка слуха
да... плз, пришлите в личку расценки для сметы... что бы я прикинул что к чему... ))))))
ЗЫ и конкретные предложения по объемам работы (с учетом постановки задачи) - тоже в личку...
[Сообщение изменено пользователем 22.07.2010 17:22]
ЗЫ и конкретные предложения по объемам работы (с учетом постановки задачи) - тоже в личку...
[Сообщение изменено пользователем 22.07.2010 17:22]
п
проверка слуха
Лучше поменять!
насчет ввода ещё не уяснил... его должна поменять ЕЭСК?... или кто угодно может?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 22.07.2010 17:38]
п
проверка слуха
еще такой вопрос: управляющая компания (ЖЭК) обязана обеспечивать безопасность эксплуатации э/оборудования?... если обратиться к ним с просьбой провести ремонт э/проводки, как они отреагируют?
еще такой вопрос: управляющая компания (ЖЭК) обязана обеспечивать безопасность эксплуатации э/оборудования?... если обратиться к ним с просьбой провести ремонт э/проводки, как они отреагируют?
У них на это прайс лист есть.
п
проверка слуха
У них на это прайс лист есть.
это понятно... но обязаны ли они дать официальное и ОБОСНОВАННОЕ заключение о необходимости проведения определенного комплекса работ?...
вообще они иногда проверяют состояние э/оборудования в "управляемых" ими домах?... ведь квартировладельцы не обязаны разбираться в электротонкостях... а если в результате пожар приключится? (ТТТ)
ЗЫ вот (к примеру) если я напишу заяву, что состояние э/проводки вызывает у меня опасение, каким боком мне это может выйти?
[Сообщение изменено пользователем 22.07.2010 23:39]
п
проверка слуха
для прикола закинул вопрос на официальные сайты наших благодетелей (администрация Е-б, комитет по защите прав потребителей и пр.) )))))
если интересно, ответы опубликую... ))))
===================
как поступить, если состояние электропроводки в квартире вызывает сомнение?
обязана ли обслуживающая дом управляющая компания дать обоснованный ответ о необходимости (или отсутствии таковой необходимости) проведения комплекса работ?
кто должен проводить такие работы и отвечать за их качество?
[Сообщение изменено пользователем 23.07.2010 03:02]
если интересно, ответы опубликую... ))))
===================
как поступить, если состояние электропроводки в квартире вызывает сомнение?
обязана ли обслуживающая дом управляющая компания дать обоснованный ответ о необходимости (или отсутствии таковой необходимости) проведения комплекса работ?
кто должен проводить такие работы и отвечать за их качество?
[Сообщение изменено пользователем 23.07.2010 03:02]
п
проверка слуха
К стати есть решение и открытой плетеной проводки (обычно делают в деревянных помещениях
а кабель канал (тонкий и плоский) на такой потолок воткнется?...
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
или сюда на стенку?
перекрытия потолка и эта стенка - дерево
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[video]bf12b133d2020cc0940149fd1570508b-0000b41f[/video]
[Сообщение изменено пользователем 23.07.2010 09:43]
а кабель канал (тонкий и плоский) на такой потолок воткнется?...
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
или сюда на стенку?
перекрытия потолка и эта стенка - дерево
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[video]bf12b133d2020cc0940149fd1570508b-0000b41f[/video]
[Сообщение изменено пользователем 23.07.2010 09:43]
Eсли стена и потолок дерево то проблемы нет крепим кабель канал саморезами (к потолку берем по длинней чтоб до перекрытий достали.
Но проблему составляет потолочный плинтус придется подрезать чтоб был более менее прямой угол, как это будет смотреться не знаю.
Но проблему составляет потолочный плинтус придется подрезать чтоб был более менее прямой угол, как это будет смотреться не знаю.
если интересно, ответы опубликую... ))))
===================
как поступить, если состояние электропроводки в квартире вызывает сомнение?
обязана ли обслуживающая дом управляющая компания дать обоснованный ответ о необходимости (или отсутствии таковой необходимости) проведения комплекса работ?
кто должен проводить такие работы и отвечать за их качество?
Интересно! Опубликуйте!
Но думаю что скажут они вам проводить соответствующую экспертизу ( за ваш счет) и при наличии этой бумаги можно попытаться устранения аварийной ситуации, НО какими будут сроки и качество работ не известно!
Дело в том что управляющая компания собирает деньги на кап ремонт и в случае подтверждение аварийного состояния подверженного экспертизой должна принять меры (о эстетике речи не идет к сожалению) но бегать придется долго.
п
проверка слуха
Но думаю что скажут они вам проводить соответствующую экспертизу ( за ваш счет) и при наличии этой бумаги можно попытаться устранения аварийной ситуации
а какая ситуация считается "аварийной"?... и что входит в состав этой "экспертизы"?
ЗЫ я почему спрашиваю - лет шесть-восемь назад в эту квартиру приходил какой то мужик мрачного вида с мегометром, что то померил и ушел... с тех пор никого не было... ))))))
[Сообщение изменено пользователем 23.07.2010 11:46]
ЗЫ я почему спрашиваю - лет шесть-восемь назад в эту квартиру приходил какой то мужик мрачного вида с мегометром, что то померил и ушел... с тех пор никого не было... ))))))
Позвоните в организацию проводящую строительные экспертизы они вам объяснят. Я в таких вопросах не силен.
п
проверка слуха
Интересно! Опубликуйте!
позвонил в РЭМП Ленинского р-на... там сразу перепнули в техотдел... в ТО трубку пока не берут... ))))
собираюсь сказать, что планирую поставить холодильник, стиральную машину, микроволновку, кондишин, ТВ-плазму, мощный комп, электрообогреватель... сомневаюсь в возможностях проводки и вопрошаю, как мне быть... )))))
[Сообщение изменено пользователем 23.07.2010 13:08]
п
проверка слуха
ну вот... первая информация... )))
в ТО сказали, что надо зайти к ним, они напишут ТУ на замену ввода (от этажного щитка до квартиры) и можно будет нанимать электрика для выполнения этой работы... )))
в ТО сказали, что надо зайти к ним, они напишут ТУ на замену ввода (от этажного щитка до квартиры) и можно будет нанимать электрика для выполнения этой работы... )))
п
проверка слуха
я тут еще что подумал... может быть освещение оставить старой проводкой (отключив розетки, там нагрузка небольшая)... а мощные потребители запитать от отдельного автомата (или двух)?... тогда не придется возиться с подключением светильников в комнатах,кухне и санузле...
[Сообщение изменено пользователем 23.07.2010 13:47]
[Сообщение изменено пользователем 23.07.2010 13:47]
M
Molotok
к сожалению наши такие не выпускают только АВВ
а еще Шнайдер и ИЭК
п
проверка слуха
Автор, ну согласитесь, менять частично это порнуха полная. А так обычно смета на подобные двушки выходит около 50-60 т.р с учетом прокладки слаботочки, стоимости материалов, если выбирать качественное оборудование(авв, sсhnаidеr). Электрика,
грамотно сделаная, нынче недешевая штука
время до 18 августа еще есть - не спеша созрею... до чего нибудь... ))))
а пока нас ждет Мертвое Море и интер-блондинки в Эйлате и Тель Авиве... что явно не способствует укреплению финансов... )))))))
[Сообщение изменено пользователем 23.07.2010 14:23]
п
проверка слуха
возвращаясь к этой идее
я тут еще что подумал... может быть освещение оставить старой проводкой (отключив розетки, там нагрузка небольшая)... а мощные потребители запитать от отдельного автомата (или двух)?... тогда не придется возиться с
подключением светильников в комнатах,кухне и санузле...
давайте поразмышляем...
если делать совсем уж комплексный ремонт-ремонт, то надо обдирать стены и потолочные перекрытия до основания, обшивать их по новой гипсокартоном, по гипсокартону вести проводку, закрывать все это дело стеновыми панелями и подвесными потолками... деревянные перегородки санузла менять на гипсокартонные...
имеет ли смысл закатывать новую проводку под штукатурку на деревянных стенах и потолках????... с точки зрения безопасности старая проводка обеспечит подвод сети к потолочным светильникам без проблем...
а вот подводить напругу к розеткам (особенно к которым будут подключаться энергоемкие девайсы) наверно надо поосновательнее... и как то меня прикалывает (даже с эстетической точки зрения) проводка в кабель-каналах...
хотя может я и не прав...
давайте поразмышляем...
если делать совсем уж комплексный ремонт-ремонт, то надо обдирать стены и потолочные перекрытия до основания, обшивать их по новой гипсокартоном, по гипсокартону вести проводку, закрывать все это дело стеновыми панелями и подвесными потолками... деревянные перегородки санузла менять на гипсокартонные...
имеет ли смысл закатывать новую проводку под штукатурку на деревянных стенах и потолках????... с точки зрения безопасности старая проводка обеспечит подвод сети к потолочным светильникам без проблем...
а вот подводить напругу к розеткам (особенно к которым будут подключаться энергоемкие девайсы) наверно надо поосновательнее... и как то меня прикалывает (даже с эстетической точки зрения) проводка в кабель-каналах...
хотя может я и не прав...
О
Оnward
Проверить группы,как разведены.
Заменить ввод,щит.
По плинтусам бросить провод заземления к розеткам.
Потом,в будущем сделать капитальный ремонт(когда бюджет освободится от пляжно-развлекательной нагрузки)
Или делать или не делать.
Хватит про полумеры думать.
Заменить ввод,щит.
По плинтусам бросить провод заземления к розеткам.
Потом,в будущем сделать капитальный ремонт(когда бюджет освободится от пляжно-развлекательной нагрузки)
Или делать или не делать.
Хватит про полумеры думать.
п
проверка слуха
Заменить ввод,щит.
По плинтусам бросить провод заземления к розеткам.
Потом,в будущем сделать капитальный ремонт(когда бюджет освободится от пляжно-развлекательной нагрузки)
Или делать или не делать.
Хватит про полумеры думать.
старые розетки и проводка такую нагрузку могут и не потянуть...
планирую поставить холодильник, стиральную машину, микроволновку, кондишин, ТВ-плазму, мощный комп,
электрообогреватель...
кап_ремонт такого уровня еще нескоро будет
а жить то уже сегодня надо....
с точки зрения безопасности старая проводка обеспечит подвод сети к потолочным светильникам без проблем...
Это все на месте надо смотреть, если состояние кабеля хорошее то можно попробовать но только участок от светильника до коробки (а не до щита, а в коробку новые провода). Когда позовете электрика он вам и скажет.
Думаю предложений вам скинули более чем достаточно.
О
Оnward
старые розетки и проводка такую нагрузку могут и не потянуть
Вот и вернулись к началу темы Проверить проводку.
Подитожим - Заменить ввод,шит,автоматы.(не обсуждается)
Проводка медью,если уложена в соответствии,сто лет будет работать.
Стиралка авт. - отдельная группа.
Кондиционер - отднльная группа.
Мощный комп. зт какое потребление в Вт ?
Тянуть придётся отдельными кабелями,как не крути.Электронагреватель+микроволновка+холодильник любая старая проводка потянет (защитить проводку ВА ,добавить заземление)коробки монтажные под розетки и выключатели всяко заменить,заменяя ставить уже не один,а как минимум под двойную рамку.
Кондишн устанавливать -- трубы и шнуры ихние при открытой проводке эстетики не добавят(см продмаг снаружи).
Всё говорит за кап.ремонт.
Вознёй со старьём вряд ли кто займётся.(тронь старые распайки)
пс кроилово приводит к попадалову(с)
[Сообщение изменено пользователем 23.07.2010 21:22]
п
проверка слуха
Думаю предложений вам скинули более чем достаточно.
порассуждать то можно... ))))
почему не до щита?
а если оставить старую проводку как есть (отрубив от неё все розетки) для включения-выключения светильников? (выключатели можно тоже старые оставить).... нагрузка там мизерная - по одной лампочке в комнатах, кухне, туалете и ванной, коридоре....
а все розетки поставить новые, через дополнительные автоматы и новые кабели..... кабели провести в кабель- каналах, чтобы стенки не долбить... дешево и сердито... )))))
ну ввод, щит, автоматы естессно тоже новые воткнуть....
[Сообщение изменено пользователем 23.07.2010 21:47]