Как могло порвать радиатор отопления?
l
loz
16:19, 14.07.2010
новый дом, сам заменил батарею на современный радиатор, простоя пару месяцев, приезжаю с отпуска - на полу засохшие следы ручейка от радиатора и мелкие куски краски радиатора. открываю кран - снизу радиатора хлещет вода.
То есть его порвало при закрытом кране!
ночью опять появилась небольшая лужа, потом несколько дней простояло - сухо, то есть получается с обратки воду давит? так бывает? и как вообще могло порвать радиатор?
пасиб)
То есть его порвало при закрытом кране!
ночью опять появилась небольшая лужа, потом несколько дней простояло - сухо, то есть получается с обратки воду давит? так бывает? и как вообще могло порвать радиатор?
пасиб)
с
странник_r66
16:24, 14.07.2010
Рассохся. Поддерживаю насчет фото. Описание очень настораживающее по правильности включения.
[Сообщение изменено пользователем 14.07.2010 16:26]
[Сообщение изменено пользователем 14.07.2010 16:26]
s
shalim
17:41, 14.07.2010
а с чего вы взяли, что в обратке не может быть давления?
если вход с чердака, то только с помощью обратки и заполняют систему
производства чьего радиатор?
если вход с чердака, то только с помощью обратки и заполняют систему
производства чьего радиатор?
l
loz
18:32, 14.07.2010
с фотиком проблема, но подключение имхо стандартное
снизу подключена подача (практически на входе и порвало), сверху обратка
у нас на каждом подъезде своя котельная на чердаке...
снизу подключена подача (практически на входе и порвало), сверху обратка
если вход с чердака
у нас на каждом подъезде своя котельная на чердаке...
сейчас читают
l
loz
19:05, 14.07.2010
радиатор SIRA Group (видимо производитель) Airel
д
десс
20:43, 14.07.2010
Скорее всего брак радиатора,хотя могло быть,что котельную отсекли вентилями при температуре 15 С,температура повысилась до 20 С,если течи нет вода расширится и порвет слабое место.
с
странник_r66
21:02, 14.07.2010
с фотиком проблема, но подключение имхо стандартное
снизу подключена подача (практически на входе и порвало), сверху обратка
снизу подключена подача (практически на входе и порвало), сверху обратка
Да хоть под облаками.Подача по любому сверху. Если наоборот-косяк монтажников.
д
десс
21:08, 14.07.2010
Вы про повышение давления в статике? Ну поднялось давление на 1-2 очка
А может и 20 ,вода практически не сжимаема при расширении создаст любое давление.
M
Maple
21:31, 14.07.2010
А может и 20 ,вода практически не сжимаема при расширении создаст любое давление.
выходит опасно, на лето, перекрывать батарею двумя кранами.
д
десс
21:41, 14.07.2010
выходит опасно, на лето, перекрывать батарею двумя кранами
Если вы горячие батареи перекроите - не чего не будет,если холодные,а затем температура повысится и вентиля держат - может порвать.
[Сообщение изменено пользователем 14.07.2010 21:42]
s
shalim
09:40, 15.07.2010
я подозреваю, что здесь разговор о примитивном браке.
к примеру никто не писал о том, что порвало колидор и т.п., да и давление они держат по 10Атм.
при изменении температуры батареи на 5 град, говорить о сколь-бы существенном расширении воды не приходится. а также не забывайте, что материал радиатора также расширяется при изменении температуры
к примеру никто не писал о том, что порвало колидор и т.п., да и давление они держат по 10Атм.
при изменении температуры батареи на 5 град, говорить о сколь-бы существенном расширении воды не приходится. а также не забывайте, что материал радиатора также расширяется при изменении температуры
снизу подключена подача (практически на входе и порвало), сверху обратка
Байпас есть?
l
loz
14:11, 15.07.2010
Байпас есть?
это что?
l
loz
16:10, 15.07.2010
Между подачей и обраткой труба
у мня не такая система, для обратки отдельный стояк
a
~a~nt~y~
17:47, 15.07.2010
Если на батарее была перекрыта подача и обратка одновременно ( перекрыты оба входа в радиатор)
99.99% что радиатор потек между секциями всвязи с тем, что алюминий вступил в реакцию с водой.
В результате этой реакции выделился водород, давление в радиаторе выросло, => он разошелся по швам, вода вытекла
когда открыли вениль - вода поступила в прибор и начала опять капать
Все логично и понятно
Вот вам практический пример того, что не надо покупать алюминий на отопление.
Ставьте медь - проблем не будет
99.99% что радиатор потек между секциями всвязи с тем, что алюминий вступил в реакцию с водой.
В результате этой реакции выделился водород, давление в радиаторе выросло, => он разошелся по швам, вода вытекла
когда открыли вениль - вода поступила в прибор и начала опять капать
Все логично и понятно
Вот вам практический пример того, что не надо покупать алюминий на отопление.
Ставьте медь - проблем не будет
17:56, 15.07.2010
А что вы подразумеваете под медью? Если вы под этим подразумеваете медный радиатор, то для начала сравните стоимость медного радиатора и алюминиевого. А вообще для избежания случаев разрыва радиатора от скопившихся газов, что возможно в первые два года службы радиатора, необходимо ставить кран Маевского, он же воздухоотводчик. Мы своим покупателям настоятельно рекомендуем устанавливать автоматический кран маевского на каждый радиатор, который в автоматическом режиме выпускает накопившиеся газы.
Вообще радиатор без спускника воздуха(без крана маевского) лишается гарантии.
Еще одна рекомендация - на время окончания отопительного сезона, мы рекомендуем перекрывать радиатор от систем отопления только на обратке, чтобы в нем оставалась вода, тк. основное окисление происходит в результате контакта с воздухом, а воздух образуется потому, что системы отопления сливают воду.
[Сообщение изменено пользователем 15.07.2010 18:02]
k
kalimdor
18:34, 15.07.2010
откуда именно течёт вода? либо на стыках, либо трешина, скорей всего, стоять некачественные прокладки (бумажные, зелёные такие) без давление, после того как остыла вода они здеформировались (высохли) и потекла вода, при подаче давления вполне могла быть ситуация что на время ничего не потекло.
Стоит убедится откуда течёт вода, если брак радиатора, то на свалку, если из стыков, перебрать, поставить качественные прокладки (можно и на лён) + силикон, затянуть и дальше пользоваться.
[Сообщение изменено пользователем 15.07.2010 22:53]
[Сообщение изменено пользователем 15.07.2010 22:53]
a
~a~nt~y~
12:34, 16.07.2010
А что вы подразумеваете под медью?
например медно-алюминиевые конвекторы
Цена раза в 2 больше, чем на алюминий...
НО, вы же не спрашиваете почему жигули дешевле какой нибудь тойоты?
Я то себе алюминий точно ставить не буду, если уж совсем денег не будет - чугун или сталь!
А вообще для избежания случаев разрыва радиатора от скопившихся газов, что возможно в первые два года службы радиатора, необходимо ставить кран Маевского, он же
воздухоотводчик.
1. Только 1 кран маевского не спасет, т.к. его вручную надо открывать. Если он автоматический - другой разговор
2. Первые два года службы это только в своем собственном доме с закрытой системой отопления и с небольшими объемами подпитки
то для
начала сравните стоимость медного радиатора и алюминиевого
начала сравните стоимость медного радиатора и алюминиевого
сравните заявленные сроки эксплуатации и гарантию
алюминий 10-15 лет гарантия и куча условий, при нарушении которых покупателя можно смело лишать гарантии
медные 30 лет гарантия и гораздо меньше условий...
например ph теплоносителя алюминий 7-8, медь 6-9.
Для справки
выдержка из документа РД 34.20.501-95 (ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Цитата:
4.8.39. Качество воды для подтопки тепловых сетей должно удовлетворять следующим нормам:
Содержание свободной угольной кислоты.......................................................... 0
Значение рН для систем теплоснабжения:
открытых......................................................................................................... 8,3-9,0*
закрытых......................................................................................................... 8,3-9,5*
Содержание растворенного кислорода, мкг/дм3, не более................................ 50
Количество взвешенных веществ, мг/дм3, не более............................................ 5
Содержание нефтепродуктов, мг/дм3, не более................................................... 1
* Верхний предал значения рН допускается только при глубоком умягчении воды, нижний — с разрешения АО-энерго может корректироваться в зависимости от интенсивности коррозионных явлений в оборудовании и трубопроводах систем теплоснабжения. Для закрытых систем теплоснабжения с разрешения АО-энерго верхний предел значения рН допускается не более 10,5 при одновременном уменьшении значения карбонатного индекса до 0,1 (мг-экв/дм3)2, нижний предел может корректироваться в зависимости от коррозионных явлений в оборудовании и трубопроводах систем теплоснабжения.
выдержка из паспорта алюминиевого прибора
Цитата:
4.3. При эксплуатации систем отопления с алюминиевыми отопительными приборами [b]рН теплоносителя должен находиться в пределах 7 – 8[/b]. Содержание кислорода не должно превышать 20 мкг/л. Содержание в воде железа (до 0,5 мг/л) и других примесей должно соответствовать «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», общая жесткость – до 7 мг-экв/л).
5.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя или в результате нарушения правил установки и эксплуатации, особенно указанных в п.п. 4.1 б, в, д; 4.2 б; 4.3; 4.4; 4.7; 4.11.
[Сообщение изменено пользователем 16.07.2010 12:38]
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.