У кого как установлен водонагреватель?
b
bolid
11:51, 16.06.2010
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Примерно так. Обычно ставлю редуктор, не люблю большой напор воды. У себя год не пользуюсь ГВ.
k
kzv
15:16, 16.06.2010
но у меня из "красного " крана ничего не идет
Попробовал нарисовать, как у меня:
Все краны закрыты, нагреватель пустой
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Наполнение нагревателя холодной водой (горячий кран в смесителе открыт)
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Наполненный нагреватель - ждем, когда нагреется
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Нагрелся - можно использовать
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Как видно: стояк горячей воды должен быть всегда перекрыт.
И
Иdyщий
15:24, 16.06.2010
Я в разных комбинациях уже перепробовал - не идет горячая. хоть убейся
Причем когда после всех манипуляций открываешь горячий кран , "плюнет" порцией воды с воздухом , и тишина
И
Иdyщий
16:02, 16.06.2010
k
kzv
16:11, 16.06.2010
Я в разных комбинациях уже перепробовал - не идет горячая. хоть убейся
1. От стояка к смесителю вода идет.
2. От нагревателя к смесителю вода не идет. Вывод: между нагревателем и смесителем засор.
3. Если из нагревателя в "горячий" стояк вода поступает (иначе нагреватель бы не наполнялся), значит засор между стояком и нагревателем, но это противоречит п.1 !
Я что-то не могу придумать непротиворечивого объяснения :-(
[Сообщение изменено пользователем 16.06.2010 16:32]
сейчас читают
А
АI
17:59, 16.06.2010
Я что-то не могу придумать непротиворечивого объяснения
прокладка между компом и водогреем
В
Вадимыч на Грозе Паркета
18:08, 16.06.2010
Аристон на 30 л и шланги , "уходящие в стену.
А в душ не идет..Забился остатками анода?
ЗЫ. Все коммуникации - внутри стены..Были бы снаружи - разобрал и продул
ЗЫ. Все коммуникации - внутри стены..Были бы снаружи - разобрал и продул
А зачем для продувки разбирать?
1. Перекрыть запорный вентиль горячей воды.
2. Открутить горячий шланг от нагревателя и смотреть, льется что-нибудь или нет.
3. Если льется, открутить, например, лейку душа от шланга, открыть кран горячей воды на смесителе и продувать в любом направлении, не?
Примерно так.
Гигиенический душик с клавишей? Не забывайте перекрывать хотя бы один вентиль у этого душика.
И
Иdyщий
18:14, 16.06.2010
лейку душа от шланга, открыть кран горячей воды на смесителе
Не достанет.Да и кранов нет раздельных , "моноблок" ,зараза
Я что-то не могу придумать непротиворечивого
объяснения
Сам голову сломал
Причем горячая вода из нагревателя в стояк идет , а в смеситель - нет
В
Вадимыч на Грозе Паркета
18:19, 16.06.2010
Не достанет.
Что до чего не достанет?
кранов нет раздельных , "моноблок" ,зараза
Однорычажный? Дык, открыть его в крайнем положении - проще простого. Или что за моноблок?
[Сообщение изменено пользователем 16.06.2010 18:22]
И
Иdyщий
18:58, 16.06.2010
Однорычажный
Что до чего не достанет?
Сам попутал , все нормально
А
АI
19:29, 16.06.2010
Я одно не пойму - как вода может идти в гор. стояк, если там есть давление?!
(вы же пишите что из стояка вода бежит!)
может вода из гор. стояка идёт в водогрей?! потому и металлопластовая труба нагревается))
[Сообщение изменено пользователем 16.06.2010 19:31]
(вы же пишите что из стояка вода бежит!)
может вода из гор. стояка идёт в водогрей?! потому и металлопластовая труба нагревается))
[Сообщение изменено пользователем 16.06.2010 19:31]
w
weiss
19:46, 16.06.2010
Как видно:
смеситель установлен неправильно - на вход горячей подаётся холодная вода и на вход холодной - горячая
И
Иdyщий
21:02, 16.06.2010
Я одно не пойму - как вода может идти в гор. стояк, если там есть давление?!
Я же его включаю когда гор. воды нет!!И проверяю тогда же!!
В
Вадимыч на Грозе Паркета
22:17, 16.06.2010
Однорычажный
Без проблем можно открыть в крайнем горячем или крайнем холодном положении. Рычаг до упора вправо (или влево), затем открывать вверх. И только так им надо пользоваться, когда отключена горячая вода, у кого нет водогрея. Иначе через смеситель холодная вода будет перетекать в горячий трубопровод.
Сам попутал , все нормально
Значит, ждем результаты продувки.
w
weiss
00:24, 17.06.2010
Иначе через смеситель холодная вода будет перетекать в горячий трубопровод.
так ведь там уже занято - она туда через водогрей прошла
В
Вадимыч на Грозе Паркета
01:39, 17.06.2010
так ведь там уже занято - она туда через водогрей прошла
у кого нет водогрея.
D
DARRINCID
14:52, 17.06.2010
Люди, подскажите, пожалуйста, по электрике. Установили 100 л Термекс. Нужно ли от щитка тянуть провод или достаточно будет от розетки запитаться? Спасибо!
D
DARRINCID
15:01, 17.06.2010
Я в разных комбинациях уже перепробовал - не идет горячая.
у нас тоже сначала такая проблема была, оказалось - краник с предохранительным клапаном поставили вместо входа на выход.
И
Иdyщий
15:26, 17.06.2010
краник с предохранительным клапаном поставили вместо входа на выход.
клапан на входе холодной воды
[Сообщение изменено пользователем 17.06.2010 15:26]
В
Вася.Т
16:59, 17.06.2010
Чё-то никто про проточные неговорит....
А интересно было бы послушать.... Говорят 8-ми киловатные есть...
Кто что скажет?
[Сообщение изменено пользователем 17.06.2010 17:00]
А интересно было бы послушать.... Говорят 8-ми киловатные есть...
Кто что скажет?
[Сообщение изменено пользователем 17.06.2010 17:00]
В
Вадимыч на Грозе Паркета
20:12, 17.06.2010
Чё-то никто про проточные неговорит....
http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=12...
Говорят 8-ми киловатные есть...
Дык, на такую мощность и проводка толстая нужна, и нормальная розетка не выдержит, надо подключаться к проводке неразъемно какими-нибудь клеммами или розетку здоровую ставить. А если брать до 3,5 кВт, то в час по чайной ложке бежать будет.
Тоже склонялся, было, к проточному. Но на яндекс-маркете почитал отзывы и че-то передумал. Оказывается, мало кто делает такие проточные, которые на выходе можно к водопроводу подключить и краны закрытыми держать. В основном они не рассчитаны на давление на выходе. Т.е. вешать строго над ванной и юзать штатный жиденький краник или душик. А те, которые держат давление, редкий и дорогой зверь.
Теперь смотрю в сторону компактных накопительных объемом 5-10-15 л. У Аристона, например, есть на 10 л, 3,2 кВт и с баком из нержавейки. Быстро нагревается и штатной проводкой можно обойтись. Чтобы с длинными шлангами порнографию не устраивать, хочу его под раковиной разместить. Но пока с жабой не договорился, там ценник где-то 5 т.р. Которые дешевле - с эмалированными баками и мощность от 1,2 до 2 кВт - долго раскочегаривать. Короче, с этой мыслью надо переспать. (С)
Установили 100 л Термекс. Нужно ли от щитка тянуть провод или
достаточно будет от розетки запитаться?
Объем как-то мало влияет на силу тока. Мощность кто говорить будет?
D
DARRINCID
08:23, 18.06.2010
Мощность кто говорить будет?
2000 Вт
В
Вадимыч на Грозе Паркета
12:15, 18.06.2010
2000 Вт
Это на уровне захудалого электрочайника. Ток 9 А, любая исправная "евро-розетка" потянет с "евро-штепселем".
компактных накопительных объемом 5-10-15
л.
Эх... Они хоть и компактные, но лишь относительно, под раковину у меня не помещаются, короба мешают. Есть одно местечко под полкой между торцом ванны и стеной. Но там штуцеры будут на самом полу - проблематично будет сливать воду.
У кого-нибудь есть опыт напольной (или почти напольной) установки накопительных водогреев?
проточные, которые на выходе можно к водопроводу подключить и краны закрытыми держать.
Погуглил на предмет, какие из проточных водогреев допускают давление на выходе, т.е. могут врезаться между холодным и горячим водопроводом. Некоторые называют их встраиваемыми. Некоторые явно пишут в аннотациях, что прибор может быть подключен к нескольким точкам разбора.
Увы, в Екб с такими аппаратами большая напряженка.
Atmor серии In-Line - от 5 кВт (23 А).
Edisson серии System - от 6 кВт (27 А)
Kospel Amicus - от 4 кВт (18.2 А)
Electrolux серии Minifix - от 4.4 кВт (19 А).
В инете можно найти инструкции в ПДФе практически к любым приборам и еще до покупки ознакомиться с особенностями. В описаниях на сайтах инет-магазинов часто ошибаются, в частности, со способом установки (верхняя/нижняя подводка). Например, электролюксовский аппарат допускает оба способа. А у Коспела за ориентацию отвечает индекс D или G в коде модели.
Обычно номинал мощности указывают для 230 В, по факту при 220 В мощность будет ниже. Преимущество аппаратов мощностью до 4.4 в том, что штатный автомат на 20 А выдержит такую нагрузку. Автомат на 25 А и медная проводка сечением 2.5 кв.мм выдержат до 5 кВт.
Хватит на умывальник или душ под слабеньким напором. Но, по-моему, цедить теплую воду из-под крана в тазик или ковшик - это всяко удобнее, чем греть в чайнике или кастрюльке. И это намного удобнее и безопаснее чайника, когда дома маленький ребенок.
Распространенный недостаток - отсутствие штатного выключателя. Аппарат с гидравлическим управлением постоянно запитан, нагрев включается автоматически потоком воды. Не хочется постоянно держать прибор под напряжением, когда он месяцами не будет использоваться. Придется озаботиться мощным выключателем типа пакетника или автомата. Или мощным реле, тогда любой слабенькой кнопкой можно управлять.
[Сообщение изменено пользователем 23.06.2010 12:54]
n
nowar
12:43, 18.06.2010
Нужно ли от щитка тянуть провод или достаточно будет от розетки запитаться?
любая исправная "евро-розетка" потянет с "евро-штепселем
Все верно, только добавлю. Существующая сеть должна быть 3-х проводная, иначе рекомендую тянуть новый кабель. А "евро-розетка" это розетка с 3-м заземляющим контактом. И дальше (вилка, кабель к водонагревателю) везде 3-я заземляющая жила.
#183223
Скажите, эти фотки ремонтов "ваших рук дело"? В Екатеринбурге?
b
bolid
01:21, 22.06.2010
Скажите, эти фотки ремонтов "ваших рук дело"? В Екатеринбурге?
Угу.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.