и еще про теплый пол.

Maple
00:29, 21.03.2010
Кабельный пол, по инструкции, в стяжку надо замуровывать. Можно ли просто его под чистовым полом, между лагами уложить ? без всяких стяжек.
0
АI
01:01, 21.03.2010
можно, но работать будет только 1 раз!
0
shalim
14:39, 21.03.2010
От пользователя АI

и не включать :-D
0
Maple
19:39, 21.03.2010
перегреется ? или что ? ктонить пробовал так кидать, сильно нагревается ?
0
shalim
19:48, 21.03.2010
ну вы вдумайтесь: сколько надо потратить энергии, что-бы нагреть таким количеством воздуха пол...
я еще пойму ик, но кабелем - это уже не серьезно...
0
Maple
21:22, 21.03.2010
От пользователя shalim
ну вы вдумайтесь: сколько надо потратить энергии, что-бы нагреть таким количеством воздуха пол...
я еще пойму ик, но кабелем - это уже не серьезно...

я верю в закон сохранения энергии. так будем считать эту ветвь дискуссии тупиковой. :-)
0
Интересующийся...R
08:15, 22.03.2010
От пользователя Maple
Кабельный пол, по инструкции, в стяжку надо замуровывать. Можно ли просто его под чистовым полом, между лагами уложить ? без всяких стяжек.

есть технология укладки нагревательного кабеля между лагами, на металлической сетке.
однако, стандартный нагревательный кабель с таких услових сгорит.
дело в том, что нормальная мощность на метр погонный кабеля составляет от 15 до 20 ватт на погонный метр. ему и нужен бетон для сброса тепла.

есть провода с заниженной мощностью на мерт погонный, от 6 до 10 ватт, их- можно.

в вашем конкретном случае вероятнее всего не получится, нужно мудрить имитацию стяжки... там же не стяжка как стяжка принципиальна, а сброс тепла.
благо щя материалов строительных - пруд пруди.
0
11:32, 22.03.2010
От пользователя Maple
я верю в закон сохранения энергии

В данном случае надо курить тепловое сопротивление. Попробуйте обклеить батарею пенопластом и применить закон сохранения энергии :-)
1 / 0
АI
20:57, 19.04.2010
как идея - купить саморегулирующийся кабель

толку скорее всего будет мало, но по крайней мере не сгорит!
0
Nvv67
13:00, 03.05.2010
Перегорит без отвода тепла. Проверял прошлой весной при подогреве загончика для цыплят. Постелил пленочный пол и все дела.
0