Поставили новый унитаз (хороший английский)...с тех пор воняет канализацией в туалете(

Electra
19:30, 15.01.2010
Не знаем как быть, уже все проверили нигде не течет....Может кто сталкивался и что делать(
0 / 1
19:38, 15.01.2010
марку и модель горшка уточните. а лучше :fotku:
0
Electra
19:48, 15.01.2010
От пользователя Stasuk

английский твайфорд вроде
0
19:59, 15.01.2010
гидрозатвор неработает а вот почему неработает нужно смотреть
5 / 1
20:05, 15.01.2010
Причины может быть 4.
1. Плохой гидрозатвор самом унитазе (либо его совсем нет).
2. Плохое уплотнение в местах соединения унитаза и канализационного раструба. Или Гофры.
3. Либо треснул стояк в момент демонтажа старого унитаза.
4. Либо кто то ходит мимо..)))

Во сех 4 случаях проверить можно просто: разложите газету или туалетную бумагу за унитазом и понаблюдайте не намокает ли она и в каком месте?
15 / 0
20:25, 15.01.2010
От пользователя Stasuk
1. Плохой гидрозатвор самом унитазе (либо его совсем нет).

8(
1 / 0
Electra
20:25, 15.01.2010
От пользователя Stasuk
Либо треснул стояк в момент демонтажа старого унитаза.

Стояк не треснул в коробе же все сухо
а что такое гидрозатвор
0 / 1
Gidrotermix
20:46, 15.01.2010
От пользователя Electra
а что такое гидрозатвор

Грубо говоря это та водичка которая у вас стоит на дне унитаза

скорее всего не работает воздушник на стояке, по причине холодов забился конденсатом
Лечение; поставить свой и не париться
1 / 0
20:47, 15.01.2010
в яндексе наберите..... Гидрозатор унитаза.......
0
Electra
21:07, 15.01.2010
От пользователя Gidrotermix
не работает воздушник на стояке

а что такое воздушник
0
Electra
21:08, 15.01.2010
От пользователя Gidrotermix
Грубо говоря это та водичка которая у вас стоит на дне унитаза

Дак там есть вода, мне кажется ее достаточно
И почему этот воздушник ваш сломался когда унитаз поменяли до этого все работало и не воняло(
0
Sоft
21:10, 15.01.2010
сколько лет дому???
0
Дежурный сантехник ЖЭКа
21:23, 15.01.2010
От пользователя Electra
а что такое воздушник

Если по простому, трубы у вас выходят на крышу, после морозов их затянуло инеем, возможно, что лёд намёрз, но скорее всего унитаз с канализацией не герметично соединён, в основном это бывает когда халтурщики гофру на слив ставят.
8 / 1
Electra
21:28, 15.01.2010
От пользователя Sоft
сколько лет дому???

с 84 года
1 / 1
Electra
21:32, 15.01.2010
От пользователя Дежурный сантехник ЖЭКа
Если по простому, трубы у вас выходят на крышу, после морозов их затянуло инеем, возможно, что лёд намёрз, но скорее всего унитаз с канализацией не герметично соединён, в основном это бывает когда халтурщики гофру на слив став


А что надо ставить на слив у нас и правда гофра(
0
21:34, 15.01.2010
От пользователя Дежурный сантехник ЖЭКа
скорее всего унитаз с канализацией не герметично соединён

+
Учитывая
От пользователя Electra
15 Янв 2010 21:08

других вариантов и нет.
0
Дежурный сантехник ЖЭКа
21:37, 15.01.2010
От пользователя Electra
А что надо ставить на слив у нас и правда гофра(

Нужно нормальными трубами это делать, а гофру....все гофры рано или поздно либо текут, либо пахнут))
1 / 2
Дежурный сантехник ЖЭКа
21:38, 15.01.2010
Вариантов то немного:
1. Заставить переделывать того кто это делал.
2. Копить деньги и вызывать спеца.
3 / 0
Electra
21:41, 15.01.2010
От пользователя Дежурный сантехник ЖЭКа
2. Копить деньги и вызывать спеца.

Сколько будет стоить можно в личку или в аську
0
Electra
21:43, 15.01.2010
От пользователя Electra
Заставить переделывать того кто это делал.

а что и где взять заместо гофры, да и там наверно трубу не поставить у нас унитаз немного наискосок от слива стоит(
1 / 3
Orc
22:17, 15.01.2010
От пользователя Electra
английский твайфорд вроде


это который продает лаверна а делает китай, ага?
0
Electra
22:29, 15.01.2010
От пользователя Orc
это который продает лаверна а делает китай, ага?

Не в курсе....в стройарсенале клялись что унитаз чисто англия какой то охрененный санфаянс
1 / 1
12 кабачков
23:50, 15.01.2010
а может из вентиляции прёт ароматец... когда пахнет всегда временами.. в связи с морозами
может вам снег в трубу нападал и заглушило. этаж какой дом скока этажей...
4 / 0
Вадимыч на Грозе Паркета
00:29, 16.01.2010
От пользователя Stasuk
2. Плохое уплотнение в местах соединения унитаза и канализационного раструба. Или Гофры.

Если дигностика газетами не выявила подтеков, возможны негерметичности в верхней части стыков. Диагностируется, например, щепоткой пыли, пудры или прочих сыпучих и летучих продуктов. При этом надо обеспечить тягу - дверь в туалет закрыть и убедиться, что в вытяжку хорошо утягивает. Если есть вытяжной вентилятор, включить его.
0
01:00, 16.01.2010
Проще уж сразу герметиком диагностировать – промазать хорошенько все стыки, быть для этого сантехником вовсе не обязательно, когда герметик просохнет и вонять перестанет, будет ясно – была щель.
3 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.