ПЛАЧЕТ КРОВЛЯ!

Дело было так:
1) новая кровля из металлочерепицы, утеплитель пенопласт запененный, стала капать по углам;
2) утеплил изнутри еще одним слоем теплоизоляции с фольгой, все равно изнутри потихоньку течет.
Подстажите как лечить?
Если это лед с первого раза, может прогреть как следует, чтобы все растаяло и перестанет течь?
В чем засада может быть засада а?
0
ApXuTeKToP
а что с вентиляцией кровли? Есть зазор? или лишь бы напихать утеплителя?
3 / 0
илич_
под металлочерепичей зазор между гидроизоляцией есть и еще зазор есть до пенопласта.
еще перед новым слоем тоже изоляция имеется
все равно капает в углу...
Сторители говорят нормально типо пока стройка конденсат и все такое, а уменя серце не спокой но как проверить то все ли в порядке?
0
Architector
пенопласт использовать для утепления кровли не рекомендуется !!!

1. У пенопласта низкая паропроницаемость ... вся влага осядет на нём и стечёт к вам на потолок ...

2. Конструкции кровли нагреваются летом свыше 60 град. Из-за этого резко ускоряется деструкция пенопласта.
10 / 0
илич_
что сейчас можно сделать? помогите советом
0
Architector
От пользователя илич_
что сейчас можно сделать? помогите советом


убирать пенопласт, утеплять базальтовым утеплителем следуя технологии. Все пироги есть у производителей кровли.
10 / 0
илич_
От пользователя Architector
убирать пенопласт, утеплять базальтовым утеплителем

удалять обязательно, или можно еще слой утеплителя кинуть?
0
Иван Копейкин
А пароизоляция со стороны тёплого помещения, перед утеплителем есть????
Утеплять пенопластом можно!
но пирог надо выполнять как и в случае с другими утеплителями, т.е пароизоляция и гидро-ветрозащита с зазором!

Пропенивание швов м/у пенопластом и стропилкой не даёт никакой гарантии что пар из помещения не пройдёт в пирог кровли!

Да, кстати какова общая толщина утеплителя сейчас в кровле?

может толщина маленькая вот и промерзает?
я бы рекомендовал толщину в 200мм
1 / 0
илич_
спасибо за внимание к моей проблеме
От пользователя Иван Копейкин
может толщина маленькая вот и промерзает?
я бы рекомендовал толщину в 200мм

у меня сечас пирог:
1 металочерепица;
2 контробрешетка
3 гидропароизоляция
4 пенопласт между стропил толщиной 100 мм
5 произоляция
6 еще одна обрешетка
7 упеплитель с фольгой
и все равно течет в углах :-(
считаете что мало утеплителя?
0
Хм. гдето на форуме читал что у тебя идет протечка теплопотерь и советуют пройтись тпеловизором и еще в конструкции есть влага и она постепенно выходит у вас дом из чего построен? И еще вы проветривали с интервалом 30 минут в течение недели помещение? какая температура стоит дома? отопление какое? Все эти факторы касаются ))
0 / 1
И еще если увас до сих иидет стройка и внути отделочные работы то поверте это нормально. задумайтесь сколько воды в штукатурке на стуну кладут и такдалие у вас влажность оч большая дома. нужно проветривать, но в такую погоду нельзя!!!!
0
Ваша проблема заключается только в неправильно выполненной пароизоляции, а может и в не выполненной вообще.
По строительным нормам применять пенопласт в качестве утеплителя можно, но только класа горючести Г1 и только с огневыми рассчеками.
Если у вас уже сейчас капает, то дальше лучше не будет. Как вариант можете набросать "пирог" вашей кровли и прокрнсультироваться со спецами или сюда его выложьте, посмотрим.
0
ISM
От пользователя илич_
4 пенопласт между стропил толщиной 100 мм

Вот и мостик холода. Утеплитель должен в нахлест укладываться
От пользователя galleon16
Если у вас уже сейчас капает, то дальше лучше не будет.
+1
1 / 1
ApXuTeKToP
От пользователя илич_
4 пенопласт между стропил толщиной 100 мм

в Сочи живете? Минимум 200мм.



От пользователя илич_
у меня сечас пирог:
1 металочерепица;
2 контробрешетка
3 гидропароизоляция
4 пенопласт между стропил толщиной 100 мм
5 произоляция
6 еще одна обрешетка
7 упеплитель с фольгой


каким образом выполнен вентиляционный зазор? Где обрешетка?
1 / 1
илич_
Мой кровельный пирог:
1) металлочерепица
2) контробрешетка - зазор 30 мм
3) гидропароизоляция
4) зазор до утеплителя 30 мм
5) утеплитель (пенопласт) 100 мм
6) пароизоляция
7) обрешетка 25 мм (еще один зазор)
8) еще слой изоляции 5 мм с фольгой

в итоге конденсат:
в виде льда намерзает на гидроизоляции (п.3)
в виде воды стекает с пароизоляции внутрь дома :-(
если я правильно понял у меня тонкий слой упеплителя (кровля промерзает)
и нет выхода пара через пенопласт...
0
100мм пенопласта - недопустимо мало, тем более, если хотите мансарду эксплуатировать. Минимум 180-200мм - и то толщина зависит Rо утеплителя. Особое внимание необходимо обратить на паро и ветрозащиту.
0
что за гидропароизоляция?
должна быть гидро-ветрозащитная пленка или супердиффузионная мембрана, и правильной стороной уложена.
Толщину утеплителя увеличить до 200 мм, исключить все мостики холода.
У пароизоляционного слоя все швы и примыкания к стенам должны быть герметично проклеены.
Вентзазор 30 мм - мало. Куда выводится воздух из вентзазора? аэраторы есть на кровле? производительности их достаточно?
1 / 0
filcom
Сейчас вам необходимо просто дополнительно нагревать вашу крышу. Пеноплатс это просто теплоизолятор. Нагрейте его и конденсат прикратится. Но толщина маловата. Видел подобные варианты с дополнительным утеплением изнутри помещения ватой. В вате в месте контакта с пенопластом конденсировалась влага , и вата примерзала.
0
Orc
От пользователя илич_
4 пенопласт между стропил толщиной 100 мм


как уже писали - это слишком мало...
кроилово ведет к попадалову (с)
0
Atropin™
Люди Вы сума сошли, пенопластом утеплять кровлю!
0
илич_
От пользователя filcom
Сейчас вам необходимо просто дополнительно нагревать вашу крышу. Пеноплатс это просто теплоизолятор. Нагрейте его и конденсат прикратится. Но толщина маловата. Видел подобные варианты с дополнительным утеплением изнутри помещения ватой. В вате в месте контакта с пенопластом конденсировалась влага , и вата примерзала.

Еще раз спасибо за внимание к моей проблеме:
я сейчас решил идти путем как раз таки доп. утепления изнутри минватой (100 мм), надеюсь снять этим проблему промерзания кровли.
0
Иван Копейкин
Утеплить дополнительно изнутри нормальное решение!

Рекомендую проверить пароизоляцию на герметичность швов нахлёстов и примыканий к чему либо!

Удачи!
0
stekun
Господа, столкнулся с подобной проблемой. До наступления первых морозов не успел сделать пароизоляцию. 2й мансардный этаж был утеплён и активно использовался в качестве места отдыха. Топил небольшим теном, температура была всегда +. При первой же оттепели крыша ябы сказал "заревела", а не заплакала... В эсктренном порядке сделал пароизоляцию, но не до конца. При второй оттепели результат был лучше, но всё равно плачет.
Хотел бы спросить:
1. класснический кровельный пирог с проветриванием, 15 см "Урса тёплый дом", достаточно? Пока сейчас наблюдаю примерзание ваты к влагоизоляции, но я думаю это нормально когда плохая пароизоляция...
2. Как можно избавиться от влаги сейчас и доделать пароизоляцию? Прогрев помещения, ожидание следующей оттепели?
3. Стоит ли сейчас это делать?

[Сообщение изменено пользователем 11.01.2010 02:20]
1 / 0
Иван Копейкин
1)Делай пароизоляцию однозначно! чем быстрее тем меньше будет влаги в утеплителе!
2) 150мм мало(чем толще тем меньше будеш затрачивать энергии на отоплении атмосферы! как следствие теплее в доме
3) что за пирог "урса тёплый дом" ссылочку мона, интересно стало!
4) годро-ветро-защита есть над утеплителем?
5) Воздушный зазаор для вентиляции подкровельного пространстсва есть? Приточно-вытяжные отвертия придусмотрены на кровле
6) Кровельное покрытие?
0
Orc
От пользователя stekun
2. Как можно избавиться от влаги сейчас и доделать пароизоляцию? Прогрев помещения, ожидание следующей оттепели?


дождаться лета, выкинуть существующий утеплитель и потом купить новый из расчета 200мм толщины минимум.
2 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.