Неисправности газовых котлов
А
Александр\"\"
23:59, 23.11.2009
Котел FERROLI после запуска при установке температуры до 60 С горит ровным тихим пламенем .а ГВС работает нормально в чем причина.
А
Александр\"\"
18:11, 24.11.2009
И не поднимает температуру в системе.
18:24, 24.11.2009
И не поднимает температуру в системе.
из вас информацию клещами тянуть, что ли надо???
какая температура установлена на котле для системы?
ЧТО именно вас смущает? то, что, не поднимая тем-ру, работает нормально? или то, что ГВС нормально, но отопление недостаточно?
нет, ну всё понятно, но что конкретно?
ну и какой именно феролли... бытовуху их не видел, и если это промышленный котел, то марку "бошки"
сейчас читают
А
Александр\"\"
23:56, 24.11.2009
Котел Ферроли DOMIproject C32 настенный . После установки первый год работал какую t выставиш на панели управления в системе отопления до такой поднимает и стаит в режиме ожидания переодически включается при падение t .Но после пользавания ГВС в системе падоло давление.Раза 2 в сутки поднимал
давление.Нынче когда запустил при установке t более 45 С хоть 60 или 80 на заданую t не выходит а медленно остывает при этом естественно падает давление и он затухает до поднятия давления. Когда его установил с его собственого расширителя стравил воздух через нипель.Запитано от гор.сети.Разводка
системы отопления гравитационная
[Сообщение изменено пользователем 25.11.2009 00:09]
[Сообщение изменено пользователем 25.11.2009 00:13]
[Сообщение изменено пользователем 25.11.2009 00:09]
[Сообщение изменено пользователем 25.11.2009 00:13]
с его собственого расширителя стравил воздух через нипель
По этой причине:
после пользавания ГВС в системе падоло давление
и
при этом естественно падает давление
А когда Вы дольете, при нагревании бежит со сбросного клапана...
Накачайте расширительный бак, чтоб прекратилась чехарда с давлением, а потом будем снова Вас пытать...
А
Александр\"\"
19:29, 25.11.2009
Да бежит и долго .Накачал до 0,7 бар подожду результат . А то сильно погода сменилась до -35 опустилась .
А
Александр\"\"
21:43, 25.11.2009
С час поддержало и упало кател затух.Последовательно стоит самоделка с гарелкой "пламя -1" одерживать стал и t идавлениедо 2 бар.
А
Александр\"\"
21:50, 25.11.2009
Затушил котел с системы с расшерителя на верхней точки скинул давление и насосом на манометре котла . Водой поднял чуть больше 1 бар чтоб воспламенилась горелка.
А
Александр\"\"
21:49, 26.11.2009
В расшеритель накачал 1,3 бар день работает без скачков давления пламя на горелки горит на среднем пламени.Работа ГВС проходит нормально с отключением насоса греет воду нормально. Отопление на смену режима t пламя горит одинаково.
А
Александр\"\"
23:12, 26.11.2009
А как проверить давления газа на входе кустарным способом?А то кажись пламя во время работы отопления не работает в полную силу.
А в инструкции написано
-заполните водой систему и полностью спустите воздух котла и из системы,открыв винтель на котле и в различных местах системы отопления.
[Сообщение изменено пользователем 26.11.2009 23:13]
А в инструкции написано
-заполните водой систему и полностью спустите воздух котла и из системы,открыв винтель на котле и в различных местах системы отопления.
[Сообщение изменено пользователем 26.11.2009 23:13]
А
Александр\"\"
20:03, 27.11.2009
Очень признателен за совет,дал заявку.Будем ждать выполнения.
А
Александр\"\"
22:43, 06.01.2010
Давление газа норма.Котел в режиме отопления нормально не работает.
Горит как при работе на 40С.Делал сброс настроек и по новому запускал без изменении. Автоматика накрылась или как?
Горит как при работе на 40С.Делал сброс настроек и по новому запускал без изменении. Автоматика накрылась или как?
D
Dmutruck
13:54, 23.04.2011
что нужно зделать когда включаеш гарячую воду то бижит то гарячая то холодная???
z
zloipapa2013
01:40, 27.11.2012
Катёл Grandini JLG26-W3 при впуске появляетьса E1 В чем проблема ?
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.