Подключение газового котла к пропановому баллону
T
T_D
Проблема такая. Хотим временно подключить систему отопления по резервной схеме к пропановому баллону. Как это сделать, но чтобы к котлу подходило давление газа в диапазоне от 40 до 50 милибар, это будет 0,004-0,005 МПА, удалось купить редуктор с манометром от 0,1 до 0,5 МПА. То есть для нашего
случая этот манометр ничего не почувствует. Где взять соответствующий манометр, может кто знает?
T
T_D
Да, нет речь идет о редукторе низкого давления. Простой редуктор нельзя, он выдает слишком большое давление. Нужно до 50милибар.
Да, нет речь идет о редукторе низкого давления. Простой редуктор нельзя,
Вы об этом? http://www.gaz-kom.ru/detail/60
Учим таблицу физических величин - потом спорим.
Стандарт G30
Яндекс рулит.
М
Мr.Smith
обычный редуктор РДСГ без всяких регулировок и манометров, который используют для плит
По идее, эта штука не подходит по нескольким причинам:
1) эта "лягушка" (та, что без регулировок) дает довольно стабильное давление 30 мбар, но для настенника нужно давление 40-50 мбар (по соображениям безопасности, т.к. при меньшем давленнии есть вероятность плохого впрыска газа в горелку и, соответственно, вероятность неполного сгорания. А т.к. балонный газ тяжелее воздуха, то он имеет свойство оседать на пол, скапливаться и взрываться потом....)
2) и все бы ничего, 30 мбар вообще то достаточно для нормального горения, но при горении котла, когда газовый клапан открыт и газа "кушается" много реальное давление перед котлом падает. Для 24 кВтного котла оно падает до 7-10 мбар на полном баллоне, а затем и вообще почти до нуля. Т.к. не хватает пропускной способности данного редуктора. Он ведь все-таки предназначен для плит. А у плит мощность маленькая, а значит и расход газа не большой. Вот тут и начинается "НЕ БЕЗОПАСНОСТЬ".
3) А если использовать подобную лягушку, но с регулировкой, то тут другая история: Если накрутить регулирующий винт до занчения 40 мбар при работающем котле, то при остановке котла давление значительно увеличивается и есть шанс нагнуть газовый клапан котла, т.к. он вроде до 150 м.бар терпит, а потом кирдык.
В итоге так: если придерживаться всех правил, то подобные редукторы не подходят. Но т.к. особо нету никаких заменителей (или у них высокая стоимость) народ действительно их использует, на свой страх и риск.
Форсунки котла менять однозначно!!!!
[Сообщение изменено пользователем 25.11.2009 09:36]
где купить манометр написал в личку.......
[Сообщение изменено пользователем 25.11.2009 09:42]
T
T_D
Посоветуйте, какой редуктор поставить. Дифманометр-напоромер до 6 КПа мы нашли. Мы имеем сейчас редуктор БПО5-5 со слишком большим диапазоном от 0 до 0,6 Мпа, подойдет ли он к нашему случаю, сумеем ли мы его настроить на диапазон от 4 до 5 КПа?
V
Voltage
Вам уже сказали! Покупайте "лягушку" и будет Вам счастье!
Но я подключал свой котел на пол часа! Чтобы проверить всю систему перед пуском газа. И форсунки не менял.
А сосед у меня балона 3 спалил в своем котле и ничего!
Но я подключал свой котел на пол часа! Чтобы проверить всю систему перед пуском газа. И форсунки не менял.
А сосед у меня балона 3 спалил в своем котле и ничего!
T
T_D
Не будет нам счастья с "лягушкой" или будет на полчаса нас это не устроит. У нас котел слишком дорогой , чтоб эксперименты подобные производить. Мr.Smith нам подробно и доходчиво все объяснил, что может быть.
для настенника нужно давление 40-50 мбар
Что за котел? Что это за давление газа? Какой стандарт?
соответственно, вероятность неполного сгорания
Да ну?! А у этого котла модуляция не предусмотрена? Музейный экспонат?
А если все же предусмотрена, то каким способом? Уж не снижением ли давления газа на горелке?
есть
вероятность плохого впрыска газа в горелку
Да! Эта вероятность есть и она равна нулю.
вероятность неполного сгорания. А т.к. балонный газ тяжелее воздуха, то он имеет свойство оседать на пол, скапливаться и взрываться
потом..
Вы не пробовали писать сценарии к фильмам ужаса? У Вас талант! Прям так и встает перед глазами картина, как многие молекулы пропана сгорают в воздухе и улетают в дымоход, а некоторые, самые хитрые, пробиваются против потока в камере сгорания и скапливаются, и скапливаются на полу...
Вот так поворот сюжета!! Все таки достаточно? Скажу Вам по секрету, что и 0.2 мбара достаточно. Высота пламени на горелке будет примерно 5мм. 30 мбар вообще то достаточно для нормального горения,
"кушается" много реальное давление перед котлом падает. Для 24 кВтного котла оно падает до 7-10 мбар на полном баллоне, а затем и вообще почти до нуля
Смотрим характеристики по ссылке, которую я дал и
считаем... Т.к. не хватает пропускной способности данного редуктора
Пропускная способность 1.2 м3/час - как раз на 24кВт.
Если МИНИМАЛЬНАЯ мощность котла не больше 24кВт, гореть будет без проблем, вот только не больше 24кВт. Если надо больше, берем 2 баллона и 2 РДСГ... Или 3... Или 8...
А сколько? А у плит мощность маленькая
газовый клапан котла
Мr.Smith нам подробно и доходчиво все объяснил
Хорошо Вам! А вот до меня не дошло...
Если у Вас котел ТАКОЙ ДОРОГОЙ, то обратитесь в их сервисный центр, чтоб скомплектовали ГБУ, запустили котел и взяли на обслуживание и не забивайте себе голову. У нас котел слишком дорогой
Дифманометр-напоромер до 6 КПа мы нашли
Это хорошо! Осталось научиться безопасно подключать его в газопровод и понять, что он вам не нужен ;-)