канализация ( автономная) в частном доме
s
seler
Спрошу у спецов в этой теме.
Вопрос такой. какой вариант конструкции отводящей трубы(красной) предпочтительнее ?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Горизонтальные трубы идут с уклоном 0,02.
На втором рисунке диагональная труба с углом 45.
Вопрос такой. какой вариант конструкции отводящей трубы(красной) предпочтительнее ?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Горизонтальные трубы идут с уклоном 0,02.
На втором рисунке диагональная труба с углом 45.
U
77*7
Опять Двойка
[Сообщение изменено пользователем 29.06.2015 14:40]
В смысле я бы выбрал второй[Сообщение изменено пользователем 29.06.2015 14:40]
y
yax3
Хоть народ тут и пыхтел, что большой угол то же плохо. Рискнул (места мало).
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
U
77*7
Фекалия может застрять внизу. Сделай тройник под углом 45 град чтобы на крайняк давлением воды протолкнуть дальше.
s
seler
я бы выбрал второй
А как насчёт "транспортной способности воды"
не получится что вода быстрее гумна утечёт ?
Фекалия может застрять внизу. Сделай тройник
под углом 45 град
+1
90 градусов недопустимы. Лучше 2 раза по 45
y
yax3
Лучше 2 раза по 45
Да.
d
dron555
Друзья! Подскажите где можно купить греющий кабель.не Китай!
надо порядка 40 метров
K
Kamensk61
Поставил таки септик АСО-1,два молодых парня установили за день
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
года через два-три отчитаюсь ...
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
года через два-три отчитаюсь ...
а где вы мистер прочитали что больший уклон хуже? дайте ссылку на норматив!!!
Смею открыть вам глаза, и уколоть ваш профессионализм, но рекомендованный уклон связан ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО!!! с магистральными сетями городских канализаций, где в смотровых колодцах есть разрыв струи, так вот при этом уклоне не происходит засорения и минимален размыв бетонных конструкций! а все остальное придумали не особенно грамотные продавцы канализационных систем разного рода!!!
U
77*7
Вол когда водичка по большому уклону скатится вся, а фекалия из-за своей массы "не поспеет за водой" и остановится, вот тогда вспомним про правильный уклон.
s
seler
ну дак и как тогда быть если уровень унитаза выше уровня колодца на 2 метра?
Уклон должен быть 2см / метр для 110 трубы, больше не лучше и меньше тоже.
Неправда, до 15 сантиметров на метр:
18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать
0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
Для всех кто держит в голове идею полива огорода водой после станций очистки стоков... Водой после автономных канализаций поливать нельзя, так как она содержит огромное количество нитратных и нитритных соединений (продукты разложения азота из мочи). она должна утилизироваться в грунт и там доочищаться на полях фильтрации. Осуществлять полив плодовых культур водой после аэробных биореакторов можно ТОЛЬКО!!! после доочистки на биофильтрах или ионно-обменных фильтрах. Эти банальные вещи прописаны законами во всех засушливых странах. А то что написано не ресурсах не добросовестных продавцов систем очистки стоков это не более чем маркетинг!!!
s
svetlanaroma
такой слив они делают до первого прихода санэпиднадзора....или прокуратуры по стуку соседей, сброс неочищенных вод даже уголовно наказывается.
Скажите по какой статье можно привлечь таких людей? У меня коллега уже 3 месяца бегает по Тагилу...был везде (Прокуратура, санэпидстанция, администрация города и района), всё, что могут сделать эти службы - выписать штраф 500= рублей! Один раз! Повторно даже говорить на эту тему не хотят. Хотя хозяин-идиот сливает свои вонючие стоки не просто в дренажную канаву, а в канаву, которая идет в городской пруд! Причём в районе яхт-клуба, где занимаются дети!
О чём тут вообще говорить!
s
_sly_
Тоже купил и закопал септик АСО-1 в выходные.
Утеплил верхнюю часть обрезками пенопласта на монтажную пену.
Утеплил верхнюю часть обрезками пенопласта на монтажную пену.
I
ISM
Для всех кто держит в голове идею полива огорода водой после станций очистки стоков... Водой после автономных канализаций поливать нельзя, так как она содержит огромное количество нитратных и нитритных соединений (продукты разложения азота из мочи).
она должна утилизироваться в грунт и там доочищаться на полях фильтрации. Осуществлять полив плодовых культур водой после аэробных биореакторов можно ТОЛЬКО!!! после доочистки на биофильтрах или ионно-обменных фильтрах. Эти банальные вещи прописаны законами во всех засушливых странах.
Люди специально навоз в огород вносят, что бы азотом почву обогатить.
Дело не в азоте, а в бактериях, которые присутствуют в человеческих фекалиях.
B
Beta_version
....
Вы мне дайте ссылку где технические умы описывают сие красочное событие))))
Вот здесь, например:
http://biostroy.com/d/62160/d/ratnikov_3-09.pdf
второй пункт на первой странице
Навоз в огороды завозят не для того что бы азотом обогатить почву)))) почитайте книги про сад и огород и вам там поведают в чем польза навоза, хотя и там найдете, что полезен он в основном только в форме перегноя, а это скорее гумусные составляющие, где азотистые соединения имеют ОЧЕНЬ устойчивые
формы. А бактерии про которых вы вещаете содержаться только в больных людях, все остальное ограничивается кишечной палочкой, которой и без сточных вод в грунте хватает! вообще интересно откуда вы черпаете знания)))
без доочистки нельзя поливать огород и точка!!!! а если вы поливаете то сносите ваши помидорчики в лабораторию и померяйте содержание нитратов в плодах)))) будете удивлены тому какие вы вырастили экологичные продукты....
без доочистки нельзя поливать огород и точка!!!! а если вы поливаете то сносите ваши помидорчики в лабораторию и померяйте содержание нитратов в плодах)))) будете удивлены тому какие вы вырастили экологичные продукты....
По данному вопросу нужно обратиться в Росприроднадзор. Они обязаны отреагировать или дать консультацию. В Нижнем Тагиле они находятся : Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гагарина, д. 77, оф. 130. по закону может быть наложен штраф до 200т.р. не зависимо от того физическое или юридическое лицо косячит!
Так же можете задать полноценно вопрос вот тут: http://www.rpn-urfo.ru/questions/index.shtml и они обычно в течение 1-5 дней отвечают в развернутой форме по конкретной ситуации!
Федеральный закон от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (редакция от 17.06.2010) (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.07.2010) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях КоАП РФ от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001)(ред. от 17.06.2010)(с изм. и доп., вст. в силу с 01.07.2010) "КоАП РФ"
ПО ЭТОМУ ЗАКОНУ ТОЧНО ОТ 1000 ДО 2000, А ПОТОМ ТУДА БУДУТ ХОДИТЬ КАК НА РАБОТУ)))
[Сообщение изменено пользователем 07.08.2015 14:46]
[Сообщение изменено пользователем 07.08.2015 14:47]
B
Beta_version
в СНиП нет таких нормативов!!!
Нормативы тоже люди составляют. А на все случаи жизни никаких нормативов не хватит.
G
Galina70
Мы с супругом на даче решили провести также канализацию и по совету специалистов купили Септик Танк. Нам понравились его характеристика и что его эксплуатация может быть временная. Это нас устроило ведь на даче мы находимся только летом. А с комфортом хочется быть всегда. Теперь думаем делать ремонт
и установит туалет в доме.
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.