ТЕПЛОВИЗОР_ для тех кто строится

Окна, а точнее их некачественный монтаж извечная проблема.

Вот тоже небольшая подборка термограмм. И окошки и пол и стены. Всего понемногу. Почти все снимки из разряда "no comment"


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


теплый пол. помещение нежилое - отопление на минимуме.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


а это стена дома. материал стен в один шлакоблок, с последующей отделкой стен ГКЛ. Там где подрозетники видно понижение температуры. Съемка велась в -17. Сейчас, в морозы, там температура еще ниже и может возникнуть конденсат на электрических соединениях. Дом отделан но дополнительно не утеплялся. Построен на продажу.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
3 / 0
что бы не создалось впечатление, что все окна плохо стоят публикую пару доброкачественных образцов:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

хотя секрет еще и в утепленном сэндвиче по периметру проема.
2 / 0
Igrok
От пользователя kord
Дом отделан но дополнительно не утеплялся. Построен на продажу.


Вот с таким качеством и продают готовые дома - не ведающим "богатеям" :-D

п.с. это я не про вас. ;-)
1 / 0
От пользователя Igrok
Вот с таким качеством и продают готовые дома

внешне и вправду красиво.
но "кота в мешке" могут продать в любом бизнесе.
В случае с холодными домами и квартирами это еще и высокая цена вопроса.
1 / 0
От пользователя kord
случае с холодными домами и квартирами это еще

пол беды, продают с хреновым фундаментом вот это да! :-(
2 / 0
От пользователя s.enns
продают с хреновым фундаментом вот это да! :-(

да и с крышами могут накосячить. В данному случае инструментальный контроль позволяет увидеть часть косяков. Кстати, трещину по стене проявившуюся вследствие слабого фундамента или иных причин тепловизор тоже покажет.

Что же касается окон - то это лишь пример того, что иногда можно и исправить. Про серьезные недочеты - необходимо посерьезнее решение, чем повторный монтаж окон.
1 / 0
Igrok
От пользователя kord
что бы не создалось впечатление, что все окна плохо стоят публикую пару доброкачественных образцов:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


странно.
а я вижу, что в углу окна, рядом, где стоит цифра 18,3, такое же холодное пятно - уходящее влево, как и на цифре 6,6. А вверх идёт теплее примерно +11.
это разве нормально???

и еще, если +6,6 это температура стекла, то тут не всё так просто с определением самой его температуры!
0
От пользователя Igrok
а я вижу, что в углу окна, рядом, где стоит цифра 18,3, такое же холодное пятно - уходящее влево, как и на цифре 6,6.

это скорее сама рама пластиковая холодная, ну как гриться, какую выбрал раму (1,2,3 ...камерную) такой и результат получишь :-)
0
От пользователя Igrok
это разве нормально???

если опираться на СНИПы, то понятие "нормально" не существует.
Есть требования по обеспечению энергосбережения и нормативные требования по температурным перепадам.

Один из показателей которого необходимо достигать - недопущение возникновения температуры точки росы на ограждающих конструкциях внутри помещений. По данному окну, если в провести измерения сегодня, то утром в пригороде было -36-38, показатели могут быть иными.

От пользователя s.enns

какую выбрал раму (1,2,3 ...камерную) такой и результат получишь :-)


и это тоже в том числе. оконная конструкция также имеет свой показатель теплосопростивления. который нормируется. если он ниже чем требуется для нашего региона, то в бобы не ворожи - а будет повышенная утечка тепла и сопутствующие моменты: конденсат, промерзание и плесень.
0
Igrok
От пользователя kord
Есть требования по обеспечению энергосбережения и нормативные требования по температурным перепадам.


Очень интересно ... озвучте их плизз.
0
Пжалста:
=============
Выдержка из СНиП 23-02-2003 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ"
5. ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ
5.1 Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;
б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;
в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.
Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей "а" и "б" либо "б" и "в". В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать требования показателей "а" и "б".

Ограничение температуры и конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающей конструкции
5.8 Расчетный температурный перепад Dt0, °С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин Dtn, °С.
Для Жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов составляет:
- для наружных стен - 4 градуса
- для покрытий и чердачных перекрытий - 3 градуса
- для перекрытий над проездами, подвалами и подпольями - 2 градуса.
=================
Вот и делайте выводы, господа.
0
странник_r66
От пользователя kord
Вот и делайте выводы, господа.


Ставить радиаторы надо в нишах под подоконниками и холодных углах. А в небольшом доме - ленинградка. Т.е. так, как делали всегда.
:-D



[Сообщение изменено пользователем 21.01.2010 13:56]
0
не жопа
Кстати на снимках шикарно видно температуру алюминевой рамки, которая стеклышки стеклопакета разделяет.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
1 / 0
не жопа
Пункты 5.9., 5.10 из СНиПа по тепловой защите зданий тоже в тему будут.
0
От пользователя Dr. Jekyll
видно температуру алюминевой рамки


я себе заказывал с пластиковой. надо будет посмотреть как на ней. мне понравилось чисто визуально, но с практичной стороны - пластик-не металл.


От пользователя Dr. Jekyll
Пункты 5.9., 5.10 из СНиПа по тепловой защите зданий тоже в тему будут.

согласен. См.ниже:
Выдержка из СНиП 23-02-2003 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ"
...
5.9 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне теплопроводных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер, шпонок и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года.

Примечание - Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей следует принимать:

для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55%, для помещений кухонь - 60%, для ванных комнат - 65%, для теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75%;

для теплых чердаков жилых зданий - 55%;

для помещений общественных зданий (кроме вышеуказанных) - 50%.

5.10 Температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже плюс 3 °С, а непрозрачных элементов окон - не ниже температуры точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года, для производственных зданий - не ниже 0 °С.
...
1 / 0
не жопа
Было бы ещё интересно посмотреть в ИК диапазоне на финские окошки.
Такая конструкция:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

(Рама с одним стеклом наружная.)

[Сообщение изменено пользователем 21.01.2010 15:35]
1 / 0
Igrok
От пользователя kord
5.10 Температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже плюс 3 °С, а непрозрачных элементов окон - не ниже температуры точки росы

Формула для приблизительного расчёта точки росы в градусах Цельсия:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

где
a = 17.27,
b = 237.7 °C,
ln — натуральный логарифм,
T = температура в градусах Цельсия, принимаем для квартиры примерно 24 гр.
RH = относительная влажность в долях (0 < RH < 1.0), щас замерял в цехе – 0,45, дома соответственно еще меньше, ну допустим 0,3
Tp = точка росы,

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Формула обладает погрешностью ±0.4 °C в следующем диапазоне значений:
0 °C < T < 60 °C
0.01 < RH < 1.0
0 °C < Tр < 50 °C

В итоге я получаю 5,35 гр.

Посчитайте и вы для своих условий.

[Сообщение изменено пользователем 22.01.2010 16:42]
0
Для ленивых рекомендую воспользоваться онлайн калькулятором точки росы:
http://planetcalc.ru/248/

по данным, приведенным выше у Сергея выдал значение 5,3 град. Сотые не выдает. А так удобно.

опечатался, я Сергей. Исправил.

[Сообщение изменено пользователем 22.01.2010 18:22]
0
Igrok
От пользователя kord
по данным, приведенным выше у Сергея выдал значение 3,5 град


ай яй яй ... ну что ж вы так не внимательно то ...
24 окруж. темп
30 - влажность (у меня в формуле 0,3, т.к. еденицы относительные)

итог - 5,3 - как и у меня!!!
0
Хочу показать зависимость от наружной температуры промерзания по конструкциям.
В данном случае мансардный этаж. Металлическая балка вделанная в стену.

параметры наружного воздуха в первом случае: -17 град., внутри: + 18, влажность воздуха 20%, температура точки росы: -5,3

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


параметры наружного воздуха во втором случае: -9 град., внутри: + 22,3, влажность воздуха 28%, температура точки росы: +2,6

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Потеплело, вроде бы и не так ощутимо промерзание по конструктиву, но его деструктивное воздействие никто не отменял. Про соответствие СНиП даже не упоминаю.
0
eliseyserver
требуются ваши услуги с тепловизором
перезвоните пожалуйста +79122330975
0
недовольные
тоже интересуемся :-)
0
странник_r66
Ну и что? Находите точки, в которых холод пробивает теплоизоляцию. Это оправдывает затраты на исследования? Копейки в общей теплопотере. Через вентиляцию уходит половина тепловой энергии. Там дыры в тепловой защите дома порядка 1 квадрата (итого). Если в помещении (здании) никого нет и никто не живет, зачем платить лишнее? тут, столкнулись с электропроводкой. Когда ставишь подразетник -оттуда тянет холодом. Стена 4 кирпича- и что? Это как то существенно отразится в энергосбережении?

[Сообщение изменено пользователем 22.02.2010 19:36]
0
stroy09
Иногда поднимается вопрос - на что класть пеноблок ( на раствор или на клей)?

Хочу попросить показать фото после замеров тепловизором:
1. Дом из пеноблока, кладка на раствор (отсев + цемент, вроде как дешево и надежнее, и все равно дом снаружи утепляться будет)
2. Дом из пеноблока, кладка на клей (клей для пеноблоков). (дорже и расход больше, могут быть щели).

Интересует результат - а именно возможность наглядно увидеть теплопотери при разных подходах к кладке пеноблока. Если есть пару фото, покажите, пожалуйста.
0
десс
Если у вас хватает тепла ,хотел бы предупредить людей,особенно живущих на 1 этажах,чтобы не увлекались герметичностью жилища(устанавливают стеклопакеты) у вас зимой квартира становится под разряжение,возможен подсос воздуха откуда угодно,из подвала, коридора ,от соседей и т.д.Лучше ставить квартиру под небольшое давление,через ТВП (трубчатый воздухо подогреватель) .

[Сообщение изменено пользователем 23.02.2010 18:51]
0