ТЕПЛОВИЗОР_ для тех кто строится
I
Igrok
Всем добрый день, ой ... или уже вечер ;-)
В мае этого года были проведены работы по тепловизионному контролю одного дома, находящегося на стадии строительства, т.е. стоят уже окна, двери + подведено тепло.
Тепловизор IR 913 с чувствительностью 0,1 гр.
В кратце для чего это было сделано:
1. Найти места, где плохо проложена или отсутствует изоляция;
2. Качественно ли установлены окна;
3. Нет ли сквозняков на стыках пол-стена, стена-потолок, стена-стена;
4. Проверка работы отопительной системы;
5. Поиск общих утечек тепла.
Вот несколько фото (теплограмм):
Отрицательные моменты:
Первый этаж - вид на 2-й эт, балки перекрытий.
Явный "косяк" в стыке балки и стены. Сильные теплопотери.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
2-й этаж, стык стены и пола - явно дует холодом.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
еще такой же пример, только в другой комнате
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
стык потолка 1-ого этажа и стен.
явно что то не доделано, сильный сквозняк.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Трещина стены, стена конечно не развалится, но "заделать" необходимо.
Сквозняк.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В мае этого года были проведены работы по тепловизионному контролю одного дома, находящегося на стадии строительства, т.е. стоят уже окна, двери + подведено тепло.
Тепловизор IR 913 с чувствительностью 0,1 гр.
В кратце для чего это было сделано:
1. Найти места, где плохо проложена или отсутствует изоляция;
2. Качественно ли установлены окна;
3. Нет ли сквозняков на стыках пол-стена, стена-потолок, стена-стена;
4. Проверка работы отопительной системы;
5. Поиск общих утечек тепла.
Вот несколько фото (теплограмм):
Отрицательные моменты:
Первый этаж - вид на 2-й эт, балки перекрытий.
Явный "косяк" в стыке балки и стены. Сильные теплопотери.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
2-й этаж, стык стены и пола - явно дует холодом.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
еще такой же пример, только в другой комнате
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
стык потолка 1-ого этажа и стен.
явно что то не доделано, сильный сквозняк.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Трещина стены, стена конечно не развалится, но "заделать" необходимо.
Сквозняк.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
I
Igrok
Положительные моменты:
Хорошо установлены пластиковые окна.
Нет теплопотерь. Вид изнутри.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Другое окно, так же всё отлично.
Вид снаружи.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Крыша так же в порядке.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Все работы, были проведены до отделки внутренних помещений.
А если бы был паркет, обои и т.д. - надо было бы "отдирать".
Вот так я помог одному человеку
Хорошо установлены пластиковые окна.
Нет теплопотерь. Вид изнутри.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Другое окно, так же всё отлично.
Вид снаружи.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Крыша так же в порядке.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Все работы, были проведены до отделки внутренних помещений.
А если бы был паркет, обои и т.д. - надо было бы "отдирать".
Вот так я помог одному человеку
Вот так я помог одному человеку
Хорошая тема, правильная
__________________________________
[Сообщение изменено модератором 27.10.2009 22:40]
X
~XO~
Хорошее дело! Я бы воспользовался. Напишите контакты в личку. Когда тепло запустим, сделаем "экспертизу" холодных мест.
X
~XO~
к вам можно обращаться??
лучше тут не писать... а то реклама - бан - тема закрыта.
тема конечно интересная, но уже явная реклама, пока предупреждаю и чищю тему, в дальнейшем будет бан
Т
Темник
Вот так я помог одному человеку
Для этого обыкновенного пирометра достаточно
Так господа!
Стоп. Ненужно провоцировать баны
3.9. Обсуждение действий модераторов и администрации портала в форумах, вступление в спор с модераторами относительно вынесенных ими решений;
3.Ограничения
но у многих я смотрю есть праведное негодование и вопросы.
Поясняю позицию, автор явно предлагал оказать услугу (это сообщение удалено), пользователи начали вести личное общение с тредстартером. Правила есть правила, тема и правда интересная, хоть и не нова , если начнется снисхождение к такой рекламе, то форум превратиться, в предложения фирм, тиа а я вот, что сделал, а я вот так могу, и поверьте им не лень будет их апат, а проблемы и вопросты пользователей будут скатываться все ниже и ниже.
Темы приведенные для примера, посмотрите, и если найдете, предложения тредстартеров обратиться к ним прямым текстом, жмите сообщить модератору.
Все обсуждения в личку, не будем тему засорять, если продолжите тему вынужден буду снести.
Задавайте вопросы тредстартеру по технологии, еще чтото но никаких контактов. Тредстартер не забанен.
Стоп. Ненужно провоцировать баны
3.9. Обсуждение действий модераторов и администрации портала в форумах, вступление в спор с модераторами относительно вынесенных ими решений;
но у многих я смотрю есть праведное негодование и вопросы.
Поясняю позицию, автор явно предлагал оказать услугу (это сообщение удалено), пользователи начали вести личное общение с тредстартером. Правила есть правила, тема и правда интересная, хоть и не нова , если начнется снисхождение к такой рекламе, то форум превратиться, в предложения фирм, тиа а я вот, что сделал, а я вот так могу, и поверьте им не лень будет их апат, а проблемы и вопросты пользователей будут скатываться все ниже и ниже.
Темы приведенные для примера, посмотрите, и если найдете, предложения тредстартеров обратиться к ним прямым текстом, жмите сообщить модератору.
Все обсуждения в личку, не будем тему засорять, если продолжите тему вынужден буду снести.
Задавайте вопросы тредстартеру по технологии, еще чтото но никаких контактов. Тредстартер не забанен.
Ш
Шарль Латэн (ограничение 16+)
Один мой знакомый, работавший на УОМЗ в рекламном отделе, как-то уволок для съемок рекламного ролика тепловизор, который на заводе устанавливали на гиростабилизированные платформы. Так, говорит, начали рассматривать соседние дома и увидели, что сквозь стены просвечивают трубы отопления. Притом
контрастно так...
Я тоже не понял фишки использования тепловизора
Не, слов нет, пафосно, конечно, и круто потом перед приятелями гарцевать картинками, но стоит ли микроскопом забивать гвозди?
Одно дело, когда он халявный под рукой лежит; другое дело, когда за его использование платить надо. Вы же не заказываете карьерный катерпиллер, чтобы кошечку похоронить Ну, я надеюсь, что не заказываете. Хотя понторезов везде хватает))
всё, разумеется, имхо. Я бы пострелял пирометром по сетке на стене, потолке и т.д. Мне бы хватило. Да, и погрешность у пирометра, кстати, меньше
Не, слов нет, пафосно, конечно, и круто потом перед приятелями гарцевать картинками, но стоит ли микроскопом забивать гвозди?
Одно дело, когда он халявный под рукой лежит; другое дело, когда за его использование платить надо. Вы же не заказываете карьерный катерпиллер, чтобы кошечку похоронить Ну, я надеюсь, что не заказываете. Хотя понторезов везде хватает))
всё, разумеется, имхо. Я бы пострелял пирометром по сетке на стене, потолке и т.д. Мне бы хватило. Да, и погрешность у пирометра, кстати, меньше
R
Raymaster
Потверждаю помог...
Отзывы только положительные...
Все нюансы утсранены ...
Отзывы только положительные...
Все нюансы утсранены ...
П
Петp
Я бы пострелял пирометром по сетке на стене, потолке и т.д. Мне бы хватило.
Может быть, может быть. Но пирометром весьма сложно проверить качество заделки монтажных швов например. Окна, двери, что там еще запенивают, конопатят.
На дворе кризис, и та монтажная пена, что вчера была супер-пупер, сегодня может оказаться полным говном. (производитель ведь борется с демпинговщиками). Да и очумелые ручки никто не отменял.
А в тепловизор глянул - все видно как запенили, как законопатили и пр.
Когда начнет промерзать заштукатуренный, зашпаклеванный, заклеенный дорогущими обоями шов - будет весьма обидно.
I
Igrok
Итак обо всём по порядку.
Сорри - не хотел явной рекламы - впредь буду внимательней.
Просто прочел тему "история одной стройки" и вспомнил что я делал и захотелось показать людям нюансы строительства, многие этого просто не видят.
Кратко - вы не правы!
Я 10 лет работаю с тепловизорами и пирометрами.
В этом строительном вопросе - главное найти перепад температур - наглядно это зафиксироварь - а "камера" имеет чувствительность 0,01 гр.
Пройдётесь босиком дома по паркету и она увидит ваши следы ;-)
Если хотите и дальше это обсуждать - то велком в ЛС или на трубу.
Этот метод применим и к построенным домам.
Я например у себя дома обнаружил следующие:
1. Батарея - 2 блока из 5 не работают - забились;
2. Гуляют сквозняки от окон - эхх старые пока стоят, а главное дует не отовсюду, а только из пару мест;
3. Глянул всю проводку - когда включены все приборы - нет ли локальных мест перегревов;
4. "Сфоткал" жену, дочку и кота
Ну что ж, повторюсь еще раз.
Для меня было первостепенной задачей, показать всем, какие косяки бывают при строительстве, на что в первую очередь надо обратить внимание, куда "носом" ткнуть прораба, а если строишься сам - то самому.
Вам же потом будет комфортней - теплый дом без сквозняков - это не только комфортно но и экономично!!!
[Сообщение изменено пользователем 28.10.2009 10:16]
Модератор
Сорри - не хотел явной рекламы - впредь буду внимательней.
Просто прочел тему "история одной стройки" и вспомнил что я делал и захотелось показать людям нюансы строительства, многие этого просто не видят.
КВАРЦ™
Кратко - вы не правы!
Я 10 лет работаю с тепловизорами и пирометрами.
В этом строительном вопросе - главное найти перепад температур - наглядно это зафиксироварь - а "камера" имеет чувствительность 0,01 гр.
Пройдётесь босиком дома по паркету и она увидит ваши следы ;-)
Если хотите и дальше это обсуждать - то велком в ЛС или на трубу.
Этот метод применим и к построенным домам.
Я например у себя дома обнаружил следующие:
1. Батарея - 2 блока из 5 не работают - забились;
2. Гуляют сквозняки от окон - эхх старые пока стоят, а главное дует не отовсюду, а только из пару мест;
3. Глянул всю проводку - когда включены все приборы - нет ли локальных мест перегревов;
4. "Сфоткал" жену, дочку и кота
Ну что ж, повторюсь еще раз.
Для меня было первостепенной задачей, показать всем, какие косяки бывают при строительстве, на что в первую очередь надо обратить внимание, куда "носом" ткнуть прораба, а если строишься сам - то самому.
Вам же потом будет комфортней - теплый дом без сквозняков - это не только комфортно но и экономично!!!
[Сообщение изменено пользователем 28.10.2009 10:16]
I
Igrok
Чувствительсть:
Сделано за 5 секунд, можно еще более тонкую настройку сделать.
Отпечаток ладони и спустя 5 секунд после
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Батарея - работает хорошо.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Сделано за 5 секунд, можно еще более тонкую настройку сделать.
Отпечаток ладони и спустя 5 секунд после
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Батарея - работает хорошо.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Ш
Шарль Латэн (ограничение 16+)
Этой штукой, поди, можно засоры в трубах искать. В месте засора ведь температура меняется.
Батарея - работает хорошо.
К
Кеnst
Отличная штука.
Очень наглядно всё видно.
Очень наглядно всё видно.
Если хотите и дальше это обсуждать - то велком в ЛС или на трубу.
Ну справедливости ради и честности, думаю как раз технические особенности стоит обсудить в форуме, а не в личке, главное придерживаться одного принципа, взаимное уважение;-) а пользователям полезно будет знать плюсы и минусы всех технологий, теплового аудита зданий ;-)
Я бы пострелял пирометром по сетке на стене, потолке и т.д.
а что пирометры у всех в быту есть? стоимость пирометра, думаю выше, чем сделать аудит с помощью тепловизора
k
kuzmich.
пирометры
Пирометром пользуюсь. но модель такая, что только выше нуля показывает температуру. Для диагностики котельного оборудования применял.
а вот тепловизор это интересно.
Скажите, а вот эти цифры, что на снимках подписываются после или сразу тепловизор фиксирует перепад?
Покажите пожалуйста, как наглядно можно увидеть дом с утечками тепла. То что показали - вроде как идеально.
Ш
Шарль Латэн (ограничение 16+)
Я так понимаю, что эти цифры высвечиваются при анализе термограммы на компутере. Наводится курсор, высвечивается температура.
Скажите, а вот эти цифры, что на снимках подписываются после или сразу тепловизор фиксирует перепад?
I
Igrok
Шарль Латэн (С)
Конечно засоры труб (пластин) радиаторов - всё наглядно видно.
Как писал выще - у меня дома оказались забитыми 2 пластины из 5.
Чем темнее тело на термограмме - тем оно холоднее!!!
Модератор
Мы же договорились что про денежки тут Ни-Ни ;-)
Про цены того или иного товара, можно найти в "дебрях" инета ;-)
kuzmich.
Пирометры бывают разные.
Есть модели, которые позволяют замерять отрицательные температуры.
Только вы поймите, что пирометры усредняют температуру в зоне замера.
Т.е. - лазер (указка места замера) - рисует на объекте либо круг либо точку либо три точки (это то что я лично видел) - и тем самым позывает зону замера температуры. На дисплее высвечивается цифра - например 20 гр - дак вот - эти градусы ни что иное как средняя температура в этой области. Минимальную зону замера я видел в 2 см в окружности - хорошо это или плохо - решайте сами ;-)
Теперь про тепловизор.
У него есть ЖК экран, на который "ты" и смотришь во время замера.
Сфокусировав картинку - её можно "заморозить" или иными словами "стоп кадр".
Тут сразу отражается 2 показателя:
1. температура в центре кадра;
2. максимальная температура в кадре.
Перекрестие по п.1 двигается и тем самым вы можете сразу узнать пемпературу в любом!!! месте "стоп кадра".
А дальше решать вам - надо сохранять этот кадр или нет.
Если надо, то вся последующая обработка изображения, будет проходить на компьютере (что вы и видите на моих фотках).
Вариантов инфы, которая может отражаться после обработки - очень много.
Начиная от обычных точек с показанием значения температуры и заканчивая графиками.
+ Палитра термограмм очень обширна.
Кому-то нравится ЧБ изображение, кому-то как у меня на фото, а можно и создать свою индивидуальную палитру.
Покажите пожалуйста, как наглядно можно увидеть дом с утечками тепла. То что показали - вроде как идеально
Посмотрите в начале темы фотки - Отрицательные моменты: - это и есть утечки тепла. Только это вид из дома.
Так же можно смотреть и с улицы - тогда утечки тепла будут видны как более яркие пятна, т.к. тепло, а из дома - это темные пятна, т.к. это холод.
k
kuzmich.
Перекрестие по п.1 двигается и тем самым вы можете сразу узнать пемпературу в любом!!! месте "стоп кадра".
Это хорошая функция.
Про утечку из дома я понял - на фото один показатель температуры. Не сравнить - не понять различие.
Сколько может быть крестиков со значениями?
I
Igrok
Сколько может быть крестиков со значениями?
Почему один?
Минимум 2-а, а то и больше.
Перый - показывает температуру например стенки, второй - в месте перепада температуры - т.е. там где "косяк" в строительстве.
А точек может быть хоть сколько - сколько поставите при обработке изображения столько и будет. Если надо, то можно рядом с фоткой вывести шкату температур - в цвет конкретно каждой термограммы.
Можно еще и вот так, если надо:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
1. Прямоугольник (можно квадрат);
2. Круг (можно овал);
3. Многоугольник;
4. Прямая линия;
5. Ломанная линия;
6. Разность м/у двумя точками;
7. Отображение максимальной и минимальной температуры.
На всех этих фигурах, могут отображаться мин, маск и ср ... температуры, строятся графики и гистограммы.
k
kuzmich.
Начальные исходные данные, такие как температура окружающего воздуха, то есть на улице тоже может быть отражена?
То есть у меня дом, но порою зябко в нем. Сколько снимков минимально можно сделать для полноты картины? Или вопрос некорректен?
Дом одноэтажный. Интересны утечки перекрытия верхнего, стен дома, стен пристроя.
P
Petrov_kamensk
ВО, правильная тема вовремя
Снимки автомобилей есть ?
обычных, оборудованных автономными нагревателями
Снимки автомобилей есть ?
обычных, оборудованных автономными нагревателями
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.