Подскажите пожалуйста а чем отличаются плиты ПБ от плит ПК? Заранее спасибо всем ответившим :-)
0
Kind_Buratino
Плтиты ПК изготавливаются методом опалубного формирования: В форму закладывается арматура, заливается раствором и ставиться выпариваться в паровую камеру на несколько часов.
А ПБ методом безопалубного формирования: на стенде, растягивается арматура, дальше идет машина и формирует по этой арматуре длииинную плиту, потом это все настаивается несколько часов под воздействием вибрации и потом режеться на нужную длинну.
0
ApXuTeKToP
От пользователя Kind_Buratino

+1
еще добавлю что в плитах ПК армирование каркасное - верхнее и нижнее, а в плитах ПБ только нижнее, по этому есть некоторые ограничения в их использовании.
Вы для каких целей то интересуетесь? если для частного строительства, т.е. котеджа, то можно любые плиты использовать.
0
yilua
Спасибо за ответы, интересуюсь для котеджного строительства, нужно положить перекрытие на фундамент, а скажите если ширина фундамента 10 м, длина 12 м если положить 7 плит ПБ длиной 9,6 м шириной 1,5 м то это будет нормально? и еще если плита ложиться на перегородку, в фундаменте это плохо, то есть под плитой должно быть пустое пространство или не обязательно. Спасибо за понимание и ответы, если что не так объясняю простите, но в стройке не профи :-)
0
ApXuTeKToP
От пользователя yilua
а скажите если ширина фундамента 10 м, длина 12 м если положить 7 плит ПБ длиной 9,6 м шириной 1,5 м то это будет нормально?

жесть, НИ В КОЕ СЛУЧАЕ так не делать!!!!


От пользователя ApXuTeKToP

есть некоторые ограничения в их использовании.

как раз ваш случай, данные плиты не желательно зажимать стеной, если длина плит более 6 метров. Плита работает на излом. Вообще не рекомендуется перекрывать пролеты более 7,2 метра. слишком большие нагрузки идут на стены.
От пользователя yilua
и еще если плита ложиться на перегородку, в фундаменте это плохо, то есть под плитой должно быть пустое пространство или не обязательно.

перечитал раз 5, мозг сломал, но так и не понял что бы хотите... вы сами то хоть читаете что пишите? Ужас.
Обратитесь к знающим людям.... меньше проблем хапните в дальнейшем... удачи...
0
Kind_Buratino
От пользователя yilua
а скажите если ширина фундамента 10 м, длина 12 м

Каким образом
От пользователя yilua
положить 7 плит ПБ длиной 9,6 м шириной 1,5 м

:ultra:
От пользователя ApXuTeKToP
перечитал раз 5, мозг сломал, но так и не понял что бы хотите
0
yilua
Ну что вы сразу накинулись то говорю же не профи, вот ща попробую показать [URL=http://www.radikal.ru] [/URL
1 / 1
yilua
показано вроде понятно, что теперь скажите :-(
0
Если я правильно понял, то понадобится дохрена плит маленькой длины, и только 2-3 длиной 7.2 метра
0
ApXuTeKToP
Ну с периметром все ясно, а вот внутри какие то обрезки непонятно чего - это че? Это вообще план чего? Фундаментов? Если да, то это мягко сказать полный песец... Какие то обрези не понятно для каких целей...

так как показано на картинке делать строго запрещено, во первых сама длина плит более 9 метров - это же капец, ее же крутить будет, когда сверху нагрузите и защимите стенами плиты в местах опирания треснут.... третья плита справа - треснет по всей длине ... да и остальные не выживут, вы хоть озы конструктива то поучите, что можно, что нельзя....
1 / 0
yilua
внутри отрезки под несущие стены чего непонятного то
0
ApXuTeKToP
я правильно понял что коричниевым цветом показана раскладка плит :-) ?
0
ApXuTeKToP
От пользователя yilua
внутри отрезки под несущие стены чего непонятного то

жесть :-) вы хоть понимаете что так делать нельзя? Я уже описал выше почему. Эти обрези у вас будут "ходить" отдельно от периметра, тем самым будут ломать фундамент, это раз. Во вторых так плиты класть на внутренние несущие стены просто нельзя, их выломает и они треснут...
мой вас все же совет, обратитесь к профи... кроилово ведет к попадалову...

[Сообщение изменено пользователем 27.10.2009 09:58]
0
yilua
ну я понимаю что Вы ругаетесь но подскажите как сделать лучше, я пришла сюда услышать не то что это плохо а попрость совета :-(
0
ApXuTeKToP
От пользователя yilua
ну я понимаю что Вы ругаетесь но подскажите как сделать лучше, я пришла сюда услышать не то что это плохо а попрость совета

я не ругаюсь, я констатирую факты и хочу вас предостеречь так не делать... А советы давать в данном случае невозможно, не видя общую картину строящегося дома...

Тут не надо думать как сделать лучше, нужно делать ПРАВИЛЬНО, но что бы это сделать нужно видеть все этажи дома, а так же кровлю, так обратить внимание на вентканалы и тд

ЗЫ. отписал вам в ЛС.

[Сообщение изменено пользователем 27.10.2009 10:06]
0
-= VК =-
От пользователя yilua
ну я понимаю что Вы ругаетесь но подскажите как сделать лучше, я пришла сюда услышать не то что это плохо а попрость совета


не понял, отрезки внутри квадрата уже заложены или фундамент пока только по периметру?
если второе, то как вариант то между короткими сторонами прямоугольника (между теми сторонами которые 10 метров) бетонировать фундаментную перемычку и класть 6ти метровы плиты поперек.
0
yilua
Нет фундамент залит как на рисунке
0
Kind_Buratino
От пользователя yilua
Нет фундамент залит как на рисунке

ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ!!!!!
Кто вам такой проект делал??? Сами???
0
yilua
в смысле переделывать? :-(
0
Kind_Buratino
От пользователя yilua

Кто вам делал проект??? Что там написано? Какие плиты идут?
То что на рисунке, не перекрыть правельно.
От пользователя ApXuTeKToP
Эти обрези у вас будут "ходить" отдельно от периметра, тем самым будут ломать фундамент, это раз. Во вторых так плиты класть на внутренние несущие стены просто нельзя, их выломает и они треснут...
мой вас все же
совет, обратитесь к профи... кроилово ведет к попадалову...
0
-= VК =-
От пользователя yilua
Нет фундамент залит как на рисунке


мда.. жесть.. кто зтаким образом лил фундамент? фотографии есть?
0
m-i-c
От пользователя yilua
Нет фундамент залит как на рисунке

УЖЕ ЗАЛИТ???
И чо, проект был???
фшоке :-)
1 / 0
Kind_Buratino
От пользователя yilua
в смысле переделывать?


От пользователя -= VK =-
мда.. жесть.. кто зтаким образом лил фундамент?
фотографии есть?


От пользователя m-i-c
УЖЕ ЗАЛИТ???
И чо, проект был???
фшоке



Как вы думаете, в каком смысле??? :-( Жалко конечно.
0
GrigoVitoldo
От пользователя yilua
Нет фундамент залит как на рисунке

ого, какой интересный фундамент..
А почему такая конструкция??? Это под какое то технологическое оборудование???
вы наверное что то путаете, фотку вылажите и все станет ясно..
0
Плита рассчитывается на работу, как балка, защемленная с двух концов и никаких дополнительных опор под ней быть не должно.


[Сообщение изменено пользователем 29.10.2009 19:50]
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.