Квартира мне досталась холодная. Хоть и кирпичная новостройка. Зимой было холодно, да и сейчас не лучше.
Первый этаж.
Под ламинатом толстая подложка, щели в подвал замазаны пеной. А все равно холодно. Батареи греют слабо. Поставить большие качественные радиаторы - так их вообще не прогреет холодный теплоноситель.
Вот задумался, пока лето - как я зимовать-то буду? А у меня еще ребенок летом родится.
Есть какие-то технологии по дополнительному отоплению? По аналогии с баками-водогреями, решающими проблему отсутствия горячей воды.
Пока увидел только настенные конвекторы, которые выглядят как батери, но включаются в розетку.
Есть ли еще какие-нибудь способы?
Всем заранее спасибо.
Первый этаж.
Под ламинатом толстая подложка, щели в подвал замазаны пеной. А все равно холодно. Батареи греют слабо. Поставить большие качественные радиаторы - так их вообще не прогреет холодный теплоноситель.
Вот задумался, пока лето - как я зимовать-то буду? А у меня еще ребенок летом родится.
Есть какие-то технологии по дополнительному отоплению? По аналогии с баками-водогреями, решающими проблему отсутствия горячей воды.
Пока увидел только настенные конвекторы, которые выглядят как батери, но включаются в розетку.
Есть ли еще какие-нибудь способы?
Всем заранее спасибо.
Под ламинатом толстая подложка
Эх, надо было бы "теплый пол" сделать...
И в квартире теплее станет, и ребенок сможет ползать вволю. Потом, когда маленько подрастет. :-)
Есть электрические маты, довольно-таки тонкие. Сама подробностей не знаю, но слышала про них.
D
DENSO DENSO
И в квартире теплее станет, и ребенок сможет ползать вволю. Потом, когда маленько подрастет.
60 квадратных метров теплого пола мне не по карману.
D
DENSO DENSO
Все равно на такую площадь слишком дорого выйдет. Тем более пол у меня- фанера на лагах, плюс ламинат, а для "теплого пола", как я понимаю, нужно бетонное основание..
П
Патрон
2 denso
Не обязательно. Можно и под Ваш пол сделать. Не так уж и дорого получается - на 60 кв.м. оборудование будет примерно в районе 40 т.р. Но можно же не все сразу делать, постепенно. Главное, как я понимаю, комната, в которой ребенок будет постоянно находится. А дальше видно будет.
Не обязательно. Можно и под Ваш пол сделать. Не так уж и дорого получается - на 60 кв.м. оборудование будет примерно в районе 40 т.р. Но можно же не все сразу делать, постепенно. Главное, как я понимаю, комната, в которой ребенок будет постоянно находится. А дальше видно будет.
A
ApXuTeKToP
Поставить большие качественные радиаторы - так их вообще не прогреет холодный теплоноситель.
почему вы так решили?
У батарей которые щас продают теплоотдача больше, так что думаю поможет.
D
DENSO DENSO
Ну буду узнавать тогда. Может еще есть технологии?
D
DENSO DENSO
Я на первом этаже, соответственно получаю теплоноситель последним. Труба заметно холоднее той, которая идет наверх. Рука держит практически..
m
maybach?
Пока увидел только настенные конвекторы, которые выглядят как батери, но включаются в розетку.
Noirot.
гораздо лучше маслянных радиаторов. бесшумные и не сгорает воздух.
можно летом перевозить на дачу, для обогрева )
есть детские модели - абсолютно закругленные и тп.
a
anvin
1. Если есть газ, можно сделать автономку (и платить за отопление на порядок меньше, но разовые вложения приличные)
2. Просто заменить радиаторы на более серьёзные
3. Запинать ЖЭК, есть нормы на температуру теплоносителя и в квартире (если будут про утепление окон говорить вспомните про вентиляцию, которая должна быть через эти щели)
4. Электроподогрев (есть и пола, но дорого и в эксплуатации тоже)
5. Утеплить пол и стены, поставить пластиковые окна...
начать лучше с ЖЭКа, может они сами радиаторов добавят или ещё что предложат.
2. Просто заменить радиаторы на более серьёзные
3. Запинать ЖЭК, есть нормы на температуру теплоносителя и в квартире (если будут про утепление окон говорить вспомните про вентиляцию, которая должна быть через эти щели)
4. Электроподогрев (есть и пола, но дорого и в эксплуатации тоже)
5. Утеплить пол и стены, поставить пластиковые окна...
начать лучше с ЖЭКа, может они сами радиаторов добавят или ещё что предложат.
U
Ulrih_1
3. Запинать ЖЭК, есть нормы на температуру теплоносителя и в квартире (если будут про утепление окон говорить вспомните про вентиляцию, которая должна быть через эти щели)
Вот это в первую очередь!
1. Если есть газ, можно сделать автономку (и платить за отопление на порядок меньше, но разовые вложения приличные)
Это в принципе не реально.
B
Backlash
Была похожая проблема. Живу на втором этаже, теплоноситель получаю прдпоследним. Заменил батареи на алюминивые, поставил из расчета одну секция на 2 кв. метра +еще 2 секции на помещение.
Плюс подумайте все таки про теплый пол, есть специальный для деревянных полов.
Плюс подумайте все таки про теплый пол, есть специальный для деревянных полов.
a
anvin
--Это в принципе не реально
почему? есть преценденты (понятно что ЖЕКу не выгодно и будут мешать, запугивать и пр.)
Но, газовый котёл на кухне ставить можно, стоимость газа на порядок меньше электричества (да и общего отопления в разы, поскольку топите с высокой эффективностью и минимальными потерями при транспортирровке, обслуживание тоже минимальное)
Правда если что с газом, то и без отопления (за всё время газ выключали на день раз в год, в тёплое время года для проверок...)
Опять таки цена кусается.
почему? есть преценденты (понятно что ЖЕКу не выгодно и будут мешать, запугивать и пр.)
Но, газовый котёл на кухне ставить можно, стоимость газа на порядок меньше электричества (да и общего отопления в разы, поскольку топите с высокой эффективностью и минимальными потерями при транспортирровке, обслуживание тоже минимальное)
Правда если что с газом, то и без отопления (за всё время газ выключали на день раз в год, в тёплое время года для проверок...)
Опять таки цена кусается.
D
DENSO DENSO
Окна итак пластиковые, дом новый.
ЖЭКа кстати нет у нас, у нас ТСЖ, а оно понятное дело ничего не решает.
[Сообщение изменено пользователем 01.06.2007 16:36]
ЖЭКа кстати нет у нас, у нас ТСЖ, а оно понятное дело ничего не решает.
[Сообщение изменено пользователем 01.06.2007 16:36]
A
ApXuTeKToP
Но, газовый котёл на кухне ставить можно,
Че то не понимаю а куда дымоотвод делать? В существующую вентиляцию?
Честно не понимаю.
Заменил батареи на алюминивые, поставил из
расчета одну секция на 2 кв. метра +еще 2 секции на помещение.
вот именно так и сделать, и больше вам ничего не надо будет.
л
лень сурка
кто то в вашем доме уже
попробуйте в тсж обратиться, если ответят, что ваши проблемы, то врежьтесь в стояк и будете первым, кто получает тепло. у некоторых сантехников есть приблуда, которой они трубы замораживают, посему перемонтаж будет легко осуществить. клапан маевского (стравливать воздух) у вас на радиаторе скорее всего есть.
и окна зимой открывает, а у вас проблема.... Заменил батареи на алюминивые, поставил из расчета одну секция на 2 кв. метра +еще 2 секции на помещение.
попробуйте в тсж обратиться, если ответят, что ваши проблемы, то врежьтесь в стояк и будете первым, кто получает тепло. у некоторых сантехников есть приблуда, которой они трубы замораживают, посему перемонтаж будет легко осуществить. клапан маевского (стравливать воздух) у вас на радиаторе скорее всего есть.
U
Ulrih_1
почему? есть преценденты (понятно что ЖЕКу не выгодно и будут мешать, запугивать и пр.)
с вероятностью 99,9% это запретят делать контролирующие органы. И правильно сделают.
А где эти прецеденты? (Краснолесье не предлагать, там изначально дом под эту систему проектировался)
Т
_Таня
народ доволен электроконвекторами Nobo :
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2...
Сами, когда нет отопления, греемся масленным радиатором Делонги, модель с таймером, три уровня мощности, электронное управлением (можно задать температуру и время включения) . Пользоваться нравится, только колесики плохо вращаются, а переносить тяжело. Симпатичный, без острых углов.
С ЖЭКом (УК, ТСЖ) в любом случае стоит разобраться. Есть нормативы на температуру и теплоносителя, и воздуха в квартире. Надо написать заявление, составить акт. Пусть приводят в соответствие или уменьшают плату.
a
anvin
Есть безтрубные газовые котлы (конечно это условно, по сути труба есть, но она сочетает в себе и приток и вытяжку и имеет очень небольшие размеры, к тому же не нуждается в высоте).
Насчёт разрешений, то это не ко мне - почему не дадут разрешение? (объективных нарушений и запретов не должно быть, всё высасано из пальца, поскольку денег терять не хотят)
ткм не менее возни действительно много, может и не стоит заморачиваться (мне в частном доме с этим проще)
запинать ЖСК,ТСЖ... - проблемно и вероятность успеха низкая.
электроподогрев - минимальные вложения сил и средств - максимальная стоимость эксплуатации
замена батарей - средние вложения - эксплуатация без изменений (эффект зависит от вложений)
отдельный газовый котёл - максимальные вложения - уменьшение счёта за тепло и максимальный эффект (но и максимальные проблеммы в процессе)
выбирать автору
Насчёт разрешений, то это не ко мне - почему не дадут разрешение? (объективных нарушений и запретов не должно быть, всё высасано из пальца, поскольку денег терять не хотят)
ткм не менее возни действительно много, может и не стоит заморачиваться (мне в частном доме с этим проще)
запинать ЖСК,ТСЖ... - проблемно и вероятность успеха низкая.
электроподогрев - минимальные вложения сил и средств - максимальная стоимость эксплуатации
замена батарей - средние вложения - эксплуатация без изменений (эффект зависит от вложений)
отдельный газовый котёл - максимальные вложения - уменьшение счёта за тепло и максимальный эффект (но и максимальные проблеммы в процессе)
выбирать автору
л
лень сурка
все советы по электроподогреву - в топпку. тредстартеру придется платить и за традиционное отопление и за эл-во.
Насчёт разрешений, то это не ко мне - почему не дадут разрешение? (объективных нарушений и запретов не должно быть, всё высасано из пальца, поскольку денег терять не хотят)
ткм не менее возни действительно много, может и не стоит заморачиваться (мне в частном доме с этим проще)
запинать ЖСК,ТСЖ... - проблемно и вероятность успеха низкая.
электроподогрев - минимальные вложения сил и средств - максимальная стоимость эксплуатации
замена батарей - средние вложения - эксплуатация без изменений (эффект зависит от вложений)
отдельный газовый котёл - максимальные вложения - уменьшение счёта за тепло и максимальный эффект (но и максимальные проблеммы в процессе)
выбирать автору
готов посоприть, что горгаз такое не пропустит.. они импортныве газовые плиты подключать не умеют, а вы говорите котел...
плюсом- это будет изменение систем дома- и нада получать согласие тсж...
Ладно я лично заню тердстайтера и уверен в его вменяемости.. а так, чтоб какойто чел на первом этаже ставил бомбу замедленного действия- это не наш вариант :-)
З.Ы. Макс, я думаю ТЖ нада пытать активно.
все советы по электроподогреву - в топпку. тредстартеру придется платить и за традиционное отопление и за эл-во.
Может, тепло и покой в доме стоят трехсот рублей в месяц? Я бы не раздумывала. :-)
Т
_Таня
С чего вообще решили, что у автора топика есть газ?
Сейчас времена несколько другие, вы платите за услугу, а не они вам одолжение делают. Повысить температуру теплоносителя им вполне по силам.
А ставить для отпления газовый котел в многоквартирный дом...
запинать ЖСК,ТСЖ... - проблемно и вероятность успеха низкая
Сейчас времена несколько другие, вы платите за услугу, а не они вам одолжение делают. Повысить температуру теплоносителя им вполне по силам.
А ставить для отпления газовый котел в многоквартирный дом...
Ему не обязательно прогревать всю квартиру 24
часа в сутки до +24.
все советы по электроподогреву - в топпку. тредстартеру придется платить
P
Passer
Вообще странно, если дом новый, то по идее система отопления должна быть двухтрубная, осюда я бы посмотрел несколько моментов.
1. Может быть радиатор включен по однотрубной схеме в обратку? (бред конечно, но в Росеи все может быть... Сам видел подобное)
2. Внимательно посмотреть на радиатор отопления, очень часто дешевые кЕтайские радиаторы комплектуются "муляжами" регулятора температуры, простое удаление которого дает положительные результаты.
3. Исправен ли кран маевского (тоже может муляжом оказаться), если нет и если радиаторы алюминиевые, то вполне возможно, что образовалась банальная пробка и радиатор работает процентов на 50...
4. Если есть, то немедля скрутить и выкинуть муфту магнитного фильтра! (хотя вероятность того что советские строители не поленились её поставить = 0)
4. Помимо всех претензий к ЖЭКу (хотя t теплоносителя выдает не он) добавить еще требование провести ревизию стояка, т.к. может оказаться, что Ваш сосед, уроженец Буркина-Фасо, с 6го этажа, допустим, вместо положенного 7 секционного радиатора, нарастил его еще на 50 секций и радуется привычному африканскому климату. Или какой-нибудь доморощеный кулибин (сам подобное видел) врезал в стояк вентиль в надежде, что снизив скорость потока он получит большую теплоотдачу (!!!) и.т.д. и.т.п.
1. Может быть радиатор включен по однотрубной схеме в обратку? (бред конечно, но в Росеи все может быть... Сам видел подобное)
2. Внимательно посмотреть на радиатор отопления, очень часто дешевые кЕтайские радиаторы комплектуются "муляжами" регулятора температуры, простое удаление которого дает положительные результаты.
3. Исправен ли кран маевского (тоже может муляжом оказаться), если нет и если радиаторы алюминиевые, то вполне возможно, что образовалась банальная пробка и радиатор работает процентов на 50...
4. Если есть, то немедля скрутить и выкинуть муфту магнитного фильтра! (хотя вероятность того что советские строители не поленились её поставить = 0)
4. Помимо всех претензий к ЖЭКу (хотя t теплоносителя выдает не он) добавить еще требование провести ревизию стояка, т.к. может оказаться, что Ваш сосед, уроженец Буркина-Фасо, с 6го этажа, допустим, вместо положенного 7 секционного радиатора, нарастил его еще на 50 секций и радуется привычному африканскому климату. Или какой-нибудь доморощеный кулибин (сам подобное видел) врезал в стояк вентиль в надежде, что снизив скорость потока он получит большую теплоотдачу (!!!) и.т.д. и.т.п.