Вопрос по электрике - плита и УЗО

В новых домах стали ставить УЗО. Проблема в том, что если подключать мощные приборы например бойлер или плиту электрическую, то УЗО срабатывает . Автоматы не вырубает. УЗО в квартире 30мА, а на входе в квартиру 100. Соседский электрик сказал, что надо поставить узо на 45, а плиту и бойлер подключить напрямую без УЗО. ЖЭКовские электрики напроч отказались менять УЗО на большее. Вопрос. кто прав? и что делать? бойлер пока подключен без УЗО, работает. Плита вообще не подключена.
0
span
От пользователя LuLKin
что делать?

Для начала померять сопротивление изоляции проводки, бойлера и плиты.
От пользователя LuLKin
ЖЭКовские электрики напроч отказались менять УЗО на большее.

Они правы, что не хотят отвечать за Вашу жизнь.

От пользователя LuLKin
Соседский электрик сказал, что надо поставить узо на 45, а плиту и бойлер подключить напрямую без УЗО.

УЗО как раз и нужно для электроприборов с металлическим корпусом или расположенных во влажных местах. Для остальных практически не требуется.
Соседа в бан.
1 / 0
Maninka
мне поставили 2 УЗО на квартиру, выделив отдельно ванную
1 / 0
span
От пользователя Maninka
выделив отдельно ванную

И это правильно :-)
1 / 0
_Таня
От пользователя LuLKin
надо поставить узо на 45,
больше 30мА, обычно, не ставят. Это же не украшение, а прибор который должен вам в случае чп спасти жизнь.

Ток через тело/ Ощущение/ Результат
15 mA Если взялись за проводник, то невозможно отпустить его. Неприятно, но не опасно.
40 mA Судороги тела, судороги диафрагмы. Опасность удушья в течение нескольких минут.

От пользователя LuLKin
Проблема в том, что если подключать мощные приборы например бойлер или плиту электрическую, то УЗО срабатывает . Автоматы не вырубает

Имхо (я не электрик), у вас что-то неправильно подключено (само узо? приборы?), раз идёт утечка. Ну или узо неисправно.

Спросите вот здесь (укажите полную инфу и, если есть возможность, сфоткайте щиток):
http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f...

- У УЗО две основных характеристики: ток нагрузки и ток утечки. Указывайте оба значения.
- Как всё организовано: что стоит на вводе в квартиру, как организованы группы и что установлено в щитке (номиналы)? Чем сделана разводка к водогрею и к плите (тип и сечение провода)?
- Водогрей проточный или накопительный? Мощность?
Для водогрея, особенно если он стоит в ванной и не закрыт от внешнего мира в короб или шкаф, я бы организовала индивидуальную группу и защитила его отдельным автоматом и узо.
- Мощность плиты?

------------
Самое простое, обратится к обслуживающей огранизации(ТСЖ, УК) или застройщику - дом на гарантии, пусть разбираются почему у вас идёт сработка на штатное включение электроплиты.

--------------
У нас застройщик организовал 6 групп. 3 из них, все розеточные, защитил двумя узо. Плита без УЗО, отдельной группой с автоматом на 40А.
1 / 0
LuLKin
Плита стандартная встройка Крона. Бойлер накопительный, включали на половину мощности 0,9квтч.
можно написать заяву в жэо, но это надо отпрашиваться, в рабочее время туда идти, а потом еще неизвесть когда ждать электрика. Хотя может и зайду завтра что ль туда.
На счет подклбчения - не знаю. сама тож не электрик. С другой стороны счетчик в квартире был смотрирован до вселения, должны были правильно подключить.
Плита и бойлер вынесены на 2 отдельных автомата. узо 1 на все.
0
.mIR™
От пользователя LuLKin
УЗО в квартире 30мА, а на входе в квартиру 100.


немножко непонятна сама фраза.

И не совсем понятна топология.


по теме: узо, если исправно, срабатывает из-за утечки. Это понятно. А вот утечка может быть из-за поврежденной изоляции, или...

Как вариант попробуйте поменять узо, но на такое же по номиналу.

[Сообщение изменено пользователем 25.05.2007 23:08]
0
_Таня
От пользователя .mIR™

Вы настаиваете, что вы электрик? Тогда обязаны знать чем автомат и его параметры отличаются от узо.
Кстати, автоматы у неё под нагрузкой стоят как вкопанные. Срабатывает именно узо. Поэтому девушка указала в качестве параметра узо - ток утечки, а не ток нагрузки.

От пользователя LuLKin
можно написать заяву в жэо, но это надо отпрашиваться, в рабочее время туда идти

Этим надо обязательно заняться. Это безопасность вас и вашей семьи.

От пользователя LuLKin
бойлер пока подключен без УЗО, работает

При включенном водогрее, не прикасайтесь к его корпусу. Я бы вообще до устранения неисправности не стала его включать. Береженого бог бережёт.
0
От пользователя _Таня
Я бы вообще до устранения неисправности не стала его включать. Береженого бог бережёт.

Чем больше новинок внедряют в повседневную жизнь человека, тем более пугливыие люди становятся. Рвньше вообще не автоматов не УЗО не было, только плавкая вставка самостоятельно перекрученая несколько раз, или того хуже - жучек. И ни кто, ни чего не боялся... У вас наверное очень мощная плитка, раз такие потери, что ток не баланса превышает уставку дифзащиты.
0
.mIR™
От пользователя _Таня
Поэтому девушка указала в качестве параметра узо - ток утечки, а не ток нагрузки.

Я бы именно так и подумал, если бы не эта фраза:

От пользователя LuLKin
а на входе в квартиру 100.



От пользователя _Таня
Кстати, автоматы у неё под нагрузкой стоят как вкопанные.

а почему бы им не "стоять"?

От пользователя _Таня
Вы настаиваете, что вы электрик?

о вашей склочности я уже наслышан. Давайте вы будете отрабатывать свои навыки в другом месте. Тема посвящена другому вопросу совершенно. Если вас конкретно что-то не устраивает - претензии обосновывайте.
В отношении вас у меня тоже много разных подозрений.

[Сообщение изменено пользователем 25.05.2007 23:11]
0 / 2
olgerdCN
Проблема не в мощности подключаемых приборов и не в уставках УЗО. Просто либо неправильно расключены УЗО, либо
в потребителях закорочены нулевые провода и провода заземления, что встречается довольно часто.
0
_Таня
От пользователя diim
Рвньше вообще не автоматов не УЗО не было, только плавкая вставка самостоятельно перекрученая несколько раз, или того хуже - жучек

Согласитесь, что и таких нагрузок на электросеть не было, ни плит по 11кВТ, ни проточных водогреев... Стирали и мыли посуду руками. Изменилась среда, изменились требования к безопасности и удобству. Не хочется при неисправности одного прибора или подключения лишаться и света во всей квартире и работы других приборов (например, холодильника ;-) )
0
_Таня
От пользователя .mIR™
Если вас конкретно что-то не устраивает - претензии обосновывайте

Не устроило как вы над автором топика начали смеяться, а сами даже не знали,что у узо две цифровых характеристики по току. Сообщение своё полностью отредактировали.... А потом начали валить с больной головы на здоровую. "мужык"...

Насчёт span и olgerdCN и мысли не мелькнуло, что парни не в теме, а вот ваши высказывания....вы бы лучше задумались почему претензии именно к вам.

От пользователя .mIR™
Я бы именно так и подумал, если бы не эта фраза:
Цитата:
От пользователя: LuLKin
а на входе в квартиру 100.

На вводе в квартиру ставят как раз такие узо, так как они групповые (суммарные). И предназначены они больше не для защиты потребителей, а для того, чтобы электроэнергию сложнее было воровать.
1 / 0
.mIR™
От пользователя _Таня

Девушка, пожалуйста не путайте собственное восприятие мира, через призму собственных каких-то особенностей, с существующей реальностью. Это могут быть совершенно разные миры.
У меня нет никаких причин, чтобы смеяться над автором. И, если вы обратили внимание, никто кроме вас мое сообщение так не воспринял.


далее: прошу вас все же обходиться без прямых и косвенных оскорблений. И переходить на личности - тоже не признак хороших манер.
Если не очень сложно, убедительная просьба, игнорируйте мои сообщения. Просто не замечайте.
Заранее спасибо.

[Сообщение изменено пользователем 26.05.2007 03:27]
0 / 3
_Таня
От пользователя .mIR™

Смысл нападать, после того как облажались и отредактировали своё сообщение?
А вообще, за свои слова нужно отвечать, тем более в такой деликатной теме как электрика.
1 / 0
.mIR™
От пользователя _Таня

Да кто на вас нападет? Нужно больно!
В отличие от вас я на личности не переходил. И не оскорблял вас.

Я вам ещё раз повторяю, что вы находитесь в плену собственных же иллюзий.
То вам мерещится, что я на автора напал, сейчас вот на вас.
:-d

Завтра, не удивлюсь, если обвините меня ещё в чем-нибудь.
Но это только подтверждает сказанное мной ранее. Опять же вижу, что мою просьбу не видеть меня вы проигнорировали. Ну что ж. Воля ваша.
:-d

Сообщение отредактировал тоько потому, что автор на самом деле мог бы неправильно меня понять. А мне бы этого очень не хотелось.
0 / 3
shem
:-d
обсуждение техвопроса перешло на личности.
Схему и чего, да как подключено смотреть надо.
Тех же электриков Жековских пнуть, что не работает как надо.
Может подключено не правильно (тада может влиять мощность приборов), может изоляция отстойная, а может и УЗО - гауно. Слишком хитрый это прибор.
Кстати 100 мА УЗО - это для защиты от пожара ставится.
Кстати, как правильно подключить УЗО, можно в каталоге "домовой" - Шнайдер Электрик посмотреть.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.