Возможно ли? использовать ребристые плиты в качестве плит перекрытия цокольного, первого и второго этажей!

Строится фундамент под двухэтажное здание (магазин) размером 12х18, предлагают использовать б/у плиты в качестве плит перекрытия цокольного, первого и второго этажей, потом поверху армированную стяжку бетоном, возможно ли такое (сам не строитель не понимаю) на сколько надежно?
0
VRN
б/у плиты имею в виду ребристые размером 3х6
0
Orc
да в полне надежно, минус только одни- бОльшая толщина перекрытия по сравнению с пустотной плитой- и одновременно больший гемор с отделкой потолка.
1 / 0
Stroitel (на всю голову)
пустотки разные бывают... есть плиты покрытия, есть плиты перекрытия...
у плит покрытия расчетная нагрузка меньше чем у плит перекрытия... уточните какие именно плиты...
кстати если нужны б\у жб конструкции... звоните порешаем...
0
VRN
плиты которые мне предлагают, если уж исходить из их предназначения (по моему) то скорее всего они для перекрытия крыши одно этажных зданий (боксов, гаражей и т.п.), размером 3х6
пример плиты можно посмотреть по ссылке http://www.ksmi.ru/catalog/62/64/
а мне предлагают их для перекрытия цокольного этажа, первого и второго двухэтажного здания с усиление конструкции армированной стяжкой в последствии, вот и думаю выдержит ли такая конструкция
0
Stroitel (на всю голову)
От пользователя VRN

посмотрел ссылку..
слабенькие плиты.. особенно ПАIIIв-2 (3х6), ПАт5-2 (3х6)(эти неберите полюбому).. расчетная нагрузка 450кг/м2 - это мало
ПАIIIв-4 (3х6), ПАт5-4 (3х6) - эти плиты еще можно взять..
для перекрытия они подойдут по нагрузкам..
правда с ребристыми плитами стока возьни по отделке