Помогите разобраться в ГАЗОВЫХ КОТЛАХ

спроси Илью-Bkmz

что то хонда клуб напомнило аль нет?
0
Резервный электро котел лучше не ставь. Как показала практика, если котел и отключиться то только из-за отсутствия электричества. Электричество могут чинить и неделю, а вот аварии по газу обязаны устранять в течении суток. Так-что либо дизель генератор поставь, либо твердотопливный.
П.С. на примечание в проекте можешь впринципе забить. Скажи, что резервный источник маслянные радиаторы. Тебе главное основной котел поставить, чтобы они газ могли подключить.
3 / 0
~XO~
От пользователя Silver_scorp

ок

От пользователя Klimsamgin
спроси Илью-Bkmz

угу, он мне в АСЕ показывает верное напрааление моего пути :-)
0
От пользователя Contessa
спроси Илью-Bkmz, он тебе разжуёт всё подробно.

:flowers: :flowers: :flowers:
как приятно, не зря мы значит живем....

От пользователя Klimsamgin
что то хонда клуб напомнило аль нет?

ну я то да хондавод, а вот Светлана гораздо дальше ушла ))))
1 / 0
От пользователя Bkmz
гораздо дальше ушла ))))

мне уже Яков наступает на пятки :-D
и вы с Катюшей догоните ;-)
0
Варенный
У нас протерм пантера стоит 28 квт, правда тока 3 месяц юзаем, в проэкте газовшики написали , что мол резервный электрокотел, на самом деле стоит угольный, ну и незнаю нужел ли вообще резервный котел, может у вас резервное отопление печь дровяная! А Протермом пока очень доволен, управление не сложное воду горячую греет нормально ( под душем моешься все время кипяток)
0
От пользователя 4523
Дэу,не бери. Сам взял пожалел не на раз. Пришлось 50%котла дорабатывать и менять.
Оп-а! Поделитесь с сообществом, что Вы там доработали и поменяли?! И почему?
1 / 0
Первое, в чем надо определиться, это какой тип котла будет использоваться, напольник с бойлером или настенник с двумя контурами. Эти 2 типа очень отличаются как по цене, так и по устройству, а, следовательно, по эксплуатационным характеристикам.
2 / 0
~XO~
От пользователя doobik
Первое, в чем надо определиться, это какой тип котла будет использоваться, напольник с бойлером или настенник с двумя контурами. Эти 2 типа очень отличаются как по цене, так и по устройству, а, следовательно, по эксплуатационным характеристикам.

вот-вот. Хотелось бы понять как лучше. В эксплуатации, в обслуживании, и прочее...
Я себе представлял двухконтурный. А напольный работает "лето-зима", типа тоже самое, но по другому...
0
~XO~
Сказали, что котёл пока можно не ставить... что меня радует :-) Заведут трубу в дом, поставят счётчик и кран.
1 / 0
4523
В дэу осталось без доработок горелка,газовый клапан. Циркуляционик вылетел через неделю,заменил на немецкий. Трехходовой клапан накрылся по причине пласмасовых шестеренок в редукторе мотора. Заменил на эл.магниты. Электроника подверглась частичной доработки,по причине не качественных емкостей. Родные оксидные,заменил на танталовые. Термодатчик имеет 1,5%погрешности. Это много. Заменил на платиновый. Вентилятор на горелке перемотан более качественным проводом. Родной имеет 1степень защиты эмали. Подшипники заменены на японские. Родные стояли тайвань. Система розжига доработана. Родная давала задержку 1-2сек. Сейчас 0,5-07сек. Увеличено высокое напряжение на искру. Поднял до 35кв. Искра стала более стабильней и длиней.
0
От пользователя 4523
осталось без доработок горелка,газовый клапан.

А почему Вы поленились? Надо было и их как нибудь!

Для начала я Вам скажу, что занимаюсь ремонтом ДЭУ в силу своих служебных обязанностей и знаю не один котел, а статистику по тысячам!
Исходя из своих знаний, могу утверждать, что Вы лжете. Если Вы пригласите меня и покажите сие чудо, то публично извинюсь. А пока аргументы:
(котлов с 3х ходовым пока у меня примерно 1000 - остальные тысяч 5 вообще такого узла не имеют)
1.
От пользователя 4523
Циркуляционик вылетел через неделю,заменил на немецкий
Почему Вы не обратились за гарантийным ремонтом?
А Вы не обратились - это точно, т.к. была только одна замена циркуляционного насоса и не у Вас.
2.
От пользователя 4523
Трехходовой клапан накрылся по причине пласмасовых шестеренок в редукторе мотора
Ни одного трехходовика ни разу не меняли!!!
3.
От пользователя 4523
Электроника подверглась частичной доработки,по причине не качественных емкостей.
В чем проявлялась некачественность емкостей? Как Вы это ощутили?
Для справки: за 4 года на 5000 котлов было заменено около 50 плат. (1%) Назовите котел с таким показателем надежности при наших э/сетях!
4.
От пользователя 4523
Термодатчик имеет 1,5%погрешности.
Как Вы это определили?
А если даже и определили, то какая разница 75 ли у вас градусов в системе отопления, или 74? Или 76. У Вас инкубатор отапливается?
Кроме того Вы не сказали о каком термодатчике речь, о том, что в системе t меряет, или воздушном? Или на ГВС
;-)
5.
От пользователя 4523
Вентилятор на горелке перемотан более качественным проводом

Зачем?
Для справки: за 4 года на 5000 котлов было заменено 5-7 вентиляторов. (0.1 - 0.15 %)
6.
От пользователя 4523
Система розжига доработана
Что имено?

От пользователя 4523
Родная
давала задержку 1-2сек.
Задержку между чем и чем?

От пользователя 4523
Увеличено высокое напряжение на искру. Поднял до 35кв. Искра стала более стабильней и длиней.

опять - зачем? Как она может быть длиней, чем расстояние между электродами? В чем выражалась ее нестабильность? Как это сказывалось на работе котла? У каких котлов система розжига лучше?

Для справки: за 4 года на 5000 котлов не было заменено ни одного трансформатора розжига и небыло поменяно ни одной платы по причине - отсутствие розжига. Было 2 вызова с розжигом по причине маленького расстояния между электродами - лечилось без использования з/частей за 5 секунд.

И последнее 7!
Если Вы такой педант и так классно все меряете и понимаете смысл измеряного, то почему не отметили такой замечательный факт - ДЭУ (и Ринай) единственные котлы у которых подача воздуха в камеру согласуется с количеством газа и сопротивлением дымохода. У всех остальных воздух тупо гонится по максимуму и может регулироваться лишь...
а потому эти котлы имеют очень высокий КПД.
4 / 0
От пользователя ~XO~
Хотелось бы понять как лучше

это очень долгий разговор... Я Вас приглашаю в личке, а писать не буду - много букавок :-)
1 / 0
~XO~
От пользователя doobik
это очень долгий разговор...

ок! Обязательно воспользуюсь приглашением!!! Спишемся в личке.
0
Sous
добрый день! форумчане, подскажите, пжст, как поступить в данной ситуации.
имеем 2-х этажный дом, вместе с подвалом 160 кв.м.
имеем глючный навесной котёл Mora и стойкое желание его поменять.
имеем теплый пол по всем дому, душевую кабину и ещё 3 точки ГВС.
вопрос - на что менять?
на одной чаше весов экономия (или кроилово? :-D ) в виде двухконтурного напольника Siberia с "посмотрите-какая-аккуратная-итальянская-начинка" за 21 000 руб.
на другой - протерм медведь 20 или 30 KLO в р-не 66-68 000 руб.

Что мне выбрать? М.б. есть другие альтернативы в плане цена/качество?

Спасибо!
0
котёл Mora
одно или двух контурный ??
0
Ценовой потолок какой ?
кроме теплого пола отопление конвекторами есть?
Сколько проживающих постоянно ( это нужно для расчета гвс ) .
бойлер косвенного нагрева гвс есть ?
Протерм хороший но тоже бюджетный вариант.
остальное вечером !!
0
sema17
а зачем вам на площадь 160кв. proterm медведь?хватит и proterm Пантера 24 КОВ в районе 27000 :-)
1 / 1
~XO~
От пользователя sema17
а зачем вам на площадь 160кв. proterm медведь?хватит и proterm Пантера 24 КОВ в районе 27000

надёжность! Запас мощности! :-)

От пользователя Klimsamgin
остальное вечером !!

я злостно мониторю!!!
1 / 0
От пользователя Sous
имеем глючный навесной котёл Mora и стойкое желание его поменять.

сколько ему лет? Давай починим!
1 / 0
V/\V
От пользователя doobik

А вы, по котлам мастер? Точнее по всем котлам? У меня просто свой вопросец к специалистам имеется. Яков, извени, в твою тему залез :-)
0
Слушаю...
1 / 0
~XO~
От пользователя Xogan
извени, в твою тему залез

Всё нормально! Чем бульше тут инфы о котлах - тем лучше!!!
1 / 0
От пользователя ~XO~
я злостно мониторю!!!


в чем заковырка ??
8(
0
~XO~
От пользователя Klimsamgin
в чем заковырка ??

мне это только предстоит! И выбор и монтаж и эксплуатация, поэтому злостно мониторю все советы.
Пока остановился на выборе - ПРОТЕРМ.
2 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.