Вопрос к электрикам!!!!!!! Теплые полы!
l
lis_
10:58, 06.05.2009
Добрый день!
Прошу Вас помочь советом.
В квартире решил установить теплые полы(ванная, кухня, туалет), но стены уже оштукатурены.
Инресует следующее, хватит ли стандортной электропроводки(стоят аллюминевые провода, сечение не знаю). Или необходимо менять на медь.
P.S Очень не хочеться никаких сюрпризов.
Зараннее благодарен всем.
Прошу Вас помочь советом.
В квартире решил установить теплые полы(ванная, кухня, туалет), но стены уже оштукатурены.
Инресует следующее, хватит ли стандортной электропроводки(стоят аллюминевые провода, сечение не знаю). Или необходимо менять на медь.
P.S Очень не хочеться никаких сюрпризов.
Зараннее благодарен всем.
D
DAR73
11:12, 06.05.2009
- у вас в щите есть автоматы питающие вашу квартиру
- поочередно отключая атоматы определите сколько розеток подключено в группу к каждому проводу для запитки теплого пола и что будет включено в эти розетки помимо теплого пола
-подсчитайте мощность теплого пола из расчета 150 Вт на 1м2 площади.
- из расчета 3 кВт на каждую группу розеток посмотрите хватает ли вам запитать теплый пол.
Если хотя бы по одному из пунктов не понимаете о чем речь - пригласите электрика.
- поочередно отключая атоматы определите сколько розеток подключено в группу к каждому проводу для запитки теплого пола и что будет включено в эти розетки помимо теплого пола
-подсчитайте мощность теплого пола из расчета 150 Вт на 1м2 площади.
- из расчета 3 кВт на каждую группу розеток посмотрите хватает ли вам запитать теплый пол.
Если хотя бы по одному из пунктов не понимаете о чем речь - пригласите электрика.
l
lis_
11:19, 06.05.2009
Если хотя бы по одному из пунктов не понимаете о чем речь - пригласите электрика.
Я в электрике вообще ниего не понимаю
стоит 3 автомата(квартира 2-х комнатная) 2 автомата комнаты и 1 коридор.
Как быть, что считать
D
DAR73
11:35, 06.05.2009
Как быть, что считать
а кухня? газовая плита?
Внимательно на каждый автомат подсчитайте ,что он питает,включая электроприборы в розетках и свет.
Ваш максимум на один автомат - 3 кВт.
сейчас читают
D
Dim-1
11:37, 06.05.2009
В старых квартирах проводка алюминивая сечением 2,5 мм. кв. Если вы собрались устанавливать теплый пол, да еще и не в одном помещении, Вам обязательно нужно заменить проводку с развязкой автоматов. В противном случае, в розетки Вы не сможете ничего включать, т.к. будут вырубаться автоматы. Это в
лучшем случае, а в худшем - сгорит проводка!
D
DAR73
11:47, 06.05.2009
Вам обязательно нужно заменить проводку с развязкой автоматов.
но стены уже оштукатурены.
причем это нормальное явление :-(
главное вовремя про теплые полы вспомнить
M
Maks15
12:16, 06.05.2009
Что бы не создавать новую тему подскажите, а если тоже квартира двухкомнатная хрущевка, так же рассматривается возможность теплого пола, проводка 2,5 мм кв., но медная надо её менять или еще послужит?
D
DAR73
13:19, 06.05.2009
проводка 2,5 мм кв., но медная надо её менять или еще послужит?
лет 20-25
D
Dim-1
14:28, 06.05.2009
лет 20-25
Все зависит от нагрузки. Хрущевки не расчитаны на электроприборы которыми пользуются в данное время. 2,5 мм.кв по меди хороши при наличие нескольких групп ( хотябы три, не считая плиту). Группа- колличество автоматов в щитке.
D
DAR73
14:33, 06.05.2009
2,5 мм.кв по меди хороши при наличие нескольких групп
2,5 мм2 хороши в любом случае,если не грузить на 7 кВт. При аккуратном использовании медь очень надежна.
Как пример двухэтажные дома построенные немцами - там проводка медная изначально и прошло уже 40-50 лет - а проводка как новенькая. Все это при аккуратной эксплуатации,не перегружая !!!!
Все зависит от нагрузки.
Самый оптимальный вариант проложить в квартире только для электрического теплого пола отдельную электропроводку нужного сечения, которое зависит от потребляемой мощности, это можно узнать у продавцов теплого пола. Лучше применять медный кабель ВВГ негорючий трехпроводный и прокладывать его в
гофротрубке. Необходимо вывести проложенный новый электрокабель к электрощитку на отдельный автомат.
[Сообщение изменено пользователем 06.05.2009 14:50]
[Сообщение изменено пользователем 06.05.2009 14:50]
K
K_E_N
15:03, 06.05.2009
В квартире решил установить теплые полы(ванная, кухня, туалет), но стены уже оштукатурены.
было то же самое вопрос решили следущим образом:
в ванную по потолку и коробах (потом закрыли подвесным потолком)
на кухню в гофре по полу (штроба и раствор)
итог все полы запитаны самостоятельно на свои автоматы
пы.сы. как правило на теплые полы автоматы более 6 кВт(у меня стоят по 15 кВт)
U
4523
15:15, 06.05.2009
Автоматы не в "кВт",а в" А" измеряются. У автора выбор. Либо он сам делает и сажает на старую проводку. Либо пригласит спеца,который за пару дней заменит проводку в квартире. Тем более что автор не силен в электрике. Может такого сам на химичить.
15:46, 06.05.2009
В квартире решил установить теплые полы(ванная, кухня, туалет), но стены уже оштукатурены.
если это все на одной группе
- поочередно отключая атоматы определите сколько розеток
подключено в группу к каждому проводу для запитки
то лучше делать отдельный ввод.
Но даже если на другой группе
1 коридор.
и мощность ваших полов будет превышать в сумме 2,5 кВт, то тоже лучше всего отдельный ввод