газовый котел в доме отключается
Подскажите пожалуйста, при разборе воды постоянно отключается газовый котел, может нам что-то не так сделали или мы нетак. Дом в деревне.
Л
Ливси
14:04, 13.04.2009
А подробнее?
14:25, 13.04.2009
1) Какой котел ?
2) Какой разбор воду ?
3) Какое давление до разбора воды и после ?
4) В каком районе живете ?
****************************************
Вы научитесь вопросы задовать или Вам так ...побпзарить ?
2) Какой разбор воду ?
3) Какое давление до разбора воды и после ?
4) В каком районе живете ?
****************************************
Вы научитесь вопросы задовать или Вам так ...побпзарить ?
В
Варенный
14:34, 13.04.2009
еще вопрос имеит ли котел стабилизатор! какая обстановка в деревне с электричетвом!
сейчас читают
Л
Ливси
16:27, 13.04.2009
без стабилизатора он бы и без причины отключался. Может автор ошибку какую пишет назовет?
О
Оману Дзяку /Величайший Гумани...
17:27, 13.04.2009
тяга плохая или отсутствует вовсе
21:35, 13.04.2009
помоему Афтору по бубну ...
****************************************
"Сгорела хата, гари и сарай"
****************************************
"Сгорела хата, гари и сарай"
k
kiiireinen
13:07, 14.04.2009
[Сообщение удалено пользователем 07.11.2009 19:50]
Котел чешский, "медведь" как-то там, двухконтурный. горит ошибка F1, тухнет при разборе горячей воды, с электричеством в деревне,хреново, прыгает, но когда ремонтировали высоковольтную, горела 1 фаза-котел работал.
Сегодня и трубу газовую соседи с улицы порвали экскаватором. Беда прям.
про воздух посмотрю, как подключат. Вполне вероятно, закрывали часть вытяжки, сильно дуло холодом.
Сегодня и трубу газовую соседи с улицы порвали экскаватором. Беда прям.
про воздух посмотрю, как подключат. Вполне вероятно, закрывали часть вытяжки, сильно дуло холодом.
k
kiiireinen
14:19, 14.04.2009
[Сообщение удалено пользователем 07.11.2009 19:50]
k
kiiireinen
14:37, 14.04.2009
[Сообщение удалено пользователем 07.11.2009 19:50]
k
kiiireinen
16:09, 14.04.2009
[Сообщение удалено пользователем 07.11.2009 19:50]
В
Варенный
18:23, 14.04.2009
есть организация которая занимаеться ремонтом таких котлов , называеться " Белгазмонтаж"
m
milaя
22:52, 14.04.2009
На котлах стоят несколько типов датчиков, отключающих его:
- датчик тяги (нет её либо недостаточна - котёл отключается),
- сенсор пламени (нет огня при подаче газа - отключается),
- датчик подачи воды (малый напор либо его отсутствие - отключается),
- датчик перегрева теплообменника... может ещё что-то может быть, не помню.
Что делать? - Звонить сервисникам.
- датчик тяги (нет её либо недостаточна - котёл отключается),
- сенсор пламени (нет огня при подаче газа - отключается),
- датчик подачи воды (малый напор либо его отсутствие - отключается),
- датчик перегрева теплообменника... может ещё что-то может быть, не помню.
Что делать? - Звонить сервисникам.
U
Ulrih_1
23:46, 14.04.2009
"Белгазмонтаж"
Кто такие?
У них нет официального статуса.
02:29, 15.04.2009
была проблема отключения котла. Выдавал: "горелка error". Парни-сервисмены только что по винтикам котел не разобрали
но устранили!
нам Теплотехника котел обслуживает. Довольны.
но устранили!
нам Теплотехника котел обслуживает. Довольны.
Л
Ливси
14:32, 15.04.2009
Кажется договорились на выезд специалста
плату будет менять, сто пудов.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.