Плиты перекрытий или монолит?

izPakistana
От пользователя Pugachev™(уже не замечательный...
инфа о прокате в FAQ


ага, инфа есть
щас попробую еще в инете посмотреть какие они быват и понять, то что мне надо
0
Dimon441
От пользователя -=Mishgan=-
какие они быват

в Промышленности они бывают разные, а для "САМ--себе-строй", только одногоь типа - Глубинный , и другова уже лет как 50-60 непридумали.
1 / 0
izPakistana
Ну это понятно, но глубинные тоже разные бывают (наверно). Если например делать фендамент по тисэ (сваи по ним ростверк), то нужен такой что бы и сваи утромбовать и ростверк.
0
Dimon441
От пользователя -=Mishgan=-
разные бывают (наверно).

за 25 лет не встречал :-)
От пользователя -=Mishgan=-
то нужен такой что бы и сваи утромбовать и ростверк


Это как раз тот что нужно !
1 / 0
izPakistana
От пользователя Maestro+
Это как раз тот что нужно !


ок, понял
0
alff1
я как инженер-конструктор, замечу, что
От пользователя Maestro+
вяжем 20х20


От пользователя Maestro+
монолит 12 х 14
идиальный вариант ,


От пользователя Maestro+
марка М300
полный бред !


высказывания спорные......
а 12х14 плита без промежуточных опор и балок ни в коем случае..

для того чтобы что-то посоветовать надо смотреть конкретно...опоры, пролеты...
1 / 1
Здорово.
Плита перекрытия преднапряжонная заводского производства при длине 12 м и толщине 300 мм. имеет грузоподъёмность 350 кг/м2. А кто сможет измерить монолит, к тому же таких размеров?

[Сообщение изменено пользователем 13.04.2007 12:45]
0 / 1
Dimon441
От пользователя alfF1
а 12х14 плита без промежуточных опор и балок ни в коем случае..


Тауры - ][ -стоят кругом на 160 , арматура в сетку вязаная 20х20. и залит был под вибратором
1 / 0
От пользователя Maestro+
ауры - ][ -стоят кругом на 160 , арматура в сетку вязаная 20х20. и залит был под вибратором


Респект бункеру ! :-)
0
cere$$
От пользователя alfF1
плита без промежуточных опор и балок ни в коем случае..

Согласен
От пользователя Maestro+
кругом на 160 , арматура в сетку вязаная

Сколько стоит уже? Нагрузка?
0
Dimon441
От пользователя cere$$
кругом на 160 , арматура в сетку вязаная
Сколько стоит уже? Нагрузка?

Год, нагрузка ? :-) Стандартные люди...
+ перегородки из блоков
0
cere$$
От пользователя Maestro+
Стандартные люди...

Застыдилсо я отчего то. Эхх, житиё моё. :-)
0
ApXuTeKToP
рекомендую для монолита использовать:
бетон класса В 7,5
Арматуру диаметром 12,с шагом 150х150
Защитный слой арматуры 30 (40) мм, не более!
Толщина монолита - 150мм
Этого вполне хватит.
ЗЫ. Плиты - быстрее.
0
alff1
От пользователя > Александр <
рекомендую для монолита использовать:
бетон класса В 7,5
Арматуру диаметром 12,с шагом 150х150
Защитный слой арматуры 30 (40) мм, не более!
Толщина монолита - 150мм
Этого вполне хватит.
ЗЫ. Плиты - быстрее.


смеялсо...... В7.5!!! да его на подготовки максимум используют, под фундаменты ..а тут плита...:-d

....нельзя так просто говорить про армирование и толщину не помотрев хотя бы план...
0
ApXuTeKToP
От пользователя alfF1
смеялсо

а зря!
Я как понял что дом то садовый, котеджик небольшой, для него самое то. Естественно если речь идет о 25 этажном монолитном доме то это не пойдет. А для частного своего - нормально. И про армирование - тот же ответ вам - для дома 1-2 этажного - нормально! Естесвенно опять же имеют значения размеры дома, но это я привел в среднем для дома садового.
0
anvin
Большие пролёты монолитом получается толстый слой, а бетон нынче дорог. Если он не нужен для иных целей может стоит сначала отлить балки (или использовать металл) или опоры...
у меня пролёты маленькие максимум 4.5 метра по осям, так я сделал 10 см толщину всего, арматура d12 в низу с шагом 20см.
для 6 метров уже надо 15 см и арматуру поди посерьёзнее, а на 12 метров уууу.
0
ApXuTeKToP
От пользователя anvin

, дак так и есть, смотря какой пролет. Я рассуждал на пролет 6х3.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.